Питание извещателей от Integra Plus

Platton

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте. Скажите, кто знаком с прибором Integra Plus. Каким образом осуществляется подача питания на извещатели движения, разбития и т.д? Поскольку привычная клемма выхода питания AUX отсутствует. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Скажите, кто знаком с прибором Integra Plus. Каким образом осуществляется подача питания на извещатели движения, разбития и т.д? Поскольку привычная клемма выхода питания AUX отсутствует. Спасибо.

через программируемые выходы out 1......6

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

через программируемые выходы out 1......6

 

Спасибо Вам за помощь.

А второй вопрос:

Как правильно организовать тамперный (саботажный) шлейф от 6-ти клавиатур INT-S, 30-ти датчиков SILVER и NAVY и 3-х оповещателей SP-4002? Может соединить последовательно концы шлейфов TMP от этих устройств, которые приходят к главной плате и посадить на одну из зон?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Platton, де ви на Інтегрі (на клавіатурах втч на INT-S) бачили ТМР контакти?

"Темпер" на шині, окремого виходу нема. Інструкцію навіть не відкривали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Platton, де ви на Інтегрі (на клавіатурах втч на INT-S) бачили ТМР контакти?

"Темпер" на шині, окремого виходу нема. Інструкцію навіть не відкривали?

Так в том и вопрос, можно ли посадить на охранную зону. Можно, только надо выставить параметрический тип зоны, так как для обычной скорее всего будет большое сопротивление даже без резистора

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрю в книгу - вижу фигу... :(

Навіщо беретесь за монтаж великої системи, якщо не розбираєтесь в елементарних питаннях?

На клавіатурах НЕМАЄ шлейфа темперу. Темпер організований програмно, передачею даних по шині обміну клавіатури (чи відсутністю обміну на ній). Темпер з клавіатури на окрему зону не виводиться.

Реакція на темпер клавіатури задається програмно, виробником чи програмується.

 

Кидати темпер датчиків послідовно це дурдом... Є різні варіанти, в залежності від структури системи і типу датчиків, типу використовуваної проводки ітд (ми ж про структуру від вас нічого не знаємо, проекту не бачили...).

EOL, 2EOL, паралельно, якщо ТМР з NO контактами ітд.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кидати темпер датчиків послідовно це дурдом... Є різні варіанти, в залежності від структури системи і типу датчиків, типу використовуваної проводки ітд (ми ж про структуру від вас нічого не знаємо, проекту не бачили...).

EOL, 2EOL, паралельно, якщо ТМР з NO контактами ітд.

 

Ну может кому то потом интересно будет бегать по зданию смотреть где вскрыли датчик :))

 

Не переживайте, потом кто-то такой как вы поедет переделывать :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

де ви на Інтегрі (на клавіатурах втч на INT-S) бачили ТМР контакти?

ТАК справді я помилково, подумав що та клава має тамперний вихід. А сприводу датчиків, то підключив їх по схемі 2EOL/NC що дозволяє контролювати і тампер

Посилання на коментар