13 минут назад, volomoto сказал:

А яка температура виставлена на термостатичному змішувачі?

55

Змінено користувачем bulaniy.sv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, anabioz сказал:

Які недоліки і як би зробили зараз?

Одни плюсы, в свое время тоже хотел делать через ГВС, отговорили на форуме (рад, что прислушался).

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 04.08.2022 в 15:40, bulaniy.sv сказал:

Ребята, подскажите пожалуйста.. Очень странно работает рециркуляция.

Утром в момент нагрева БКН (с 6 утра до 6:50), на 10 минут включается насос рециркуляции (с 6:40 до 6:50), все работает корректно (обратка горячая).

НО, если насос не будет включен в момент нагрева БКН, обратка будет холодная и соответственно нужно ждать до 1 минуты, пока пойдет горячая вода с крана.

Получается следующая ситуация, утром проснулись рециркуляция отработала - все ОК, а вечером, когда возвращаемся домой - нет, так как насос рециркуляции крутит по указанному интервалу времени, но обратка холодная. Подогревать БКН в это время (вечером) нет необходимости.

В чем может быть проблема?

Пара фоток обвязки.

P.S. Для теста пробовал включать насос рециркуляции с 7:00 до 7:10, обратка холодная, горячую воду приходится ждать до 1 минуты.

 

 

 

 

 

Никто не сталкивался? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В 08.08.2022 в 12:28, bulaniy.sv сказал:

Никто не сталкивался? 

Вроде как проблема решена... Почему-то после насоса система "завоздушивалась", заменили воздуховодчик для пробы, 3-й день полет нормальный...

П.С стоял герт, заменили для пробы на Spirotop AAV AB050/008 (посмотрел на стоимость и офигел. Возможно есть альтернатива?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Доброго вечора!

Підскажіть будь ласка по схемі. 

Маю існуючу  схему намальовану олівцем, хочу зробити підключення ТП до існуючої схеми, домалював чорним.

1. Чи беде ТП в даній схемі грітися пісьля охолодження ТА від газового котла?(при остиванні ТА насос на радіатори буде вимикатися термореле)

2. Чи потрібні зворотні клапани під номером 1 та 2 і їх правильність розташування?

IMG_20220906_124506.jpg

Змінено користувачем oleksiykos
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, oleksiykos сказав:

1. Чи беде ТП в даній схемі грітися пісьля охолодження ТА від газового котла?

Гідравлічно схема неправильна, бо насоси будуть змагатися між собою і навіть качати один одному назустріч. 

15 годин тому, oleksiykos сказав:

2. Чи потрібні зворотні клапани під номером 1 та 2 і їх правильність розташування?

Не потрібні, відповідно неправильно розташовані.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Гідравлічно схема неправильна, бо насоси будуть змагатися між собою і навіть качати один одному назустріч. 

Мені потрібно щоб тільки ТП працював, на радіатори насос буде вимикатися термореле. Виправив попередній пост

Змінено користувачем oleksiykos
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Вітаю, шановне панство. прошу допомоги у вирішені наступної проблеми. будинок, 100 кв м, 1-поверховий. на початку 2000-х був встановлений двоконтурний котел Юнкерс на 15кВт, перероблена вся система - труби металопластик, гілки три. у березні щось трапилося - грілися тількі перші радіатори в гілках. вирішили замінити - замінили на вайлент Т5 на 18кВт, підключили - проблема така ж. вже був майстер - перевірив і розвів руками, сантехнік перевірив всі труби - теж все норм. насос працює. тиск 2, бак стоїть. якщо перекрити перший радіатор на гілці - починає грітися наступний. дуже прошу поради, що це може бути. бо система пропрацювала 20 років - а зараз щось пішло не так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы не проводились все вышеперечисленные работы, то симптомы забитого фильтра. Брать тепловизор и разбираться.

Покажите фотки места установки котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста, какой кран подпитки установить взамен вышедшему из строя?
Котел Viessman Vitopend 100 (wh1b). 

Смотрю стоимость отличается в разы... какой взять, чтобы не перплачивать, но и не менять в след. году?

Змінено користувачем Lyolik
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буду вдячний за допомогу в цій, як ярозумію, поширеній проблемі.

Постарався все максимально детально проілюструвати і описати для зручності розуміння.

Ввідні дані:
Будинок 2 поверхи.
Тільки ТП. Котел Viallant 12/14.
На коженому поверсі по коллектору ТП.
Згідно фото на кожен поверх свій окремий насос Grundfos UPS 25-40 і гідрострілка перед ними.
1поверх - 555 метрів 16 труби (контури по 50-70метрів).
2поверх - 306 метрів 16 труби (контури по 50-60метрів).

Витратоміри налаштовані пропорційно до довжин контурів.

Проблема:
– При включених дод. насосах (навіть на перших швидкостях) – висока температура t1 в той же час низька температура t3. Ця ж висока температура t1 під котлом відразу на виході з котлу – на крані – він гарячий.

– Якщо дод. насоси виключити – кран на виході з котлу за декілька секунд на дотик стаэ прохолодним. t1 спочатку починаэ різко зменшуватися, але через хвилину починаэ так само швидко зростати. t на дисплеї колту на очах зростаэ і котел починаэ так само тактувати. Крім цього при виключених дод. насосах проток на колекторах ТП, судячи по витратомірам, – нульовий.

Котел постійно тактуэ і для хоч якогось опалення знаходиться на високій робочій температурі близько 70-80град С.

Зміна шв. режимів дод. насосів і насосу в котлі (через меню) ні до чого не привели.
В автоматичному режимі насос в котлі, таке враження, що постійно працюэ на 15%. Вручну поставити на 100% нічого не змінюэ.

Моэ розуміння:
Наскільки я розібрався – проблема у тому, що Q1<q1+q2 в результатчі чого гідрострілка працюэ в неправильному режимі...

Підкажіть як виправити ситуацію?

 

IMG_1378.jpg

Змінено користувачем gainst
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 годин тому, gainst сказав:

Підкажіть як виправити ситуацію?

  1. Викиньте гідрострілку.
  2. Викиньте ті додаткові насоси.
  3. Підключіть котел напряму до колекторів ТП.
  4. Профіт.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стесняюсь спросить - а что вобщем-то в этом пердимонокле с гидрострелкой вас так сильно испугало, что все вдруг стало неверно и все так надо усложнять? Холодное Т3? Или Т1?

Если вы это описываете картину сразу после пуска, то все в порядке.

Вы запустите как есть, погодите сутки-полторы, а потом , если не нагрелся дом, котел не потребляет киловатт и картина температур не меняется ну вообще никак, поднимайте панику.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:
  1. Викиньте гідрострілку.
  2. Викиньте ті додаткові насоси.
  3. Підключіть котел напряму до колекторів ТП.
  4. Профіт.

Для этого котла это может быть фатальным советом :) Автоматика почти наверняка загонит насос котла в пропорциональное регулирование по мощности - и все ляжет вообще наглухо. 

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, murava сказал:

Стесняюсь спросить - а что вобщем-то в этом пердимонокле с гидрострелкой вас так сильно испугало, что все вдруг стало неверно и все так надо усложнять? Холодное Т3? Или Т1?

Если вы это описываете картину сразу после пуска, то все в порядке.

Вы запустите как есть, погодите сутки-полторы, а потом , если не нагрелся дом, котел не потребляет киловатт и картина температур не меняется ну вообще никак, поднимайте панику.

Дякую за відповідь.
Так, картина відразу після пуску.
Злякало наступне:
1) котел 2хв працюэ і 2хв відпочиваэ – тактуэ. Хоча логічно, напевно, щоб працював постійно (чи хоча б декілька годин спочатку) враховуючи холодний будинок...
2) t1 швидко піднімаэться, а t3 низька - не зрозумілий шлях гарячого теплоносія. Складаэться, можливо дилетантське, враження, що обратка з т4 підпираэ т3 і носій з т1 туди вже "не влазить"... Тобто ніби гарячий теплоносій не може по якійсь причині спокійно попасти з т1 в т3.

При холодному будинку ці сценарії можуть бути нормою?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исключите  стопорение насоса котла по любой причине (прокрутить) , загрязнение фильтра и запайку прохода в линиях от котла до гс. 

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, murava сказав:

Для этого котла это может быть фатальным советом :) Автоматика почти наверняка загонит насос котла в пропорциональное регулирование по мощности - и все ляжет вообще наглухо. 

Фатальним в якому значенні?

Котел в автоматичному режимі (D.014: 0) регулює насос пропорційно до потужності, щоб отримати якусь певну дельту, але руцями можна поставити фіксовану швидкість, точніше фіксований тиск, бо це єдиний режим частотного регулювання, який підтримує цей котел.

Якщо б були термометри на подачі і зворотці котла, то з допомогою D.015, D.029 та поточної потужності можна було б визначити що не так.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, murava сказал:

Исключите  стопорение насоса котла по любой причине (прокрутить) , загрязнение фильтра и запайку прохода в линиях от котла до гс. 


Насос щойно прокрутив - був закисший. Фільтр чистий. Запайка виключена на 99,9% - всі труби паялися з мітками і контролем.
Зараз ніби пішла нормальна циркуляція.
Ввечері включу - буду перевіряти і залишу наніч.
Дякую.
 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, gainst сказал:


Насос щойно прокрутив - був закисший. Фільтр чистий. Запайка виключена на 99,9% - всі труби паялися з мітками і контролем.
Зараз ніби пішла нормальна циркуляція.
Ввечері включу - буду перевіряти і залишу наніч.
Дякую.
 

Я думаю вы таки успешно нашли причину :)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Є питання стосовно циркуляційного насоса  в контурі котел-ТА. Наразі там стоїть грюндфосо-віло-подібний. В умовах невідомого розвитку подій з енергопостачанням пропонують  лише два варіанти- генератор або upc з чистим синусом.

Це все зрозуміло, але у другому варіанті хочеться підняти ККД. Чистий синус -це подвійне перетворення і навіть з помпою на найнижцій швидкості таке собі рішення. Мене б влаштував насос на постійну напругу,але нагуглилося лише якесь одоробло в пластику на 12В. Колись грався з таким - дуже шумний, гріється.

Ще дивився на wilostar nova. Для систем рециркуляції. Там явно не асинхронний двигун, раз воно бере усього 5Вт. Чи можна його ставити в первинний контур котла для довготривалого використання? В режимі з упсом він хоча би економно їсть ресурс батареї.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є насоси з частним управлінням, в яких двигуни на постійних магнітах. Таким насосам пофіг на форму синусу і ККД більше десь в два рази. 

В Грудфуса це серія Alpha, у Віло – Stratos, Yonos

Змінено користувачем volomoto
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
В 19.10.2022 в 13:51, volomoto сказал:

 

В Грудфуса це серія Alpha, у Віло – Stratos, Yonos

Поставив йоноса. Дякую за пораду, відпишуся в темі про ИБП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Добрый вечер, уважаемые Специалисты!

Подскажите контакты в лс, кто может корректно посчитать техничку системы ОВК, для небольшого одноэтажного дома (130 кв.м.) - с расчетами, схемами размещения, номенклатурой и тд.

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Доброго дня!

Підскажіть будь ласка чи в даній схемі обов'язково потрібний зворотній клапан виділений на зображенні? IMG_20230307_133110.thumb.jpg.7d92eeee014e1efac16bbb5427b90784.jpg