"ЭГОИСТ" в Белогородке

Igor_M

Рекомендовані повідомлення

Игорь, а может все-таки в гости?;)Так быстрее и понятнее будет:)

 

 

А если серьезно, то я же не доктор...;)... ну не профессиональный...:)

Вам нужен специалист, который не только укажет на все проблемные места, но и сможет их исправить... т.е. "вылечить".

А я этого сделать точно не смогу...:sorry:

Я могу посмотреть, попытаться разобраться...даже схему нарисовать наверное смог бы (как вообще можно без схемы???:o)...

...хотя тут смотрю, что "чем дальше в лес...":(

Вот, например, еще один нюанс (ИМХО):

attachment.php?attachmentid=387557&stc=1&d=1412189911

 

Это как я понимаю "аварийный сброс" котла (могу и ошибаться...:fool:)

На следующем фото видно, что эта труба (серая) уходит ПРЯМО в канализацию (?). Я бы сделал что-то наподобие того, как Сергей_84 показывал здесь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ХВС на бойлер. Игорь, если что спрашивайте у меня, я чуть лучше знаю что тут да как

А можно мне, а то постоянно вопрос курутится в голове а когда общаюсь с вами до него не доходит. Почему медные и зеленые трубы? Почему все не медь? Вроде бы я не против был где надо? Или зеленая лучше?

 

По памяти, зеленая труба уходит в га или бойлер

 

(ссылка на изображение устарела)

(холодная вода)

Американка - отличная штука, которая позволяет отсоединить тот или иной компонент системы (для замены, прочистки и т.п.), не разбирая всю конструкцию...

Тогда вопрос к Сергею, почему там не стоит американка? если это было бы правильным решением и на будущее?

Это такая черная труба, выходящая из пола, правильно?

да

По логике уже здесь можно было бы американку поставить (а вдруг пятерник нужно поменять)... ХОТЯ в данном конкретном случае можно открутить соединение уголка полиэтиленового... годится!

честно сказать. я вообще мало верю что что-то придется менять )\)

Дальше - после фильтра не видно - есть ли американка?

не знаю. кстати

И вот краны подключения "колонны".

Если американок нет, то что делать?

не знаю.. )

До установки водоочистки демонтировать фильтр можно было открутив американки на кранах-американках до фильтра и после.

После вкручивания ППР муфт в краны водоочистки наглухо это действие произвести невозможно.

грустно. ))

Ведь чисто номинально винить мастера по водоочистке тоже не сильно стоит, этот момент никак не влияет на работоспособность водоочистки, он больше влияет на будущее обслуживание системы водоснабжения и вспоминать мастера потом видимо будет тот, кто будет менять кран, ну и естественно ваш кошелек..

никто никого не винит )) везде и у всех есть что-то что потом смущает )))

 

Добавлено через 3 минуты

Вам нужен специалист, который не только укажет на все проблемные места, но и сможет их исправить... т.е. "вылечить".

А я этого сделать точно не смогу..

она просто в гости приглашала.

проблем как таковых у нас нет )) вода не пахнет

Я могу посмотреть, попытаться разобраться...даже схему нарисовать наверное смог бы (как вообще можно без схемы???)...

...хотя тут смотрю, что "чем дальше в лес..."

да ладно., не думаю что схему нарисовать сложно... тем более вам )) , тем более особого смысла я не вижу в этом..

циркуляционный насос, на фотографии выше, с левой стороны болера, как раз где пересекаются кабеля...

На следующем фото видно, что эта труба (серая) уходит ПРЯМО в канализацию (?). Я бы сделал что-то наподобие того, как Сергей_84 показывал здесь

я обязательно это переделаю, но я не считаю что это создавало проблемы с запахом...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно мне, а то постоянно вопрос курутится в голове а когда общаюсь с вами до него не доходит. Почему медные и зеленые трубы? Почему все не медь? Вроде бы я не против был где надо? Или зеленая лучше?..

 

Уже не помню как к этому пришли, но до 13 года у меня обвязка по отоплению была -медь без вариантов, а по воде базовый вариант ППР Бенингер, но при желании можно выбрать более дорогой вариант -медь. Кто-то соглашался, кто-то нет, видать вы решили выбрать вариант чуть дешевле, уже не помню если честно как это было.

Установку ППР в открытом виде на водоснабжении не считаю плохим вариантом, на невысоких температурах он стоит без проблем годами.

 

С 13 года практически всегда вся обвязка топочной медь без вариантов, если не просят подешевле.

 

Добавлено через 2 минуты

Тогда вопрос к Сергею, почему там не стоит американка? если это было бы правильным решением и на будущее?

...

я дал возможность монтажнику водоочистки установить разъемное соединение ППР или ПВХ, это несколько выгоднее чем отдельная американка.

Если бы я точно знал какой материал будет использован при монтаже очистки можно было бы вобще поставить необходимый соединитель после крана изначально.

 

ЗЫ да мне и в голову не могло прийти, что можно паять ППР без разъемных соединений.Для меня это нонсенс

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей, не нужно искать черную кошку в темной комнате...;)

Игорь, где вы узрели краны с американкой?

Обычный кран 1 дюйм ВН. И прямо в него ППР муфта

Я же НЕ УТВЕРЖДАЛ...

А задался вопросом... и далее по тексту писал исходя из предположения, что таки да - "обычный кран"...:)

 

Полиэтиленовый уголок-считается разборным соединением, получается масло масляное..

Ну шо ж вы недоговариваете (точнее "недописываете" :D)

Там в конце я написал такое вот: "ХОТЯ в данном конкретном случае можно открутить соединение уголка полиэтиленового... годится!"

Кстати у меня тоже так начинается... но почему-то самым первым КРАН стоит (с американкой)... и мне кажется, что это правильнее (в смысле НАЧИНАТЬ С КРАНА)... ИМХО...

 

До установки водоочистки демонтировать фильтр можно было открутив американки на кранах-американках до фильтра и после.

После вкручивания ППР муфт в краны водоочистки наглухо это действие произвести невозможно.

ТОЧНО. До установки водоочистки фильтр можно было демонтировать.

А вот тот, кто ставил водоочистку, должен был НЕ СЛОМАТЬ эту возможность. Если по-другому "врезаться" не получалось, то он должен был поставить американку после фильтра сразу...

Кстати, тот кран с американкой, который между вводом-выводом с очистки скорее всего "водочистник" монтировал, поскольку он (кран) выполняет функцию "байпасса" (если не был куплен байпасс "фирменный). Я себе купил и не жалею...Вот в посте 3710 выкладывал фото - www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=387537&d=1412188371.

 

ХВС на бойлер. Игорь, если что спрашивайте у меня, я чуть лучше знаю что тут да как;)

О! Это я уже потом сообразил, когда другое фото с бойлером рассмотрел.

Виноват, староват я уже и не так сообразителен...:oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если слив не в канализацию, а в дренаж (куда водосточка выведена)?

Слив чего?

 

Добавлено через 2 минуты

... - есть ли американка?

Если нет, то демонтировать фильтр непонятно как..

:)

(ссылка на изображение устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы сделал что-то наподобие того, как Сергей_84 показывал

Течь воды из взрывника это в принципе признак какой-то мелкой аварии или неправильного функционирования.

Моя бы воля и отсутсвие каких либо указаний в инструкциях я бы сливы со взрывников делал просто на пол, чтобы видно было, что где-то что-то не так как нужно.. откуда-то течет вода. Раньше в принципе так и делал, но потом феншуйность уговорила делать по книге, что бы никто не подкапывался и не додалбывался..

 

Этот урок я получил еще на своем котле в бывшей родительской квартире. Сейчас если на полу капли воды, то мама звонит и я приезжаю подкачать расширитель.

 

Потому что все эти правильные подключения со сливом в канализацию потом застявляют менять мембраны и груши расширительных баков..

Человек не видит, что течет и живет себе ничего не подозревая, а потом бац и оказывается воздуха в расширителе нет, мембране капут, дорога в магазин за новым расширителем ...а потекла бы вода на пол, тем более ее там мизер, ситуацию можно было бы спасти.

Все сказанное ИМХО...

 

Добавлено через 3 минуты

Кстати у меня тоже так начинается... но почему-то самым первым КРАН стоит (с американкой)... и мне кажется, что это правильнее (в смысле НАЧИНАТЬ С КРАНА)... ИМХО...

категорически запрещено ставить кран между ГА и насосом

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....категорически запрещено ставить кран между ГА и насосом

Краны разные бывают :)

 

Барашек снять!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, тот кран с американкой, который между вводом-выводом с очистки скорее всего "водочистник" монтировал, поскольку он (кран) выполняет функцию "байпасса" (если не был куплен байпасс "фирменный).

Обычно этот узел делает сантехник, монтирующий систему. Водоочиснику остается только подключиться к готовым выводам. У Стаса именно так и есть.

 

Добавлено через 2 минуты

Краны разные бывают :)

 

Барашек снять!

 

При аварийной ситуации заказчик и барашек наденет и все позакрывает от страха, а потом...

Поэтому ИМХО никаких кранов. Разве что это тарировочный узел в колодце, наглухо чем-то замотанный (как это делает "Аквабазис")

 

ну и в принципе не понятно для каких целей в этом месте нужен кран..что закрывать? не неработающий же насос? Исключение-узлы ввода в подвалах ниже уровня скважинного колодца, там его предназначение понятно и полезно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поэтому ИМХО никаких кранов. Разве что это тарировочный узел в колодце, наглухо чем-то замотанный (как это делает "Аквабазис")

век живи, век учись...

я думал это делается по другой причине...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если слив не в канализацию, а в дренаж (куда водосточка выведена)?
Слив чего?

Водоочистки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Течь воды из взрывника это в принципе признак какой-то мелкой аварии или неправильного функционирования.

 

...а потекла бы вода на пол, тем более ее там мизер, ситуацию можно было бы спасти.

Все сказанное ИМХО...

Поддерживаю ваше ИМХО своим имхо (маленьким таким...):)

Я у себя так и сделал - ежели чего, то течет на пол...

Правда, пока не текло...

Все-таки наверное трубочку надену и в баночку запущу, а баночку на полочку поставлю, чтоб под ногами не болталась...:good:

Точнее ДВЕ баночки, поскольку нужно и для котла и для бойлера.

Кстати вот у Miracle из бойлера я так понял просто "торчит" и на пол капает... т.е. получается там - так, а сям - эдак...;)

 

категорически запрещено ставить кран между ГА и насосом

Это НЕПИСАННОЕ правило сантехнического феншуя (?):D

 

Краны разные бывают :)

Барашек снять!

Вот-вот, инсталлятор мне так и порекомендовал...

Но поскольку кроме меня никто в котельной трогать ничего не может (всем просто страшноЖ-)), то я не снимал...

 

При аварийной ситуации заказчик и барашек наденет и все позакрывает от страха, а потом...

Заказчик - это я (в моем конкретном случае)...

...и я не испугаюсь (ежели чего - ттт)...

А если и придется закрывать, так я перед этим насос отключу - я для этого сделал специально "технологический АВ" (см. фото).:D

Это чтоб вилку из розетки не дергать... да и в автомате контакт как-никак надежнее, чем в вилке-розетке...:oops:

 

ну и в принципе не понятно для каких целей в этом месте нужен кран..что закрывать? не неработающий же насос? Исключение-узлы ввода в подвалах ниже уровня скважинного колодца, там его предназначение понятно и полезно

Ну у меня почти такая ситуация. Котельная в подвале... трубу вроде укладывали под углом... НО... так было в задании, а как оно на самом деле - кто его знает?:confused:

Вот и думаю - если пятерник менять (или манометр... или реле давления), то кран там пригодится...

ЧЕСТНО - размышления чисто дилетантские и понимаю, что с технологической точки зрения это практически ничего не дает... кроме удобства работы с американкой перед пластиковым зажимом полиэтиленового уголка...

В-общем, у профессионалов все продумано!:beer:

479386327_131119-2.thumb.jpg.500f54b798d52d49d0bcc02ebdde9624.jpg

Змінено користувачем Igor_M
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это НЕПИСАННОЕ правило сантехнического феншуя (?)

это неписанное правило тех у кого сгорают насосы или взрываются трубы )))

 

Добавлено через 1 минуту

Это чтоб вилку из розетки не дергать... да и в автомате контакт как-никак надежнее, чем в вилке-розетке...

ну да. ))))) хозяин барин )))) а еси подумать о том сколько раз прийдется выключать, то , ПРОЩЕ, как мне кажется, все же выдернуть с розетки))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если и придется закрывать, так я перед этим насос отключу - я для этого сделал специально "технологический АВ"

 

Лучше бы технологический ДА :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше бы технологический ДА :)

 

В щитке этажном (подвальном ;)) стоит связка УЗО на 30мА и АВ на 16А.

Кабель проложен до розетки 3х2,5. В розеточной коробке сделана распайка (у меня все коробки глубокие - на всякий случай...:)).

И потом уже тот АВ для насоса в коробочке... кстати на 10А, но "С"...

 

2 Miracle Вы не поверите, но очень часто пользуюсь...

Например при длительном отсутствии - щелк и готово!

И вообще удобно...:good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Например при длительном отсутствии - щелк и готово!

шелк и готово у меня

рубильник на первом этаже (холодильник и подобное работает при любом раскладе), и на втором

или

в топочной, для топочной, для первого и второго этажа!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АВ на 16А.

...

АВ для насоса в коробочке... кстати на 10А, но "С"...

 

По ТХ "С" отключает при превышении номинала в 5-10 раз. Т.е. когда через АВ 10А протечет 50-100А. В то же время второй выключит при 80-160А.

Характеристики пересекаются, сработают оба.

Поэтому смысла во втором АВ не вижу - можно было бы и обычный выключатель поставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По ТХ "С" отключает при превышении номинала в 5-10 раз. Т.е. когда через АВ 10А протечет 50-100А. В то же время второй выключит при 80-160А.

Характеристики пересекаются, сработают оба.

Поэтому смысла во втором АВ не вижу - можно было бы и обычный выключатель поставить.

 

...но иногда он не сразу виден, т.е не очевиден.

В щитке стоит АВ на 16А и защищает кабель 3х2,5...

А вот провод к насосу совсем тоненький...:( Его, конечно и 10А не спасет, но поскольку пусковые токи в 7-10 раз (кратковременно) превышают номинал насоса (кажется 1,1 КВт мощность), то меньше ставить точно нет смысла...:D

А АВ вместо рубильника обычного поставил потому, что рубильник ДОРОЖЕ...

Вот откуда появился смысл...;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Его, конечно и 10А не спасет, но поскольку пусковые токи в 7-10 раз (кратковременно) превышают номинал насоса (кажется 1,1 КВт мощность)

 

Поставьте с хар-кой 10А "В" - тогда принцип селективности будет соблюдаться.

 

Добавлено через 1 минуту

А вот провод к насосу совсем тоненький...:( Его, конечно и 10А не спасет

 

Хм... Тогда что Вы защищаете?

 

Добавлено через 4 минуты

Смысл есть всегда...

...но иногда он не сразу виден, т.е не очевиден.

Очевидно, что если АВ 10А не защищает провод - то смысла нет, как не ищи :)

 

Добавлено через 1 минуту

Хотя... если цель "русская рулетка" - то смысл появляется :-D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто так тоже не годится...

...вот если для посудомойки, то еще куда ни шло.

Нужно сделать разрыв струи. Я "слепил" у себя "из того, что было...".

Вот на этом фото www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=324245&d=1385756987 видно мой "колхоз".

Сверху подходит слив из системы очистки - шланг воронки НЕ КАСАЕТСЯ!

Все это попадает в сифон.

Налево патрубок уходит в канализацию.

 

ну изгиб - это фактически тот же сифон, только колхозный.

 

Я тогда даже не догадывался, что есть готовые решения.

Теперь, благодаря Александру Korni (в который уже раз!!!) переделаю НОРМАЛЬНО!!!:beer:

Вот эти штучки на приаттаченных к его сообщению фотках - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3128732&postcount=3679

 

2 Miracle&Hopira - вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать разрыв.

Т.е. поставить такую штучку, а потом - сифон и ТОЛЬКО ПОТОМ - слив в канализацию...

 

Ну и ждем еще информацию, которую выше я просил....

 

вот такая штука мне нравиться больше, он в закрытом корпусе.

только не знаю где у нас ее можно найти.

1ac61678d78bad72db317984e6360066_200x200.jpg.3340f7ceb94b026ace1c261fa96f66eb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....вот такая штука мне нравиться больше, он в закрытом корпусе.

только не знаю где у нас ее можно найти.

Не встречал, хотя искал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не встречал, хотя искал.

 

раньше эти HepVo в россию возили, а сейчас и там вроде нет.

Поидее только из штатов заказывать (( золотой получится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.ebay.com/itm/Hepworth-Hepvo-BV1-32mm-Waterless-Self-Sealing-Trap-Basin-Bidet-/150895488549?pt=UK_DIY_Materials_Plumbing_MJ&hash=item2322126e25

 

42$ с доставкой..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот такая штука мне нравиться больше, он в закрытом корпусе.

только не знаю где у нас ее можно найти.

Мне тоже такая штука нравится...;)

 

www.ebay.com/itm/Hepworth-Hepvo-BV1-32mm-Waterless-Self-Sealing-Trap-Basin-Bidet-/150895488549?pt=UK_DIY_Materials_Plumbing_MJ&hash=item2322126e25

42$ с доставкой..

...только цена уж больно непривлекательная...:(

 

раньше эти HepVo в россию возили, а сейчас и там вроде нет.

Поидее только из штатов заказывать (( золотой получится.

...да... америка нам поможет...

...любой каприз за наши деньги...:D

 

Не встречал, хотя искал.

Александр, а такие вот как вы выкладывали в этом посте - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3128732&postcount=3679???

Такие где можно купить?

Я бы переделал свой "колхоз" - люблю чтоб красиво было...

Еще планирую сделать второй "маршрут" для слива - выводить результат промывки в ручей в конце участка (наверное только в теплое время) - и туда тоже понадобится такой разрыв...

 

СПАСИБО!!!:beer: