LM Опубліковано: 16 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2016 Хочу в одну гофру для подземной прокладки заложить силовой кабель (ввод электричества в дом - 3 фазы, 16 кВт) и LAN-кабель, кот.будет заходить в щит учета и к кот. будет подключена IP-видеокамера, подключенная к видеорегистратору. Щит - на столбе за пределами участка и желательно фиксировать лица любопытствующих или злоумышленников. LAN-кабель - молекс, экранированный, САТ5, длина совместной прокладки - 18 метров. Диаметр гофры (50мм) позволяет проложить LAN-кабель в дополнительной металлической гофре. Не будет ли помех или вообще затея ненормальная? ЗЫ. Не хотелось бы рыть вторую траншею на расстоянии, тк и так придется снимать ряд ФЭМ-ов и резать бетонное основание. ЗЫ2. Поставить камеру рядом и проч. предложения - не рассматриваются в силу тех же причин - необходима вторая траншея для прокладки LAN-кабеля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 16 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2016 Хочу в одну гофру для подземной прокладки заложить силовой кабель (ввод электричества в дом - 3 фазы, 16 кВт) и LAN-кабель, кот.будет заходить в щит учета и к кот. будет подключена IP-видеокамера, подключенная к видеорегистратору. Щит - на столбе за пределами участка и желательно фиксировать лица любопытствующих или злоумышленников. LAN-кабель - молекс, экранированный, САТ5, длина совместной прокладки - 18 метров. Диаметр гофры (50мм) позволяет проложить LAN-кабель в дополнительной металлической гофре. Не будет ли помех или вообще затея ненормальная? ЗЫ. Не хотелось бы рыть вторую траншею на расстоянии, тк и так придется снимать ряд ФЭМ-ов и резать бетонное основание. ЗЫ2. Поставить камеру рядом и проч. предложения - не рассматриваются в силу тех же причин - необходима вторая траншея для прокладки LAN-кабеля В одну гофру или траншею? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 16 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2016 В одну гофру или траншею? Гофра диаметром 50мм (пластик, для прокладки кабелей в земле), кабель 4*16 мм2, т.е. влезет легко (даже если LAN-кабель будет в дополнительной метал.гофре, напр. 9-11 мм), поэтому хотел в одну гофру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 16 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2016 Гофра диаметром 50мм (пластик, для прокладки кабелей в земле), кабель 4*16 мм2, т.е. влезет легко (даже если LAN-кабель будет в дополнительной метал.гофре, напр. 9-11 мм), поэтому хотел в одну гофру Работать будет (когда некуда деваться, еще и не так делают) но правильнее было бы в отдельной гофре Я бы больше беспокоился за изоляцию силового кабеля, когда будете металлическую гофру затягивать, наверно лучше взять пластик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 ... наверно лучше взять пластик Толку от него ноль. Речь идет не о механической защите, а о защите от магнитного поля, создаваемого электрокабелем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Працювати буде. Додаткової гофри нафіг не потрібно, якщо кабель екранований. Головне його правильно заземлити! Ну і ЛАН кабель таки екранований беріть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Толку от него ноль. Речь идет не о механической защите, а о защите от магнитного поля, создаваемого электрокабелем. Для экранированной витой пары магнитное поле не проблема, там законы физики стоят на страже А вот в случае пробоя силового кабеля получить 220 В в Ethernet сеть - вот это будет реальная проблема 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Для экранированной витой пары магнитное поле не проблема, там законы физики стоят на страже Какие? А вот в случае пробоя силового кабеля получить 220 В в Ethernet сеть - вот это будет реальная проблема Не поспоришь.. Добавлено через 6 минут Хочу в одну гофру для подземной прокладки Это какая? Не будет ли помех или вообще затея ненормальная? Норма - это поведение большинства. Но если большинство кинут без размышлений эти два кабеля вместе -это не станет правильным только по этой причине. Затея не правильная. ЗЫ. Не хотелось бы рыть вторую траншею на расстоянии, тк и так придется снимать ряд ФЭМ-ов и резать бетонное основание. Как вариант, если второй траншеи не будет, можно рассмотреть устройство глубокой траншей (кстати какова глубина планируемого залегания силового?), укладка кабелей с разносом по глубине + с "предохранительными мерами". ИМХО - если делать - делать по уму. Раз и надолго, без проблем завтра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 18 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Это какая? Вот такая, КОПОФЛЕКС, диам.50мм: www.allelectro.com.ua/truba/gofra/dvuhslojnaya/kopoflex ИМХО - если делать - делать по уму. Раз и надолго, без проблем завтра. Та отож, хотелось бы именно так и сделать, почему и спрашиваю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Працювати буде. Додаткової гофри нафіг не потрібно, якщо кабель екранований. Головне його правильно заземлити! Ну і ЛАН кабель таки екранований беріть. А СНИПы пишут для расходования бумаги? Добавлено через 11 минут Вот такая, КОПОФЛЕКС, диам.50мм: www.allelectro.com.ua/truba/gofra/dvuhslojnaya/kopoflex Ну если я красная, я промолчу. Хотя гофре особо не доверяю. Та отож, хотелось бы именно так и сделать, почему и спрашиваю Тема вроде уже не раз подымалась, часто возникают баталии) Есть нормы, которые регламентируют данную тематику. В т.ч. глубина (!) залегания силовых кабелей, устройство траншеи - и др., что касаемо укладки в земле вообще. А что касаемо совместной укладки силовых и слаботочных - отдельная тема. Почитать например можно здесь: ссылка Поэтому вопрос будет ли работать камера? В случае с IP скорее всего ответ да - работать будет. Но верна ли схема - нет. Опасно - да. Могут быть проблемы - да. Есть возможность от этого уйти - да (предполагаю). Зачем рисковать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 18 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Ну если я красная, я промолчу. Хотя гофре особо не доверяю. Я специально создал тему о правильном вводе в разделе электрики, профи сказали, что именно такой гофрой (красной) и нужно делать подземый ввод. Преимущества гофрированной трубы ПНД Труба гофрированного типа, отличается от металлических изделий тем, что значительно дешевле. Длительную эксплуатацию выдерживает как изготовленная по ГОСТу продукция, так и трубы из вторсырья (будут немного отличаться характеристики и цвет). К основным преимуществам данной продукции относятся: - прокладка кабеля может производиться по криволинейной траектории без использования вспомогательных каркасов (но, не смотря на повышенную гибкость, при сильном сгибе гофра заламывается, и вы попросту не протянете силовой провод); - при нормальных условиях эксплуатационный период достигает 50 лет; - для соединения отдельных участков нет необходимости использовать сварочные аппараты; - гофрированная труба значительно легче металлической; - отличается отличными электроизоляционными свойствами, не нуждается в заземлении; - имеют отменные антикоррозийные свойства, поэтому не разрушаются под воздействием внешних негативных факторов; - стойкость к перепадам температуры от -25 до +75 градусов; - не аккумулируют конденсат на поверхности грунта, не окисляются и не выделяют токсичные вещества. trubypro.ru/vidy/kanalizacionnye/truba-dlya-prokladky-kabelya-v-zemle.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Я специально создал тему о правильном вводе в разделе электрики, профи сказали, что именно такой гофрой (красной) и нужно делать подземый ввод. Стоп). Я знаю за красную гофру. Она действительно позиционируется как для прокладки в земле. Хотя я встречал и чёрную, на этикетке производитель указывал её как "повышенной прочности, для укладки в грунт". Но если эти гофры даже и можно укладывать в грунт (на какой глубине, опять же?), то у нас часто берут серую/белую и легко кидают её в траншею. Поэтому и спрашивал -какая гофра. Обсуждаемая красная - спорить не буду. Утверждение что укладку в грунте именно "нужно" выполнять ей следует однако заменить на "возможно". И что профи говорят по второй части вопроса - можно в одной трубе/гофре силу и СС (слаботочные системы)? Ведь это вторая важная часть вопроса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 18 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Стоп). И что профи говорят по второй части вопроса - можно в одной трубе/гофре силу и СС (слаботочные системы)? Ведь это вторая важная часть вопроса. Так вот, как раз и читаю мнение профи в этой ветке В "электрической" ветке спрашивал чисто про ввод силового кабеля. Вобщем, куплю еще кусок гофры и проложу на разных глубинах - разнесу на см 20-30 по глубине. В конце концов будут как запасной канал на всякий случай, чтоб повторно не снимать ФЭМы Всем спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Какие?QUOTE] наводка на ВИТУ ПАРУ є симетричною (одинаковою на оба провідника) і не впливає на корисний сигнал. В певних межах... ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 18 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2016 Как еще один вариант решения, можете кинуть оптику. Плюсы решения - все линии (и силовая, и информационная) кладутся в одной трубе, не нужно бояться наводок и помех, пробоя изоляции силового кабеля. Минус один - цена решения может быть выше(понадобится 2 медиаконвертора + ХХ метров оптики вместо меди) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 19 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 Какие?QUOTE] наводка на ВИТУ ПАРУ є симетричною (одинаковою на оба провідника) і не впливає на корисний сигнал. В певних межах... ;) Что делать с потенциалом??) Хоть витая пара, хоть ещё что.. Фольга в витухе может это всё дело только усугубить, при некоторых условиях. Если потенциал не слить... Добавлено через 1 минуту Как еще один вариант решения, можете кинуть оптику. Плюсы решения - все линии (и силовая, и информационная) кладутся в одной трубе, не нужно бояться наводок и помех, пробоя изоляции силового кабеля. Минус один - цена решения может быть выше(понадобится 2 медиаконвертора + ХХ метров оптики вместо меди) И обеспечить соответвующие условия для медика на столбе-как минимум защитить от влаги.. температура тоже как бы фактор риска.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 19 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 Как еще один вариант решения, можете кинуть оптику. Плюсы решения - все линии (и силовая, и информационная) кладутся в одной трубе, не нужно бояться наводок и помех, пробоя изоляции силового кабеля. Минус один - цена решения может быть выше(понадобится 2 медиаконвертора + ХХ метров оптики вместо меди) Не, для 2-МР камеры тянуть оптику и ставить дата- или медиа- центр - це вже занадто :D ЗЫ. Регистратор на 16 каналов есть, втыкнул в свободное гнездо кабель от камеры и пусть пишет и заполняет 6ТБ объема регистратора. Зачем усложнять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitall Опубліковано: 21 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2016 абсолютно ничего не будет, можно ложить даже не экранированый. В свое время когда прокладывали сети по многоэтажкам, наблюдал картину неоднократно, когда сетевики прокладывали кабеля по стоякам с силовыми кабелями (не по слаботочке!!!) , с 1-го по 16-й этаж, а это питание для около 130 квартир.... все работало у людей, порты на свитчах и сетевухах не горели Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 23 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 Щит - на столбе за пределами участка и желательно фиксировать лица любопытствующих или злоумышленников. А разве в нынешнее время кому то нужен электросчетчик который имеет номер и зарегистрирован в РЭСе ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 23 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 А разве в нынешнее время кому то нужен электросчетчик который имеет номер и зарегистрирован в РЭСе ??? Хочу убедиться, что не нужен. А если кому-то понадобится, то буду знать кому Еще момент: сорвать пломбы так, от нечего делать - элементарно. А за пломбы отвечает владелец, несмотря на то, что физически узел учета ЗА пределами участка. К тому же, из ящика прекрасная картинка, что творится перед калиткой-воротами, без назойливого вида видеокамеры. ЗЫ. Бирочка "Ведется видеонаблюдение" имеется. А вот откуда оно ведется знать всем необязательно. ЗЫ2. Сами электрики и предложат Вам занедорого + очереди на многотарифные. Сами же и узаконят его в облэнерго, дадут Вам доки про параметризацию. Увы, это реалии. Как говорили при совке: "кто на чем "сидит", тот то и имеет". Или всерьез думаете, что милиция озаботится поиском украденного счетчика? А стоит он 10-12 тысяч гривен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 23 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 А стоит он 10-12 тысяч гривен! Ого. Я трехфазный многотарифный за 2700 брал. Год назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 23 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 ACE-6000 (с модемом) под зеленый тариф kyivenergo.ua/ru/kompleksna_posluga (прайс в п.1) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 23 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 А,зеленый..тогда ясно. Я думал,обычный счетчик "НИК" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lala-fa Опубліковано: 25 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2016 Как еще один вариант решения, можете кинуть оптику. Плюсы решения - все линии (и силовая, и информационная) кладутся в одной трубе, не нужно бояться наводок и помех, пробоя изоляции силового кабеля. Минус один - цена решения может быть выше(понадобится 2 медиаконвертора + ХХ метров оптики вместо меди) Имхо проще тогда использовать powerline Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...