4587derek Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 news.liga.net/news/politics/13804195-v_yagotine_v_rezultate_vzryva_kotla_pogib_chelovek_dvoe_raneny.htm?utm_source=gottstat_com закипел котёл. Естественная циркуляцыя не была сделана, насос остановился и ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 news.liga.net/news/politics/13804195-v_yagotine_v_rezultate_vzryva_kotla_pogib_chelovek_dvoe_raneny.htm?utm_source=gottstat_com закипел котёл. Естественная циркуляцыя не была сделана, насос остановился и ..... Вроде как выводов экспертизы еще не было "Причины происшествия выясняются, сотрудниками Госслужбы проводится разбор конструкций." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
НоваШафа Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 Я не спец конечно. Но должны ведь стоять какие то подрывные клапана или клапана сброса горячей воды ...... Как оно могло так рвануть .... Заварили что ли все наглухо .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 news.liga.net/news/politics/13804195-v_yagotine_v_rezultate_vzryva_kotla_pogib_chelovek_dvoe_raneny.htm?utm_source=gottstat_com закипел котёл. Естественная циркуляцыя не была сделана, насос остановился и ..... Еще и железобетонные перекрытия вместо легкосбрасываемой кровли ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 24 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 и клапан был один полдюймовый, и два однофазных насоса, в паралель - один работал второй в резерве. Но потушить не успели. Перед этим там были газовые котлы. А до газовых, одна большая котельная. естественной цыркуляции там небыло, ибо котёл был 2 метра высотой, а трубы подачи на высоте 1,5 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 Если не секрет, откуда такая точная инфа по топочной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 24 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 был там внутри когдато. Также видел как ВЭП600 летает вертикально, и плита ПМЖ высыпалась, а арматура осталась и удержала больрер. Но то было давно и в другой организации. Аварийных клапанов должно быть два и расчитаны на проток согласно обёма системы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 и два однофазных насоса, в паралель - один работал второй в резерве. Должны быть на разных фазах + АВР на вводе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 24 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 Должны быть на разных фазах + АВР на вводе ето укр автодор, нищая организация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Спецстройинвест-2014 Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 news.liga.net/news/politics/13804195-v_yagotine_v_rezultate_vzryva_kotla_pogib_chelovek_dvoe_raneny.htm?utm_source=gottstat_com закипел котёл. Естественная циркуляцыя не была сделана, насос остановился и ..... Главная причина это халатное отношение к безопасности. 1.Не проверялся подрывной клапан. 2.Не стоял клапан для сброса воздуха и пара. 3.В таких котельных должен быть оператор. 4. Должен быть генератор резервного питания. Короче, раздолбайство привело к последствиям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 3.В таких котельных должен быть оператор. или система электроники - автоматического контроля и оповещения персонала о нештатной ситуации. А такие бывают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 6 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 или система электроники - автоматического контроля и оповещения персонала о нештатной ситуации. А такие бывают. Пример дайте, плз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...