rscaptain Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Добрый день. Помогите разобраться с заземлением. В дом входят 4 провода: 3 фазы и ноль. Между нулем и землей кстати напряжение 30-40 вольт. Собственно, есть земля. Все эти 4 провода уходят в счетчик, оттуда - 3 идут на разводку по потребителям, и ноль соединяется с землей. Правильно ли это? Напряжение кстати на одной фазу 120-140, на двух других - в среднем 270, иногда до 300 (это у всей улицы), вызвали электриков, они что-то там померили на трансформаторе, сказали что все норм, остальное их не колышит, уехали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 В дом входят 4 провода: 3 фазы и ноль. Между нулем и землей кстати напряжение 30-40 вольт. Собственно, есть земля. - Чернозем?:D Не очень ясно. Какая земля и где, уточните? Повторное заземление на абонентском столбе? Или у вас свое ЗУ? Все эти 4 провода уходят в счетчик, оттуда - 3 идут на разводку по потребителям, и ноль соединяется с землей. Правильно ли это? Не совсем правильно, но основная практика. Это нормально. Напряжение кстати на одной фазу 120-140, на двух других - в среднем 270, иногда до 300 (это у всей улицы), вызвали электриков, они что-то там померили на трансформаторе, сказали что все норм, остальное их не колышит, уехали. У вас неслабый перекос, возможно наличие повышенного потенциала в нейтральном проводнике, возможно еще неправильно выставлен РПН на КТП. Вызывайте еще раз этих редисок аварийную бригаду. Оставляйте заявку по телефону обязательно. Были какие-то аварии на ЛЭП недавно, обрывы? Или у вас всегда было такое напряжение? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rscaptain Опубліковано: 14 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Не очень ясно. Какая земля и где, уточните? Повторное заземление на абонентском столбе? Или у вас свое ЗУ? Свое, "ноль" выходящий со счетчика идет на корпус щитка, на этот же корпус - свое заземление, и сюда же - все ноли/заземление потребителей. У вас неслабый перекос, возможно наличие повышенного потенциала в нейтральном проводнике, возможно еще неправильно выставлен РПН на КТП. Вызывайте еще раз этих редисок аварийную бригаду. Оставляйте заявку по телефону обязательно. Были какие-то аварии на ЛЭП недавно, обрывы? Или у вас всегда было такое напряжение? Спасибо, попробую вызвать. Такое было всегда, но в последнее время хуже чем раньше. Вроде как на соседней улице которая сидит на том же трансформаторе все ок. Потенциал на нуле со столба - выше 30 вольт, искрит когда цепляю его на корпус щитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Свое, "ноль" выходящий со счетчика идет на корпус щитка, на этот же корпус - свое заземление, и сюда же - все ноли/заземление потребителей. Главное, не под один болт;), а в остальном - нормуль, так в "старину" всегда делали. Спасибо, попробую вызвать. Такое было всегда, но в последнее время хуже чем раньше. Вроде как на соседней улице которая сидит на том же трансформаторе все ок. Потенциал на нуле со столба - выше 30 вольт, искрит когда цепляю его на корпус щитка. Такой перекос, увы, рано или поздно закончится... Так что вызывайте опричников РЭСовских снова. У жителей соседней улицы поинтересуйтесь напряжением - нужно найти ответвления от линии, "просаживающие" сеть, или аварийный участок. Но это нужно по месту бегать, проверять, измерять. На форуме - бесполезно гадать. Если КТП "накроется":o, то 1-2 улицы будут без электричества сидеть, а зима ведь... нейтраль отгорит и песец - убытки считать потом. Так что НЕ ДАЙ БОГ. Пусть чинят вам сеть. Пусть все исправно работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rscaptain Опубліковано: 14 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Главное, не под один болт;), а в остальном - нормуль, так в "старину" всегда делали. Ну сейчас уже один, было подозрение на окислившиеся контакты, сейчас это все в куче и болт именно один (это плохо или просто некрасиво?). И самый главный вопрос: на каждой фазе у меня отсекатели стоят, что для меня как потребителя безопаснее: оставить как есть или отрубить ноль от земли и поставить УЗО на весь дом, оставив ноль только "для себя"? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Ну сейчас уже один, было подозрение на окислившиеся контакты, сейчас это все в куче и болт именно один (это плохо или просто некрасиво?). И самый главный вопрос: на каждой фазе у меня отсекатели стоят, что для меня как потребителя безопаснее: оставить как есть или отрубить ноль от земли и поставить УЗО на весь дом, оставив ноль только "для себя"? Спасибо. ПУЭ не одобряет "под один болт". Сделайте шину под несколько болтовых соединений. И то и другое, может быть безопасным, или опасным. Тут уже зависит от того, как вам по жизни везет... Нейтраль нужно заземлять. Если не ориентируетесь на схему ТТ. Хотя в вашем случае, есть риск аварии на линии, но я бы не "отрубал" заземление нейтрали... Лучше какой-то аппарат защиты предусмотреть. Добавлено через 33 минуты Конечно, чтобы избежать разночтений по вашему вопросу, неплохо бы фото увидеть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 15 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2016 Добрый день. Помогите разобраться с заземлением. В дом входят 4 провода: 3 фазы и ноль. Между нулем и землей кстати напряжение 30-40 вольт. Собственно, есть земля. Все эти 4 провода уходят в счетчик, оттуда - 3 идут на разводку по потребителям, и ноль соединяется с землей. Правильно ли это? ... N ("рабочий ноль") после счётчика соединять с устройством заземления запрещено - это система заземления ТТ Либо PEN (совмещённый защитный и рабочий ноль) заземляются перед счётчиком (система заземления TN-C-S), либо нигде после счётчика 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rscaptain Опубліковано: 16 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 Либо PEN (совмещённый защитный и рабочий ноль) заземляются перед счётчиком (система заземления TN-C-S), либо нигде после счётчика Чем это черевато? Делал это естественно не я сам, так мне это дело подключили. И еще, в чем реальные минусы системы ТТ? Только удар молнии? Можно как-то себя обезопасить? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 16 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 Чем это черевато? Делал это естественно не я сам, так мне это дело подключили. Ничем. И еще, в чем реальные минусы системы ТТ? Только удар молнии? Можно как-то себя обезопасить? Спасибо. Минусов у ТТ хватает. Один из главных минусов - ваша "земля", не соединенная с вашей "нейтралью", разность потенциалов. От молний - грозозащитный комплекс мероприятий предусматривается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 16 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 Между нулем и землей кстати напряжение 30-40 вольт. Напряжение кстати на одной фазу 120-140, на двух других - в среднем 270, иногда до 300 (это у всей улицы), вызвали электриков, они что-то там померили на трансформаторе, сказали что все норм, остальное их не колышит, уехали. Все понятно. На улице, где Вы живете, на линии оборван или плохой ноль. Естественно, Ваше заземление (может, и соседские) не справляются с его ролью, - сопротивление намного больше. Ситуация опасная, - вызывайте электриков НА СВОЮ УЛИЦУ, а не на ТП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...