Вот сегодня все таки сподобился провести замеры заземления оф. организацией. Получил на руки протокол испытаний с приятной цифрой 1,7 Ом. Что меня очень обрадовало, так как думал еще добавить к контуру штырь если будут высокие показатели.

Растянулась эпопея с заземлением на 3 года. Никак руки не доходили все закончить, но в этом году было принято волевое решение и заземление включено в работу.

 

И так, что и как я сделал:

1.Сначала за двором забил три уголка с полкой 50мм длинной 3м, на растоянии так же 3м. Делал не глубоко от поверхности земли, так как в этом месте грунт будет поднят на 1м почти.

2.Перед забиванием уголков, болгаркой одному концу придавал заостренную форму, так как вбивать такую длину в суглинок не просто.

3.Обварил их полосой 50х4мм.

4.Повел полосу к дому, по пути полосы, решил добавить еще пару уголков, а почему нет? Решил, что это поможет снизить сопротивление, что и получилось кстати ))

5.Около дома вывел полосу вдоль стены, под счетчиком.

6.Все сварные соединения под землей - прогрунтованы, покрыты мастикой, обмотаны лентой и снова обработаны мастикой.

 

Вот на этом и закончился первый этап работ в 2013г.

По началу я думал 2х жильный провод от счетчика заменить на 3х жильный, таким образом привести "землю" в щиток.

Но это было бы не рационально, куда потом девать снятый 2х жильный кабель, да и он уже был частично вмурован в стену.

И тогда решил усовершенствовать и в то же время в какой то степени удешевить концепт. Повести к щитку не кабелем, а все той же стальной полосой.

Во первых это дешевле, во вторых ее сопротивление меньше даже провода в 25 квадратов (а стоит он прилично).

И не маловажный момент, эта полоса будет заходить в подвал, где я в случае выхода из строя моего стального контура (а рано или поздно это точно случиться с черным металлом), смогу забить например штыревой контур из нержи.

Так и порешил и продолжил.

 

7.Была проложена полоса 50х4мм по стене дома (горизонтально) и спущена в подвал.

8. На полосе в трех местах приварены болты М10 для возможности коммутации с кабелем (под счетчиком и в подвале.)

9.Из подвала к щитку, полоса соединена кабелем ПВ3 25мм.кв.

Финиш!

 

В итоге как писал выше, сопротивление растеканию я получил - 1,7 Ом

004.thumb.JPG.ea1681f062a2210e9797f28e01e0f818.JPG

005.thumb.JPG.6234a6de61dce36cdbae878411df1424.JPG

006.thumb.JPG.cc0cca5fff843dbb76e455811f2f987e.JPG

007.thumb.JPG.dbc6833b10e4ab637345a0dd3d75874f.JPG

008.thumb.JPG.8bd3f7a3ede1d9d9dcce1c0914e0834e.JPG

009.thumb.JPG.99f00c843be7b263affc36e6f696877e.JPG

010.thumb.JPG.97f2b4bcaeb22b6109c6326609247618.JPG

011.thumb.JPG.cdd354914f1e212c893b7c545398c922.JPG

001.thumb.jpg.043aa01848704c56d68d1e649616671f.jpg

002.thumb.jpg.e2a8dca424e125f3b88afbd9fd346794.jpg

003.thumb.jpg.76ad8ac66e06504b8fd7cb541b4c375e.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я делал на этапе фундамента по теме

Почему никто не задумывается про контур заземления?

Дам линк, может кому полезно будет из читающих вашу ветку. Цифрами похвастаться не могу (замеров не делал), но скорее всего так дешевле и легче. Трубы забивал на дне траншеи фундамента и привязывал полосой к арматуре фундамента.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в случае выхода из строя моего стального контура (а рано или поздно это точно случиться с черным металлом), смогу забить например штыревой контур из нержи.

 

В итоге как писал выше, сопротивление растеканию я получил - 1,7 Ом

Это правильно, т.к. хорошее заземление не только низкими Омами оценивается, а и его долговечностью с начальными характеристиками.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах