gramophon Опубліковано: 3 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 Поясните мне, какой идиот будет топить котел с заряженным под завязку ТА? К тому же топочная с ТТ по умолчанию "комплектуется" ИБП и аккумом. Если существуют защиты от дурака, значит дураки существуют. На бесперебойник тоже уповать не стоит, т.к. если он навернется, то насос может не работать даже при наличии эл-ва! Наконец-то включилась логика Уважаемый SON. В нашей беседе Вы не привели ни одной цифры в ответе на конкретные вопросы, а разбрасываетесь лишь формулами и общими фразами. Теперь обвиняете меня в отсутствии логики. Люди с подобным поведением вызывают сомнения в своей компетенции. Врежьте. По результатам отпишетесь Опять же, если Вы считаете, что идея не рабочая, то приведите свои аргументы, а не разбрасывайтесь шуточками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 Опять же, если Вы считаете, что идея не рабочая, то приведите свои аргументы, а не разбрасывайтесь шуточками. Вы бы хоть растолковали, что изображено на рисунке? Видать у нас терминология и условные обозначения разные. Для меня лично на рисунке изображена некая краказябла похожая на гидрострелку которую зачем то поставили горизонтально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 В нашей беседе Вы не привели ни одной цифры в ответе на конкретные вопросы, а разбрасываетесь лишь формулами и общими фразами. Курим тему сначала. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4046402&postcount=72 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4046624&postcount=74 И ишо раз. Для исключения перегрева 30 кВт-го котла достаточно 5 литров в минуту. Люди с подобным поведением вызывают сомнения в своей компетенции. Мне чес говоря Ваши сомнения глубоко фиолетовы. Опять же, если Вы считаете, что идея не рабочая, то приведите свои аргументы, а не разбрасывайтесь шуточками. Какие шуточки. Ставите/врезаете по своей схеме, выводите котел в аварию, отписываетесь тут. Делов то. Где будете брать воду, если в кране нэма? Откуда возьмется циркуляция? Заипать я тож умею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 3 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 Вы бы хоть растолковали, что изображено на рисунке? Видать у нас терминология и условные обозначения разные. Для меня лично на рисунке изображена некая краказябла похожая на гидрострелку которую зачем то поставили горизонтально. Это я так нарисовал калефи 544. Желание включить его не параллельно котлу а последовательно. Идея в том, что при открытии клапана в обратку котла идет не холодная вода со скважины, а еще теплая с обратки СО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 Это я так нарисовал калефи 544. Понятно. Если взять 544 в руки, имитировать сработку и дунуть ротом. То Вы увидите, что клапан открывается поровну во все стороны. Вопрос: какое у Вас давление в системе отопления и какое давление воды на входе? 544 по правильному ставиться с двумя регуляторами давления. Сколько он скинул столько и должен запустить в систему, а вот с этим как раз и проблема. Потом приходится подстраивать нужное давление в системе отопления. А если в системе например еще газовый котел, то при некорректном срабатывание 544 он уходит в ошибку по давлению. Примерно так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 3 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 В системе на холодную 1.4-1.5. На входе 2.5-3.5 544 по правильному ставиться с двумя регуляторами давления Один на входе 544, другой на выходе? Тогда вопросы: - на какое давление настроен выходной регулятор? - выдержит ли выходной регулятор кипяток с котла при срабатывании И все-таки, если отбросить все неприятности с 544, спасет ли он чугунку от трещин если поставить его в разрыв подачи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 Один на входе 544, другой на выходе? Схема ниже Тогда вопросы: - на какое давление настроен выходной регулятор? Оба на давление системы отопления. - выдержит ли выходной регулятор кипяток с котла при срабатывании Да. И все-таки, если отбросить все неприятности с 544, спасет ли он чугунку от трещин если поставить его в разрыв подачи? Это ж думать надо, а мне лень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 3 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 Мерси. Это ж думать надо, а мне лень А завтра утром? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2016 А завтра утром? Ну вот и утро, взял кофеек, открыл форум, через минут 40 нужно ехать на работу, а тут Вы со своим 544. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 4 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2016 Ну вот и утро, взял кофеек, открыл форум, через минут 40 нужно ехать на работу, а тут Вы со своим 544. Вот и будет разминка перед работой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 4 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2016 Если существуют защиты от дурака, значит дураки существуют. ой есть один у меня такой, я ему переделывал обвязку на котле после горе мастеров и говорил что нужен ТА и бесперебойник с нормальным акумом, но ему что в лоб что по лбу, ну поставили бесперебойник , а акум какой то старый он притащил, ну и в один прекрасный момент котелок закипел и выкипятил всю систему. Сейчас еще есть насосы на 12В и можно подстраховатся. А так я вижу эту проблему так, если хотят полный феншуй то нужно в котелок присобачить углекислотный огнетушитель что бы при аварийной ситуации задавить горение полностью. Думается если покумекать то это можно реализовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 4 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2016 Сейчас еще есть насосы на 12В А можно пароли, явки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 4 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2016 А можно пароли, явки? Да якие пытаня. циркуляционный насос 12В. prom.ua/Tsirkulyatsionnyj-nasos-12v.html?no_redirect=1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 4 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2016 Да якие пытаня. циркуляционный насос 12В. prom.ua/Tsirkulyatsionnyj-nasos-12v.html?no_redirect=1 Эти я видел, но применить для отопления не догадался. Это, конечно, не полноценный насос, но для аварийного режима можно предусмотреть. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Сергей 31, я видел Ваши фотки, где на котле стоит змеевик. Вопрос - спасет ли змеевик ттк если заклинит насос и не будет циркуляции через котел? Вот самый поный ответ на Ваш вопрос: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1548&page=16 пост №301. Сергей 31, я только сейчас обратил внимание, что змеевик стоит на котле с вертикальным выходом. Дело в том, что у брата выход горизонтальный. Спасет ли этот змеевик котел с горизонтальным выходом подачи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Сергей 31, я только сейчас обратил внимание, что змеевик стоит на котле с вертикальным выходом. Дело в том, что у брата выход горизонтальный. Спасет ли этот змеевик котел с горизонтальным выходом подачи? С горизонтальным выходом подачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 С горизонтальным выходом подачи. Прикрутить то можно, а вот приходилось ли испытывать с горящим котлом и остановленными насосами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Прикрутить то можно, а вот приходилось ли испытывать с горящим котлом и остановленными насосами? А как же. При сдече Т.Т. провацируется авария. Не считал, но наверное я поставил больше 100 котлов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 А как же. При сдече Т.Т. провацируется авария. Не считал, но наверное я поставил больше 100 котлов. Спасибо. А можно фотку этого же котла с другого боку? Интересует установка охладителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Не понятно,зачем городить огород,когда можно в буфер закинуть по гравитации подачу и обратку трубы,а ладдомат собрать во такой,на самотек,во избежание отключения света.Вентилятор остановит горение,буфер доберет тепло с котла,да и подрывные стоят на котле и аккумуляторе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Не понятно,зачем городить огород,когда можно в буфер закинуть по гравитации подачу и обратку трубы,а ладдомат собрать во такой,на самотек,во избежание отключения света.Вентилятор остановит горение,буфер доберет тепло с котла,да и подрывные стоят на котле и аккумуляторе. Красиво! Трубочки все блестят, уголков много разных... Вы уверены, что это ответ на мой вопрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Спасибо. А можно фотку этого же котла с другого боку? Интересует установка охладителя. Ось Вам, установка одинакова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 17 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Ось Вам, установка одинакова. Если я правильно понял, то в котле с гор. выходом ставится колено, а в него змеевик? И еще. На последней фотке на змеевике есть развоздушиватель, а вот подрывника я не нашел. Его просят ставить рядом с котлом. Куда он спрятался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Вы просили сбоку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 Куда он спрятался? На группе безопасности котла. Стрелочка на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...