Подскажите конструкторы!

Можно ли использовать две обычные плиты пустотки (220мм) как перекрытие для погреба? Ложиться плита размером 2.5 на 3 метра будет на размер 3 метра. Планируется изоляция и засыпка сверху 1 м земли. Выдержит вес земли или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите конструкторы!

Можно ли использовать две обычные плиты пустотки (220мм) как перекрытие для погреба? Ложиться плита размером 2.5 на 3 метра будет на размер 3 метра. Планируется изоляция и засыпка сверху 1 м земли. Выдержит вес земли или нет?

 

Советую усилить металлом и пролить м.400 бетоном сверху(+-10см.h)+гидроизоляция!!!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вес земли в среднем 1,65 т/м3. Вы будете засыпать 1 м, нагрузка на плиту составит 1,65 т/м2, а стандартная пустотная плита рассчитана на 0,8 т/м2. Вы превысите расчетную нагрузку в 2 раза.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю использовать 2 пустотки как несьемные опалубки( все равно они есть и их некуда больше использовать), и сверху залью плиту толщиной 200мм, с сеткой 100 на 100(сетка снизу) из 10 арматуры, а потом гидроизоляция и засыпка.