Mils Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 Подскажите недостающий элемент в системе отопления. По схеме: Эл. котел греет воду и подает ее на гребенку отопления, с нее разделяется на коллекторы теплого пола первого и второго этажа, полотенцесушитель, а также на бойлер косвенного нагрева. Задумка в следующем: ночью, когда температура в системе оптимальная для теплого пола котел переключается на нагрев теплоаккумулятора; утром, когда котел выключается горячая вода уже распределяется с теплоаккумулятора по системе. Как организовать такое переключение автоматически? Второй вопрос это переключение нагрева бойлера косвенного нагрева от котла на солнечный коллектор и обратно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 Как организовать такое переключение автоматически? А не проще в теплоаккумулятор встроить свой тэн и переключать электрику? Стоимость ТЭНа -200-300грн, вряд ли найдется гидропереключатель за аналогичную цену. Точно так же непонятна целесообразность бойлера косвенного нагрева, если проще включить ТЭН в самом бойлере. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mils Опубліковано: 11 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 А не проще в теплоаккумулятор встроить свой тэн и переключать электрику? Электрику да, а водяные потоки? Как потом заставить теплоаккумулятор раздавать тепло на систему? Точно так же непонятна целесообразность бойлера косвенного нагрева, если проще включить ТЭН в самом бойлере. При работе от солнечного коллектора теплая вода бесплатна, а от тэнов нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 При работе от солнечного коллектора теплая вода бесплатна, а от тэнов нет Косвенник с встроенным ТЭНом, когда солнце есть - ТЭН выключен. С котла гонять ГВ невыгодно, у теплообменника КПД низкий. Добавлено через 3 минуты Электрику да, а водяные потоки? Как потом заставить теплоаккумулятор раздавать тепло на систему? Да, тут тупонул. ТА нужен еще и свой насос, тогда клапана могут оказаться дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 Как организовать такое переключение автоматически? Второй вопрос это переключение нагрева бойлера косвенного нагрева от котла на солнечный коллектор и обратно. 1. трехходовой с таймером 2. трехходовой по датчику бойлера а вообще схему и логику можно улучшить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mils Опубліковано: 11 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 а вообще схему и логику можно улучшить Подскажите как. А то к всему приходится доходить самому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 Подскажите как. А то к всему приходится доходить самому. автоматика, чтобы все завязать - от 800 евро Если не пугает начало, можно углубляться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mils Опубліковано: 11 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 автоматика, чтобы все завязать - от 800 евро Если не пугает начало, можно углубляться Та не, это совсем другой уровень. Мне настолько автоматизировать все не надо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 13 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2016 Та не, это совсем другой уровень. Мне настолько автоматизировать все не надо) Тогда см.пост№5 :D П.С. подкину Вам еще вопрос на подумать - как сделать так, что бы котел грел ночью до максимальной температуры, а днем (когда тепло из ТА уже использовали) - до необходимого минимума, чтобы минимально использовать дорогое электричество Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mils Опубліковано: 13 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2016 П.С. подкину Вам еще вопрос на подумать - как сделать так, что бы котел грел ночью до максимальной температуры, а днем (когда тепло из ТА уже использовали) - до необходимого минимума, чтобы минимально использовать дорогое электричество Никак. Такой ситуации не должно быть в принципе. Полдня тепло должно держаться за счет бетонной стяжки. Еще пол дня - подпитываться от ТА. Если тепла на это время в ТА не хватает, значит маленький ТА. Понятно, что в -25 эта ситуация не съиграет и надо будет включать котел, но для этого по ходу и будет тот же трехходовой клапан и недельный таймер для котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 13 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2016 Никак. Такой ситуации не должно быть в принципе. Полдня тепло должно держаться за счет бетонной стяжки. Еще пол дня - подпитываться от ТА. Если тепла на это время в ТА не хватает, значит маленький ТА. Понятно, что в -25 эта ситуация не съиграет и надо будет включать котел, но для этого по ходу и будет тот же трехходовой клапан и недельный таймер для котла. Не всегда только объем ТА ограничивает нас, еще есть максимальная электрическая мощность, доступная на объекте. И я не думаю, что есть смысл объем ТА подбирать на -22. Даже если есть такая возможность. 90% отопительного сезона этот объем будет лишним и только лишние теплопотери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...