Доброго времени суток.

Есть каркасная дача 9х6м.:

- каркас - брус 10х5

- фундамент - лента шириной 0,4 м., 0,5 м. в землю, 0,4м. поверхностная часть,использовано лишь 20 см. ширины фундамента (внутренняя часть),

снаружи есть свободные 20 см. ширины,

- стены - внутри и снаружи вагонка, утеплитель - вата 10см. толщиной,

- чердак глухой не вентилируемый, утепление 20 см.,

- окна металлопласт. 2-х камерные,

- крыша металлочерепица,

- пол в доме - доска, утепление по полу 20 см, между лагами пола и землей пустота,

- высота потолков 2,3 м.,

- по одной из сторон дома (где вход) открытая веранда 2,5м. х 9 м.

- отопление конвектора.

 

 

Поначалу дача планировалась для сезонного проживания с короткими наездами зимой.

Сейчас постоянно там живет Теща.

Счета за эл-во стали финансово тяжелы

 

Весной хочу до утеплить дом с наружной стороны, напомню для данных работ снаружи есть лента фундамента шириной 20 см.

 

 

Чем и как утеплить, с учетом того, что фасад хотелось бы видеть в виде кирпича, поставленного в длину на ребро, или клинкерной плитки.

Вот и думаю как это все сделать рационально

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С какого года рождения сооружение?

Конвекторов сколько? Включаются все для обогрева? Конвектор - это как радиатор (ЦО, ИО,электрический) - он греет только помещение, в котором установлен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С какого года рождения сооружение?

Конвекторов сколько? Включаются все для обогрева? Конвектор - это как радиатор (ЦО, ИО,электрический) - он греет только помещение, в котором установлен.

 

 

Сооружение уже входит :( в 5 зиму,

Конвекторов 6 (во всех помещениях), мощность в зависимости от размера помещения, а именно 1-0,5 квт., 4-0,75 квт.,1-1,5 квт., суммарно 5квт.,

включаются на обогрев все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:o А если просто сделать поверх дома кладку из газобетона, оставив между старой конструкцией и новой стеной вент. зазор 5 см.

Заштукатурить снаружи миленько.

Дом теплее будет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Ось так ми утепляли один дачний будиночок.

 

 

DSC03907JP_9135300_24311281.jpg

 

DSC03957JP_9582252_24311302.jpg

 

DSC03990JP_6175783_24311451.jpg

 

Те що Ви бачите на фото це матеріали Тепловер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Те що Ви бачите на фото це матеріали Тепловер.

 

А толщина материала, на что крепится сетка, у меня наружный материал стен вагонка.

Чем облицовывается в дальнейшем и самое главное, !стоимость работы с материалами за 1 кв.м. и трудо-время затраты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем и как утеплить, с учетом того, что фасад хотелось бы видеть в виде кирпича, поставленного в длину на ребро, или клинкерной плитки.

Пенопласт, самое то будет.

Вагонку со стен снять, набить ОСБ, потом гидроветрозащиту, потом пенопласт на тарельчатый дубель, а дальше либо кирпич на гибких связях. Либо армирование и клинкерную плитку на клей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Те що Ви бачите на фото це матеріали Тепловер.

 

А толщина материала, на что крепится сетка, у меня наружный материал стен вагонка.

Чем облицовывается в дальнейшем и самое главное, !стоимость работы с материалами за 1 кв.м. и трудо-время затраты?

 

Якщо Ви плануєте виконувати роботи самостійно, то необхідно побачити хоча б фото бунку, а то рекомендувати щось не маючи повного уявлення, звичайно не правильно.

 

Добавлено через 40 секунд

Доречі, де знаходитесь територіально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо Ви плануєте виконувати роботи самостійно, то необхідно побачити хоча б фото бунку, а то рекомендувати щось не маючи повного уявлення, звичайно не правильно.

 

Добавлено через 40 секунд

Доречі, де знаходитесь територіально?

 

15 км. от Макарова, ближе к Киеву

1698088097_domik303.thumb.jpg.c0a0243b89abdbb4883f7faf190359e8.jpg

 

фотка старая, сейчас там уже плюс веранда открытая пристроена по стороне входа в дом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая отапливаемая площадь и сколько кВт в мес потребление на отопление?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 км. от Макарова, ближе к Киеву

[ATTACH]541578[/ATTACH]

 

фотка старая, сейчас там уже плюс веранда открытая пристроена по стороне входа в дом

 

Для того щоб отримати ефективний паропроникний та надійний фасадний пиріг, послідовність та кількість необхідних матеріалів:

 

1.Кварцова грунтівка (поверхню перед нанесенням необхідно зачистити)

2.Набризг (з розрахунку 1 мішок на 8-10 м.кв.)

3.Сітка рабиця

4.Теплоізоляційний шар AERO 5-10см (1-2 мішки на на 1 кв.м. відповідно)

5.Армуючий шар Шпаклівка з склосіткою ( з розрахунку 1 мішок на 8 м.кв.)

6. Фінішний шар (важливо!!! тільки паропроникні штукатурні суміші, розчини та краски на силікатній або силікон-силікатній основі).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая отапливаемая площадь и сколько кВт в мес потребление на отопление?

 

Отапливаемая площадь 50 м.кв., приведу цифры общего потребления кВт.

 

В осенне-весенний период 25-35 кВт/сутки.

В зимние месяцы 40-60 кВт/сутки,

При морозах -25 доходило до 70 кВт/сутки.

 

При этом учитываем насос, 100 л. бойлер,

12 лампочек по 18-25 вт.(экономки),холодильник и морозильную камеру, микроволновку, электрическую варочную поверхность и эл. духовку.

 

Следим именно за суточным потреблением, так удобнее.

 

В доме последние 2 года мама живёт постоянно, температура 21-23 градуса (внутри все в деревянной вагонке), пол -доска, чердака как такового нет, утеплитель стен "изовер" :( кажется 10см. толщиной, утепление верхнего перекрытия под крышей 20 см., 20 см. и по полу, .

 

До этого в период отсутствия конвектора на +5.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:sorry:

Отапливаемая площадь 50 м.кв., приведу цифры общего потребления кВт.

 

В осенне-весенний период 25-35 кВт/сутки.

В зимние месяцы 40-60 кВт/сутки,

При морозах -25 доходило до 70 кВт/сутки.

 

При этом учитываем насос, 100 л. бойлер,

12 лампочек по 18-25 вт.(экономки),холодильник и морозильную камеру, микроволновку, электрическую варочную поверхность и эл. духовку.

 

Следим именно за суточным потреблением, так удобнее.

 

В доме последние 2 года мама живёт постоянно, температура 21-23 градуса (внутри все в деревянной вагонке), пол -доска, чердака как такового нет, утеплитель стен "изовер" :( кажется 10см. толщиной, утепление верхнего перекрытия под крышей 20 см., 20 см. и по полу, .

 

До этого в период отсутствия конвектора на +5.

 

 

 

Ума не приложу как весной начинать и с чего...;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:sorry:

 

 

 

Ума не приложу как весной начинать и с чего...;)

 

Честно говоря, я не вижу криминала в таком потреблении, оно не идеально, но точно не плохое

вложить 100 000 грн что бы наэкономить 1000 грн?

 

если уж таки хочется - сделала бы вентфасад и прицепила 150 мм ваты на фасаде

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Честно говоря, я не вижу криминала в таком потреблении, оно не идеально, но точно не плохое

вложить 100 000 грн что бы наэкономить 1000 грн?

 

если уж таки хочется - сделала бы вентфасад и прицепила 150 мм ваты на фасаде

 

норковая шуба вгонке через год....

график потерь уменьшится,но результат нулевой - снять вагонку и доработать фасад.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...