Есть проложенная канализационная труба чугунка 100 , сделали пристройку , труба проходит прямо под запланированной ванной комнатой , трубу есно отрыли , залегание порядка 70 см в грунте на месте разрытой ямы также имеется раструб (стык двух чугунок) . Интересует вопрос врезки в данную конструкцию , кто чего посоветует ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два перехода чугун-пластик. Пластиковый тройник, две коротких трубы и муфта.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два перехода чугун-пластик. Пластиковый тройник, две коротких трубы и муфта.

 

Ну это много ума не надо , вот только вопрос с током воды - второй манжет будет против тока воды и как вариант будет подтекать , да и вообще эти манжеты себя показали плохо , рассматриваю вариант 1 (ссылка устарела) , ваше мнение господа ?

Еще одна статейка (ссылка устарела) в конце замена секции чугунной трубы , а вот где подобные муфты искать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Специально для Вас позвонил пенсионеру-сантехнику,он делает так:разрезает и вынимает трубу из расструба,собирает цепь-кусок трубы,муфта,отвод 90 вверх,кусок трубы.Главное точно вымерять длины труб чтоб они плотно зашли в расструбы и собрались в одну линию.Каждый раструб имеет глубину 6 см,раздвигаете собраные по 1,2 и набираете 4,8 на последний.В итоге у Вас все раструбы имеют посадку 4,8 см,чего вполне хватает для нормальной чеканки.Ищите старых мастеров.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...