Проблемы с пароизоляцией деревянного перекрытия

vadimv

Рекомендовані повідомлення

В указанных местах у вас как бы "дырки". Просветы. Т.е. там нет утеплителя в принципе.
Я так понимаю, нужно тщательнее "законопатить" эти места ватой?

В принципе, напихать ваты в щель между балками ее размеры позволяют.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понимаю, нужно тщательнее "законопатить" эти места ватой?

В принципе, напихать ваты в щель между балками ее размеры позволяют.

Программа минимум: как вы и указали, законопатить.

 

Но я бы рекомендовал, помимо конопатки, поверх кинуть ещё брусок и настелить ещё утеплителя.

Вата у вас постелена, откровенно говоря, никудышная. Надобно усилить тепловое сопротивление. Ну и попутно перекрыть мосты холода.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всего 13 балок, над ванной 5, они и почернели.

 

С этого нуно было начинать. А как выполнен потолок в ванной и стык со стеной. ?

 

А если поступить так: сделать в потолке ванной вентиляционное отверстие и вывести его утепленной трубой в отверстие на фронтоне (сделать естественную вентиляцию).Сейчас есть вентиляция в стену с вентилятором, но она явно не справляется с объемом пара.

При холодном чердаке будет холодная обратка.

 

Добавлено через 3 минуты

Где противоречия? Да транзитом, как во всех вентелируемых конструкциях, потому она только в таких и используется! Если бы транзиту что-то мешало - она бы тоже была влажная.

 

Добавлено через 36 секунд

 

Он герметичен?

 

Как вата выполняет роль утеплителя если через нее такой сквозняк?

 

Вопрос на вопрос? Рубероид герметичен. В отличии от пароизоляции.

 

Добавлено через 6 минут

А почему она должна быть мокрая?

Впрочем ответ очевиден, потому как нету слогаемого из уровнения - холодной поверхности!

Предпологаю, если бы у него на потолке был кафель/зеркало - был бы тоже мокрым:)

 

Мокрая почерневшая балка а вата вокруг нее и подшивка к ней сухая? Так бывает? Сомневаюсь. Просто вата подсохла, а подшивку никто не смотрел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Программа минимум: как вы и указали, законопатить.
Лучше ватой или пеной?

А как выполнен потолок в ванной и стык со стеной. ?
Над парой из этих 5 балок коридор с потолокм из гипсокартона, на стыке со стеной пенопластовый багет, в ванной потолок подшит бесшовным пластиком, на стыке со стеной - тоже пенопластовый багет.

а подшивку никто не смотрел.
Доски? Их и не посмотришь - они сверху закрыты паробарьером, а cнизу потолком (гипсокартоном и лпастиком).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше ватой или пеной?

та пеной проще, вроде как

 

но в виду локальности проблемы, нужно параллельно искать разрывы в пароизолции

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та пеной проще, вроде как

 

но в виду локальности проблемы, нужно параллельно искать разрывы в пароизолции

 

????????? Потолок из пластика, стык из пенопласта. О каком выходе пара можно говорить. Кудою?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Між балками видно нехілу сквозну щілину + балка хоч і на рубероїді та стоїть на "теплому" перестінку що і дає дереву нагрітись і сконденсуватись при контакті з холодом на чердаку. Треба колись перестінок не вести геть до балки, а розділити ще однією мурлатою з тієїж балки, ця мурлата виступилаб прослойкою яка не проводить ні холод ні тепло. Наразі єдино що можете зробити Ви так це максимально понизити вплив низької температури на стик балок, а зробити це можна любими методами, хочте кладіть вату, хочте робіть короб з пінопласту, хочте засипте перлітом, керамзитом да чим хоч, но над тим стиком має бути утеплення і точка.

І полюбому піною запіньте стики, або вже на крайняк запхніть дручком вати і обовьязково зверху вкрийте ковдрою. Успіхів.;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. Треба колись перестінок не вести геть до балки, а розділити ще однією мурлатою з тієїж балки, ця мурлата виступилаб прослойкою яка не проводить ні холод ні тепло. )

 

Решение неплохое, но так никогда не делают для междуэтажных перекрытий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вата выполняет роль утеплителя если через нее такой сквозняк?

Какой сквозняк?

 

Рубероид герметичен. В отличии от пароизоляции.

Я не о паропроницаемости а герметичности в данном узле.

 

а вата вокруг нее и подшивка к ней сухая?

Понятия не имею

 

Просто вата подсохла

Я об этом и говорю...

????????? Потолок из пластика, стык из пенопласта. О каком выходе пара можно говорить. Кудою?

Чем морочить голову, предложили бы вашу версию! Я так понял Вы знаете, но не кому не расказываете :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Romb між етажами стала температура, тому там немає потреби таке робити, але в даному випадку на чердаку холод, як зробить там мансарду і жилу то все проблемне просто саме собой відпаде.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доски? Их и не посмотришь - они сверху закрыты паробарьером, а cнизу потолком (гипсокартоном и лпастиком).

 

У вас пароизоляция между доской и балкой? Проверьте доски в районе черных балок. Разрежьте пароизоляцию.

 

А как у вас сделано освещение в ванной?

 

Добавлено через 5 минут

 

Чем морочить голову, предложили бы вашу версию! Я так понял Вы знаете, но не кому не расказываете :)

 

Я не морочу, я рассуждаю и сомневаюсь.

Змінено користувачем Romb
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас пароизоляция между доской и балкой?
На стенах лежат балки (на рубероиде), к балкам снизу пристеплен паробарьер, и снизу же подшиты доски.

Проверьте доски в районе черных балок. Разрежьте пароизоляцию.
Мне кажется, я таким образом сделаю еще хуже - вместо щели между стеной и паробарьером будет разрез.

А как у вас сделано освещение в ванной?
Снизу к доскам прикреплена пластиковая гофра с проводом.

 

Порылся в арзиве и вот чего нашел. Кажется я знаю причину (обведено красным).

620403807_2013-06-0415_38_53.thumb.jpg.5a9257c1eb73ba111ffad3a553913a5e.jpg

Змінено користувачем vadimv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне кажется, я таким образом сделаю еще хуже - вместо щели между стеной и паробарьером будет разрез.

 

Разрез заклеится скотчем .

 

Добавлено через 4 минуты

Снизу к доскам прикреплена пластиковая гофра с проводом.

 

Порылся в арзиве и вот чего нашел. Кажется я знаю причину (обведено красным).

 

Светильник накладной или врезные точечные? Это к тому, что есть дырки в пластике или нет.

 

" Обведенно красным" не понял.

 

Если есть кака то " утечка" пара через типа " щель" в примыкании пароизоляции к стене, то и доска должна почернеть. Особенно при негерметичности ( за счет светильников) в пластике потолка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Светильник накладной или врезные точечные? Это к тому, что есть дырки в пластике или нет.
Светильники точечные врезные, т.е. дырки в пластике есть. Но основная "тяга" пара была не в месте туалета (ванная вообще в стороне), а над проемом в стене, точно над обведенным красным местом.

" Обведенно красным" не понял.
Там кабели под потолком проходят из коридора в кухню сквозь стену, и на участке около полуметра паробарьер вообще не касается стены.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. Но основная "тяга" пара была не в месте туалета (ванная вообще в стороне), а над проемом в стене, точно над обведенным красным местом.

Там кабели под потолком проходят из коридора в кухню сквозь стену, и на участке около полуметра паробарьер вообще не касается стены.

 

А как же это?

 

Всего 13 балок, над ванной 5, они и почернели.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как же это?
Это я просто не стал уточнять, что собственно сама ванная находится в углу под наружной стеной, а к внутренней стене примыкает туалет и коридор. Потому что пар из ванной все равно выходит через открытую дверь в коридор, над которым и находится проблемная зона. ИМХО, это не суть важно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас там в ванні шо парна що стільки пару? Не заморочуйтесь такими питаннями щодо пару, у Вас там для цього є витяжка і герметично зашита стеля ванни. Просто маємо теплий перестінок і грубо говоря вулицю де на контакті яких є зона конденсування. Накрийте ковдрою стики і побачите результат.;)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас там в ванні шо парна що стільки пару?
Та трохи є такого - після гарячого душу повно пару. Ж-)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Треба примусову витяжку робити, але було б добре її звязати з основною в хаті наприклад з вентканалом димаря. Сам наразі хочу в хаті де проживаю таке зробити, бо будь-яка труба виведена на холодний чердак чи просто за стіну буде працювати як приток і буде тільки запускати холодне повітря в приміщення.

Раджу також передивитись систему стелі, якщо це у Вас пластикова вагонка і безшовна то місце кудою може проходити пар це плінтуси-багети, правильно було б пароізоляцію заводити на стіну приклеївши її на каучуковий скотч і потім штукатурку заводити на пароізоляцію. А якщо вже пізно то силіконьте плінтуси і робіть правильну витяжку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Отчитываюсь: вчера и сегодня ночью было - 20-25 градусов мороза, инея и сырости на балках нет.

Осенью запенил стыки между балками и тщательно заложил все ватой без щелей.

 

Вроде проблема решена. Всем спасибо за помощь!

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...