bulaniy.sv Опубліковано: 5 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2022 (змінено) 13 минут назад, volomoto сказал: А яка температура виставлена на термостатичному змішувачі? 55 Змінено 5 серпня 2022 користувачем bulaniy.sv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 5 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2022 1 час назад, anabioz сказал: Які недоліки і як би зробили зараз? Одни плюсы, в свое время тоже хотел делать через ГВС, отговорили на форуме (рад, что прислушался). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 8 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2022 В 04.08.2022 в 15:40, bulaniy.sv сказал: Ребята, подскажите пожалуйста.. Очень странно работает рециркуляция. Утром в момент нагрева БКН (с 6 утра до 6:50), на 10 минут включается насос рециркуляции (с 6:40 до 6:50), все работает корректно (обратка горячая). НО, если насос не будет включен в момент нагрева БКН, обратка будет холодная и соответственно нужно ждать до 1 минуты, пока пойдет горячая вода с крана. Получается следующая ситуация, утром проснулись рециркуляция отработала - все ОК, а вечером, когда возвращаемся домой - нет, так как насос рециркуляции крутит по указанному интервалу времени, но обратка холодная. Подогревать БКН в это время (вечером) нет необходимости. В чем может быть проблема? Пара фоток обвязки. P.S. Для теста пробовал включать насос рециркуляции с 7:00 до 7:10, обратка холодная, горячую воду приходится ждать до 1 минуты. Никто не сталкивался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 16 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2022 В 08.08.2022 в 12:28, bulaniy.sv сказал: Никто не сталкивался? Вроде как проблема решена... Почему-то после насоса система "завоздушивалась", заменили воздуховодчик для пробы, 3-й день полет нормальный... П.С стоял герт, заменили для пробы на Spirotop AAV AB050/008 (посмотрел на стоимость и офигел. Возможно есть альтернатива?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleksiykos Опубліковано: 13 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2022 (змінено) Доброго вечора! Підскажіть будь ласка по схемі. Маю існуючу схему намальовану олівцем, хочу зробити підключення ТП до існуючої схеми, домалював чорним. 1. Чи беде ТП в даній схемі грітися пісьля охолодження ТА від газового котла?(при остиванні ТА насос на радіатори буде вимикатися термореле) 2. Чи потрібні зворотні клапани під номером 1 та 2 і їх правильність розташування? Змінено 14 вересня 2022 користувачем oleksiykos Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 14 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2022 15 годин тому, oleksiykos сказав: 1. Чи беде ТП в даній схемі грітися пісьля охолодження ТА від газового котла? Гідравлічно схема неправильна, бо насоси будуть змагатися між собою і навіть качати один одному назустріч. 15 годин тому, oleksiykos сказав: 2. Чи потрібні зворотні клапани під номером 1 та 2 і їх правильність розташування? Не потрібні, відповідно неправильно розташовані. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleksiykos Опубліковано: 14 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2022 (змінено) 1 час назад, volomoto сказал: Гідравлічно схема неправильна, бо насоси будуть змагатися між собою і навіть качати один одному назустріч. Мені потрібно щоб тільки ТП працював, на радіатори насос буде вимикатися термореле. Виправив попередній пост Змінено 14 вересня 2022 користувачем oleksiykos Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АрхиКет Опубліковано: 27 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2022 Вітаю, шановне панство. прошу допомоги у вирішені наступної проблеми. будинок, 100 кв м, 1-поверховий. на початку 2000-х був встановлений двоконтурний котел Юнкерс на 15кВт, перероблена вся система - труби металопластик, гілки три. у березні щось трапилося - грілися тількі перші радіатори в гілках. вирішили замінити - замінили на вайлент Т5 на 18кВт, підключили - проблема така ж. вже був майстер - перевірив і розвів руками, сантехнік перевірив всі труби - теж все норм. насос працює. тиск 2, бак стоїть. якщо перекрити перший радіатор на гілці - починає грітися наступний. дуже прошу поради, що це може бути. бо система пропрацювала 20 років - а зараз щось пішло не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2022 Если бы не проводились все вышеперечисленные работы, то симптомы забитого фильтра. Брать тепловизор и разбираться. Покажите фотки места установки котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2022 Насос издох. Тоже вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyolik Опубліковано: 30 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2022 (змінено) Подскажите, пожалуйста, какой кран подпитки установить взамен вышедшему из строя? Котел Viessman Vitopend 100 (wh1b). Смотрю стоимость отличается в разы... какой взять, чтобы не перплачивать, но и не менять в след. году? Змінено 30 вересня 2022 користувачем Lyolik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gainst Опубліковано: 1 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2022 (змінено) Буду вдячний за допомогу в цій, як ярозумію, поширеній проблемі. Постарався все максимально детально проілюструвати і описати для зручності розуміння. Ввідні дані: Будинок 2 поверхи. Тільки ТП. Котел Viallant 12/14. На коженому поверсі по коллектору ТП. Згідно фото на кожен поверх свій окремий насос Grundfos UPS 25-40 і гідрострілка перед ними. 1поверх - 555 метрів 16 труби (контури по 50-70метрів). 2поверх - 306 метрів 16 труби (контури по 50-60метрів). Витратоміри налаштовані пропорційно до довжин контурів. Проблема: – При включених дод. насосах (навіть на перших швидкостях) – висока температура t1 в той же час низька температура t3. Ця ж висока температура t1 під котлом відразу на виході з котлу – на крані – він гарячий. – Якщо дод. насоси виключити – кран на виході з котлу за декілька секунд на дотик стаэ прохолодним. t1 спочатку починаэ різко зменшуватися, але через хвилину починаэ так само швидко зростати. t на дисплеї колту на очах зростаэ і котел починаэ так само тактувати. Крім цього при виключених дод. насосах проток на колекторах ТП, судячи по витратомірам, – нульовий. Котел постійно тактуэ і для хоч якогось опалення знаходиться на високій робочій температурі близько 70-80град С. Зміна шв. режимів дод. насосів і насосу в котлі (через меню) ні до чого не привели. В автоматичному режимі насос в котлі, таке враження, що постійно працюэ на 15%. Вручну поставити на 100% нічого не змінюэ. Моэ розуміння: Наскільки я розібрався – проблема у тому, що Q1<q1+q2 в результатчі чого гідрострілка працюэ в неправильному режимі... Підкажіть як виправити ситуацію? Змінено 1 жовтня 2022 користувачем gainst Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 1 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2022 12 годин тому, gainst сказав: Підкажіть як виправити ситуацію? Викиньте гідрострілку. Викиньте ті додаткові насоси. Підключіть котел напряму до колекторів ТП. Профіт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2022 Стесняюсь спросить - а что вобщем-то в этом пердимонокле с гидрострелкой вас так сильно испугало, что все вдруг стало неверно и все так надо усложнять? Холодное Т3? Или Т1? Если вы это описываете картину сразу после пуска, то все в порядке. Вы запустите как есть, погодите сутки-полторы, а потом , если не нагрелся дом, котел не потребляет киловатт и картина температур не меняется ну вообще никак, поднимайте панику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2022 1 час назад, volomoto сказал: Викиньте гідрострілку. Викиньте ті додаткові насоси. Підключіть котел напряму до колекторів ТП. Профіт. Для этого котла это может быть фатальным советом Автоматика почти наверняка загонит насос котла в пропорциональное регулирование по мощности - и все ляжет вообще наглухо. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gainst Опубліковано: 2 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2022 8 часов назад, murava сказал: Стесняюсь спросить - а что вобщем-то в этом пердимонокле с гидрострелкой вас так сильно испугало, что все вдруг стало неверно и все так надо усложнять? Холодное Т3? Или Т1? Если вы это описываете картину сразу после пуска, то все в порядке. Вы запустите как есть, погодите сутки-полторы, а потом , если не нагрелся дом, котел не потребляет киловатт и картина температур не меняется ну вообще никак, поднимайте панику. Дякую за відповідь. Так, картина відразу після пуску. Злякало наступне: 1) котел 2хв працюэ і 2хв відпочиваэ – тактуэ. Хоча логічно, напевно, щоб працював постійно (чи хоча б декілька годин спочатку) враховуючи холодний будинок... 2) t1 швидко піднімаэться, а t3 низька - не зрозумілий шлях гарячого теплоносія. Складаэться, можливо дилетантське, враження, що обратка з т4 підпираэ т3 і носій з т1 туди вже "не влазить"... Тобто ніби гарячий теплоносій не може по якійсь причині спокійно попасти з т1 в т3. При холодному будинку ці сценарії можуть бути нормою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2022 Исключите стопорение насоса котла по любой причине (прокрутить) , загрязнение фильтра и запайку прохода в линиях от котла до гс. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 2 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2022 10 годин тому, murava сказав: Для этого котла это может быть фатальным советом Автоматика почти наверняка загонит насос котла в пропорциональное регулирование по мощности - и все ляжет вообще наглухо. Фатальним в якому значенні? Котел в автоматичному режимі (D.014: 0) регулює насос пропорційно до потужності, щоб отримати якусь певну дельту, але руцями можна поставити фіксовану швидкість, точніше фіксований тиск, бо це єдиний режим частотного регулювання, який підтримує цей котел. Якщо б були термометри на подачі і зворотці котла, то з допомогою D.015, D.029 та поточної потужності можна було б визначити що не так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gainst Опубліковано: 2 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2022 4 часа назад, murava сказал: Исключите стопорение насоса котла по любой причине (прокрутить) , загрязнение фильтра и запайку прохода в линиях от котла до гс. Насос щойно прокрутив - був закисший. Фільтр чистий. Запайка виключена на 99,9% - всі труби паялися з мітками і контролем. Зараз ніби пішла нормальна циркуляція. Ввечері включу - буду перевіряти і залишу наніч. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2022 2 часа назад, gainst сказал: Насос щойно прокрутив - був закисший. Фільтр чистий. Запайка виключена на 99,9% - всі труби паялися з мітками і контролем. Зараз ніби пішла нормальна циркуляція. Ввечері включу - буду перевіряти і залишу наніч. Дякую. Я думаю вы таки успешно нашли причину 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 19 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2022 Є питання стосовно циркуляційного насоса в контурі котел-ТА. Наразі там стоїть грюндфосо-віло-подібний. В умовах невідомого розвитку подій з енергопостачанням пропонують лише два варіанти- генератор або upc з чистим синусом. Це все зрозуміло, але у другому варіанті хочеться підняти ККД. Чистий синус -це подвійне перетворення і навіть з помпою на найнижцій швидкості таке собі рішення. Мене б влаштував насос на постійну напругу,але нагуглилося лише якесь одоробло в пластику на 12В. Колись грався з таким - дуже шумний, гріється. Ще дивився на wilostar nova. Для систем рециркуляції. Там явно не асинхронний двигун, раз воно бере усього 5Вт. Чи можна його ставити в первинний контур котла для довготривалого використання? В режимі з упсом він хоча би економно їсть ресурс батареї. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 19 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2022 (змінено) Є насоси з частним управлінням, в яких двигуни на постійних магнітах. Таким насосам пофіг на форму синусу і ККД більше десь в два рази. В Грудфуса це серія Alpha, у Віло – Stratos, Yonos Змінено 19 жовтня 2022 користувачем volomoto 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 30 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2022 В 19.10.2022 в 13:51, volomoto сказал: В Грудфуса це серія Alpha, у Віло – Stratos, Yonos Поставив йоноса. Дякую за пораду, відпишуся в темі про ИБП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 22 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2023 Добрый вечер, уважаемые Специалисты! Подскажите контакты в лс, кто может корректно посчитать техничку системы ОВК, для небольшого одноэтажного дома (130 кв.м.) - с расчетами, схемами размещения, номенклатурой и тд. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleksiykos Опубліковано: 7 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2023 Доброго дня! Підскажіть будь ласка чи в даній схемі обов'язково потрібний зворотній клапан виділений на зображенні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...