Sergey_vln Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Всем привет! Вот задался мыслью установить термостат дымохода Termoventiler AB для управления Ладоматом - кто-то имеет опыт в этом деле? Основная идея понятна - включение и выключение насоса ладомата при горении в топке котла. Сейчас насос включается автоматикой котла при достижении 38 градусов (заводская установка) и продолжает маслать при затухшем котле до остывания воды до тех же 38 градусов, что не радует - расход электроэнергии и неполная отдача тепла теплоаккумулятором. Вот таки мысли. Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 термостат дымохода Termoventiler AB для управления Ладоматом. Что скажете? Та же хрень, тока за гуманную цену. :D kiev.prom.ua/p354674846-termostat-kapillyarnyj-arthermo.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 22 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 В общем да, и без красивого корпуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Отдать 1 кгрн за наклейку на пластиковой коробушке я честно говоря не готов. :D Думаете в ней что-то другое стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 22 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Стоит тамточно такой же механизм - это да, но таврия и форд тоже машины с, впринципе, одинаковыми узлами, но... Не отклоняйтесь от темы, не то хочу обсудить. Интересует сам принцип регулирования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Интересует сам принцип регулирования. Включаете в разрыв провода к насосу, зонд ессно на дымоход, накручиваете сколько надо. Фсе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
surprise Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 Интересует сам принцип регулирования. Здесь хорошо расписано,нужная штука,есть схема подключения laddomat.org.ua/produktsiya/termostat-dymokhoda Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 24 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 Там о нем и прочитал. Немного смущала по началу функция управления насосом в автоматике котла, но принцип регулирования там мне не очень нравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 26 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2016 Второй сезон,доволен шо слон,если есть финансы ставить однозначно,всё шо дешевле не всегда работает так как надо,эта приблуда работает классно,рекомендую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 26 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2016 Сегодня поставил такой термостат и подключил параллельно с автоматикой котла. Работает так: при 80 градусах дымохода (рекомендуемая температура производителя термостата) включается насос ладомата и при 75 (по рекомендациям нужно 90-95, но больше в контроллере моего котла не выставляется) градусах котла включается насос ладомата автоматикой котла (дублирование). Принципом работы доволен, получил, что хотел. Теперь нужно разобраться со следующим - турбинка наддува работает часами после сгораия топлива и остывших углях - завязка на температуре котла, но здесь еще нкжно осмыслить всю логику Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 28 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2016 Установить на контроллере котла температуру включения насоса 60 градусов. И все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 29 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 Сегодня поставил такой термостат и подключил параллельно с автоматикой котла. Работает так: при 80 градусах дымохода (рекомендуемая температура производителя термостата) включается насос ладомата и при 75 (по рекомендациям нужно 90-95, но больше в контроллере моего котла не выставляется) градусах котла включается насос ладомата автоматикой котла (дублирование). Принципом работы доволен, получил, что хотел. Теперь нужно разобраться со следующим - турбинка наддува работает часами после сгораия топлива и остывших углях - завязка на температуре котла, но здесь еще нкжно осмыслить всю логику Все класно,ток термостат будет отключать насос,когда вентелятор в стопе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 29 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 Отключать он не будет: Во-первых, дымоход остывает не мгновенно, во-вторых, даже при тлении и неработающем вентиляторе дымовые газы высокой температуры продолжают выделяться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 даже при тлении и неработающем вентиляторе дымовые газы высокой температуры продолжают выделяться. похоже да, а вот вода остывает и дрова нужно подкинуть. классно когда автоматика напоминает, что пора например дров кинуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 29 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 похоже да, а вот вода остывает и дрова нужно подкинуть. классно когда автоматика напоминает, что пора например дров кинуть. Если б автоматика сама подкидывала дрова... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 30 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 Всем привет! Вот задался мыслью установить термостат дымохода Termoventiler AB для управления Ладоматом - кто-то имеет опыт в этом деле? Основная идея понятна - включение и выключение насоса ладомата при горении в топке котла. Сейчас насос включается автоматикой котла при достижении 38 градусов (заводская установка) и продолжает маслать при затухшем котле до остывания воды до тех же 38 градусов, что не радует - расход электроэнергии и неполная отдача тепла теплоаккумулятором. Вот таки мысли. Что скажете? На любом контроллере котла можно выставить мин температуру включения насоса и минимальную температуру котла. Выставляете мин температуру вкл насоса 58-60 градусов. Т.е. температура при которой он включается. И как правило в этом случае температура выкл насоса будет на 5 градусов меньше, т.е. 53-55 градусов. И мин температуру котла выставляете 50 градусов. Это значит, что при достижении такой температуры выключится и вентилятор, т.к. контроллер будет считать, что топливо сгорело. И все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 Если б автоматика сама подкидывала дрова... роботы... каждому котлу в будущем будет полагаться робот в придачу - и дров наколет и сам подкинет.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...