Zinder Опубліковано: 26 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 Добрый день, Смонтировали систему отопления - радиаторы + ТП - металлопластиковые трубы Wavin, на обжимных фитингах + водоснабжение с тех же материалов. Радиаторов нет и котла нет. Закачали 6 атм в обе системы для гидроиспытания. За неделю давление падает на 0,5 - 1,0 атм. Визуально протечек нет. Планировал заливал чистовую стяжку, но теперь думаю почему идет потеря давления. Кто подскажет что делать и как проверить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 что закачали? ресивер есть? на сколько упала температура помещения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 на обжимных фитингах + водоснабжение с тех же материалов. Уточните, может резьбовых? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 26 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 что закачали? ресивер есть? на сколько упала температура помещения? Закачали просто воду, дом пока на этапе внутренних работ, ресивера нет, сама разводка труб и вывод к радиаторам и котлу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 26 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 Уточните, может резьбовых? Под пресс такое как Трубы отопления к радиаторам и разводка водоснабжения находятся под ЭППС, сверху ЭППС трубы ТП. Визуально утечек нет, но я не вижу те участки труб которые под ЭППС находяться, тут то и мучает меня сомнения(((( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 опресуйте воздухом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 27 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 опресуйте воздухом. А какая разница при использовании воздуха и воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 С вавином у меня никогда проблем не было. Единственное, нет у меня доверия к ППСУ, бывает появляются микротрещины в фитингах при неправильном монтаже. Испытания проводились только одну неделю? Такой результат не показатель, можно списать на расширение труб, сжатие воздуха в них. Попробуйте повторно закачать, если повторится, это звоночек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 27 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 С вавином у меня никогда проблем не было. Единственное, нет у меня доверия к ППСУ, бывает появляются микротрещины в фитингах при неправильном монтаже. Испытания проводились только одну неделю? Такой результат не показатель, можно списать на расширение труб, сжатие воздуха в них. Попробуйте повторно закачать, если повторится, это звоночек. Да уже как месяц под давлением, упало уже на 1 - 1,5 атм. Самый худший вариант это течь под ЭППС, но вот насколько это критично и как ее найти? Блин скоро холода и пол залить немогу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Давите восьмерку, и долго, если есть утечка, все равно вылезет, хоть знать будете в какой комнате рыть. Наихудший вариант закачивать горячую воду и искать тепловизором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 А какая разница при использовании воздуха и воды? Вода быстрее показывает. При таком сомнении, берем опресовку, воду и качаем 8 бар. Ставим манометр и оставляем на сутки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 проверить все заглушки нужно может, где плохо запаковано. Да и накачайте сразу максимальное давление на которое рассчитана труба и держите 15 -20 мин сбрасывайте в 0, и так 3 раза., наблюдайте показания на манометре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 держите 15 -20 мин сбрасывайте в 0, и так 3 раза., наблюдайте показания на манометре. А зачам три раза? Ритуал такой? На фото я закачал воздухом еще весной и давление стоит. А главное заказчик видит, что система целая и никто из рабочие других специальностей дюрочку в трубе еще не проколупал. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 А зачам три раза? Ритуал такой? На фото я закачал воздухом еще весной и давление стоит. А главное заказчик видит, что система целая и никто из рабочие других специальностей дюрочку в трубе еще не проколупал. А как ты добился, герметичности спустников, они же вроде бы запираются только жидкостью? Колпачки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Колпачки? Ага, черные пимпочки зажал и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ilil Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Не знаю поможет вам это или нет: у меня бак ТА на 1000л + ТП + радиаторы. Залили обычной водой из скважины, прокачивали насосом по очереди все ветки ТП и через все радиаторы. (якобы выгнали воздух) Давление падало по-немного по-моему почти месяц. Протечек не нашел.... и каждый день немного добавлял до 1.5 атм. И еще постоянно "попшикивали" сбросники воздуха на верху бочки/ТТ котла при включении насосов. Короче давление падать перестало через месяц только. Единственное объяснение которое я нашел - это выделение воздуха/кислорода из воды.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 это выделение воздуха/кислорода из воды... а также тепловое расширение воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ilil Опубліковано: 28 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2016 а также тепловое расширение воды. воду не грели. просто "стояла". насосы включал чтоб выгнать "откуда-то" взявшийся воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 28 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2016 а также тепловое расширение воды. при тепловом расширении давление растет. А воздух в воду попадает когда система заполняется, заполнять нужно не спеша тогда это уменьшит смешивания воды и воздуха. Добавлено через 3 минуты А зачам три раза? Ритуал такой? На фото я закачал воздухом еще весной и давление стоит. А главное заказчик видит, что система целая и никто из рабочие других специальностей дюрочку в трубе еще не проколупал. Три раза для верности. поскольку давление подается не на длительное время, да и изменение давления гораздо сильнее влияют чем его непрерывное длительное действие. А трубам ничего не станется от солнца или заказчик их уже давно бетоном залил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2016 А трубам ничего не станется от солнца или заказчик их уже давно бетоном залил? Белого света, как вампиры, боится ППр труба. Обычно после намотки трубы теплого пола ее сразу бетонируют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 28 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2016 Белого света, как вампиры, боится ППр труба. Обычно после намотки трубы теплого пола ее сразу бетонируют. Интересно в первый раз слышу, что серьезно? Как же заливать если вопрос о возможной течи не решен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2016 Как же заливать если вопрос о возможной течи не решен Внимательно смотрим на фото пост №13. Намотали полы, дали давление (вода или воздух), поставили отстеночную изоляцию и деформационные швы. Еще раз напомнили заказчику об толщине стяжки и чистовом уровне пола. Получили денежку и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 29 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2016 Внимательно смотрим на фото пост №13. Намотали полы, дали давление (вода или воздух), поставили отстеночную изоляцию и деформационные швы. Еще раз напомнили заказчику об толщине стяжки и чистовом уровне пола. Получили денежку и все. Нада было ждать пока не увижу стабильности в давлении потом платить ((( ок что делать то как течь найти под ЕППС и есть ли она Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2016 ок что делать то как течь найти под ЕППС и есть ли она Есть течь или нет показывает маномерт. Под "ЕППС" протечку искать очень сложно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 29 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2016 Есть течь или нет показывает маномерт. Под "ЕППС" протечку искать очень сложно. Ну ты же были комментарии что это выделение воздуха, расширение труб. Сложно но как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...