Dem@ Опубліковано: 7 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2022 Нет пределу совершенства. Решил поднять COP и уменьшить разницу между фреоном и водой. Добавил теплообменники Соединил каскадно - посмотрим что получится. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 8 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2022 Красиво вийшло. Потік теплоносія сильно зменшився? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 8 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2022 (змінено) Да. Был 580.м.куб добавил два ПТО. Стал 420 и при таком протоке немогу понизить конденсацию. Выхода три: 1.Поменять насос на более мощный и напорный.(дорого) 2. Добавить 2 фанкойла ( но их делать лень ) но не факт что поможет. 3. Буферная ёмкость.(она уже есть) Поэтому вариант 3. Змінено 8 листопада 2022 користувачем Dem@ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 8 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2022 2 хвилини тому, Dem@ сказав: Поэтому вариант 3. Для старт-стопника це ще й бальзам на душу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 9 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2022 (змінено) И получил заветный СОР 5 Змінено 9 листопада 2022 користувачем Dem@ 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 8 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2022 теж на R290, але повітря-вода (12 бту, СОР біля 3 до -9С). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 9 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2022 (змінено) В 08.12.2022 в 19:03, laritus сказал: теж на R290, але повітря-вода (12 бту, СОР біля 3 до -9С). Ну не пергибай. Там понятий человек не имеет -про холодилку. Я использовал R290 потому что не нашел подходящий компрессор и что бы понизить мощность на 20% использовал его. И опять же - это Тест контура. Чего ожидать и какую мощность можно получить. Будите удивлены -но по сравнением с медным контуром разницы не увидели. Змінено 9 грудня 2022 користувачем Dem@ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 12 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2022 а вода між теплообмінниками якою трубою обпаяна? дивлюсь там 15 чи 18? хоча у теплообмінників з зовнішньою різьбою 3/4, внутрішній отвір 16 мм діаметром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 14 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2022 В 12.12.2022 в 20:31, 4587derek сказал: а вода між теплообмінниками якою трубою обпаяна? дивлюсь там 15 чи 18? хоча у теплообмінників з зовнішньою різьбою 3/4, внутрішній отвір 16 мм діаметром. 15.6мм- кондиционерная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 15 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2022 малуватий діаметер, хочаб 18 мм, а краще 22. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 23 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2022 В 07.11.2022 в 16:39, Dem@ сказал: Соединил каскадно - посмотрим что получится. Краще було б в паралель, бо опір завеликий по обом сторонам. А так знімаю шляпу, сил вкладено чимало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 20 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2023 (змінено) В 23.12.2022 в 15:17, blacktigra сказал: Краще було б в паралель, бо опір завеликий по обом сторонам. А так знімаю шляпу, сил вкладено чимало. Это ещё не конец истории. Т.к. вижу что есть некоторые параметры, что не дают мне покоя. Хочется в идеале настроить холодильную машину с затоплены испарителем. И получим наилучший результат. Поэтому меняю компрессор , на чуть- чуть меньшей мощностью. Copeland zr22 (был установлен zr24) и выходим на идеальный режим. Двое клещей - это для точности измерения. И так: потребление в реальном режиме -4.3ампера*210в= -0.9квт. Вырабатывает 4.4квт Температура воды 30градусов. СОР-4.88 В итоге кипятильников 0.9квт - обогреваю дом 100м.кв. Змінено 20 січня 2023 користувачем Dem@ 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 21 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2023 И работа самих зондов. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 Зима близится к завершению - ну и контур проседает. Замена компрессора особо ничего не дало. Зато увидел под конец сезона, какой зонд как работает. Просели 3 зонда. Возможно там меньше было влаги. ТН работал постоянно и мощности на дом не хватало в морозы. А может потому что откл электричество. Решил Я ещё переделать дистрибьютор(паук) по правильному. С лапами по 1 метру ;). В целом все хорошо СОР ниже 4 не опускается. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 12 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2023 (змінено) Только что, Dem@ сказал: Немного видео. Змінено 12 лютого 2023 користувачем Dem@ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 26 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2023 Всем привет. Начался новый сезон - но в прошлом сезоне Я перешёл на менее скоростной газ r22 и результаты меня порадовали. Контур полностью заполнен и обмерзание равномерное. Сейчас кипим -1. Генерируем 5.1квт пот конденсации 40гр А сейчас закончил - новый проект 15кВт Коаксиальный зонд. 15мкважин - 30зондов 15квт 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 26 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2023 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 26 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2023 Ну и конечно сам насос и божественный корпус. Алюминий 3мм. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2023 В 26.11.2023 в 17:36, Dem@ сказал: Коаксиальный зонд. Кожен з зондів то труба в трубі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 28 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2023 (змінено) 17 минут назад, blacktigra сказал: Кожен з зондів то труба в трубі? Так. Зовнішній Реха 16мм, внутрі мідь 1/4 Змінено 28 листопада 2023 користувачем Dem@ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 28 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2023 В реальності це два по 15квт 30скважен 60зондів 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2023 (змінено) 21 минуту назад, Dem@ сказал: Зовнішній Реха 16мм, внутрі мідь 1/4 Цікаве рішення. Виходить так, що грунт з міддю не контактує. Заглушка на кінці труби з латуні? А перегрів по чому контролюєте? Нагнітання? Змінено 28 листопада 2023 користувачем blacktigra Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 28 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2023 Так заглушка та гільза латунна. Все остальное контролює - матушка природа Випарник залитий - але пар 60гр. Картер компрессора теплий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 28 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2023 1 година тому, Dem@ сказав: 30скважен 60зондів А як виглядає процес буріння таких скважин? І чи можна засунути кілька зондів в товсту вертикальну, але відносно мілку (10-20м), скважину, яка майже повністю заповнена водою через високий рівень ГВ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 28 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2023 32 минуты назад, volomoto сказал: А як виглядає процес буріння таких скважин? І чи можна засунути кілька зондів в товсту вертикальну, але відносно мілку (10-20м), скважину, яка майже повністю заповнена водою через високий рівень ГВ? Довжина скважени 15метрів. В кожної скважени, два зонди. Скважени під кутом 45градусів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...