Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Настройки для контролера Еuroster 11 м

Алекс 179

Рекомендовані повідомлення

Профи посоветуйте оптимальные настройки для контролера

Еuroster 11 м при работе с комнатным датчиком в системе теплый пол,

интересует:

1.Температура регулируемого контура (сейчас 45)

2.Гистерезис темп. регулируемого контура (сейчас 4)

3.Динамика (сейчас 10)

4.Температура включения насоса (сейчас 45)

5.Гистерезис насоса (сейчас 4)

6.Тревожная темп. рег. контура (сейчас 55)

 

греюсь Тепловым насосом через емкость (температура в емкости 50 гр), не могу понять в чем дело на подаче температура 25 на обратке 30, температура на подаче не повышается.

 

кон

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не могу понять в чем дело на подаче температура 25 на обратке 30, температура на подаче не повышается.

 

 

Какое-то странное у Вас отопление :)

 

Давайте в студию фотки сборки, будем искать детскую болезнь левизны в отоплении.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так в том то и дело сезон проработало норма..... подача на радиаторы все ок (2ой коллектор).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может кому будет полезно- была неверно выставлена температура включения насоса надо 20гр..
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...