Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Трещина на стене и под окном по блокам газосиликатным

Бульбаш

Рекомендовані повідомлення

Форумчане здравствуйте ситуация в следующем дом с мансардой из блоков газосиликатных 200/300/600. АК дому пристроен гараж. фундамент стоит трещин нет. Когда сделали кровлю и утеплили крышу мансарды минватой 200 мм обнаружил трещину через 7 блоков сверху вниз (под скатом кровли, фото прилагается) и трещину под мансардным окном на 4 блока. Возможно эта трещины были и раньше просто не замечал. Перекрытие между первым этажом и мансардой балки. Армопояса нет. Мауэрлат пробит арматурой на 400 мм в блоки. Моё предположение, что трещины пошли, что нет армопояса и после того как я мансардную крышу утеплил минватой. Прогулялся я по своему посёлку из новостроек у 90 % застройщиков дома из блоков газосиликатных. Тщательно осмотрел дома. У многих обнаружил трещины на стенах. У некоторых через 2-3 блока кровли ещё нет, соответственно нагрузки крыши нет. Что скажите по трещинам.

Заранее спасибо.

1190208093_1.thumb.jpg.ec772709dbd817efde7bf57d2dbcc651.jpg

1300929625_2.thumb.jpg.f4ac1766ee40dbb23552c0d137ead4a0.jpg

323460495_3.thumb.jpg.1d94896124a9334cf77ed22590b91c3f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вторая трещина на 3 блока, сверху вниз, от окна мансарды.

1464487842_2.thumb.jpg.f89d3c5ac9b30f5635451daa29ea8bcf.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стропильная система, мансарда. Металочерепица, между стропил минвата 200мм.

965073235_1.thumb.jpg.3a5d40eb94710d3ba15ce9d095243265.jpg

1232876794_2.thumb.jpg.2300fe2e1726dfbb1ab3e631192ec466.jpg

1609996888_.thumb.jpg.78a078cb46202be244ef0886b703b526.jpg

164942500_2.thumb.jpg.0d4d3c1706f88d8e779e5dcb1e046ddf.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом с гаражём. Гараж из однослойного силикатного кирпича.

577402465_.thumb.jpg.98011fe8472737280aebf45d4d24633f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проблем, откуда трещины, может быть великое множество в вашей ситуации...

Первая - экономия на проектировании, она же и главная.

Ну а последующие, это уже как следствие первой :

Разница в осадках двух этих строений - стоящих на разных фундаментах, с разной степенью заглубления.

Расчет воздействия луковицы напряжений от фундаментов на пристройку - не проводилось, расчета по фундаментам, а также

подошве, глубине заложения - соответственно тоже нет.

Не увидел даже элементарных монолитных поясов, которые обязательно нужны в вашем случае...

Итог закономерен - проблемы на экономии во всем и везде,к примеру конструктивные решения , дескать "Мауэрлат пробит арматурой на 400 мм в блоки",

это вам что, кирпич,смысл такого решения вами ? Уверен, что подобных решений в стиле "я так думаю" - великое множество было при строительстве.

В общем если к конкретике вернутся, то раскрытие трещин не настолько глобально, ну а что посоветовать вам в вашей ситуации, исходя из многокомплекстности проблемы,

которая может быть во всем вышеперечисленном мною, просто поставить маяки и подождать будут ли трещины дальше раскрываться или все же процесс прекратился. Монолитный пояс конечно можно сделать вам и сейчас, при построенном строении, но стоит это немалых денег, а строение у вас "эконом варианта", поэтому если трещины будут более глобальны, то все же нужна реконструкция и обращаться к конструктору, сделать геологию и анализ фундамента для оценки ситуации по факту

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...