Вот-вот буду заливать лестницу на улице.

Армирую только плиту, ступени без армирования.

Цемента кладу 400 кг на куб.

Финишного покрытия не будет.

Может подшлифую, если неаккуратно зальется.

Как думаете нужна ли фибра, чтобы не было микротрещин?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот-вот буду заливать лестницу на улице.

Армирую только плиту, ступени без армирования.

Цемента кладу 400 кг на куб.

Финишного покрытия не будет.

Может подшлифую, если неаккуратно зальется.

Как думаете нужна ли фибра, чтобы не было микротрещин?

 

Как думаете нужна ли фибра, чтобы не было микротрещин!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как думаете нужна ли фибра, чтобы не было микротрещин!

 

а дать ответ простой и понятный человеку на его вопрос слабо , походу Вы сами не знаете нужна там фибра а мо не ,человек ночь будет фильтровать Вами сказаное и на утро наченая бетонирование будет сомневаться в правельности своих планов , Но если Вам больше приколы ловить не где , как только тут , на здоровье , а бы в потешную радость,

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пропеллер пробует себя в жанре хокку.

Тогда нужно как-то так:

 

Я залил бетон,

Полон грусти от микротрещин,

Не было фибры.

;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну я же выделил слова, чтобы их прочитать.

Мне нужно было написать "Да"?

А программа требует в ответе не менее 10 знаков. Вот и "упростил".

 

Да. Фибры НИКОГДА не есть лишней в цементных растворах.

Ограничение тольеко на нивелирмассы, так как фибра может снизить растекаемость смеси. Волоски фибры создают лишнее трение внутри при перемещении слоев смеси друг относительно друга (вязкость).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как думаете нужна ли фибра, чтобы не было микротрещин!

 

Думаю - не нужна, если в бетон добавить супер-пупер пластификатор от Пропеллера.:lol::lol::lol: Да??? Вы к этому ведете????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю - не нужна, если в бетон добавить супер-пупер пластификатор от Пропеллера.:lol::lol::lol: Да??? Вы к этому ведете????

 

Я виду к тому, что бездобавочный бетон заводского приготовления канул в Лету лет так 15 назад . Это о пластификаторах.

А опыт применения фибры в Украине (ну и немного в мире) показал, что микроармирование (не путать с силовым армированием) крайне полезная штука для сохранения микроструктуры бетона, в том числе и в неприятных условиях эксплуатации : переменная влажность + переменная температура.

То есть, если говорим о пластификаторах и фибре, то не "или", а "и".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А опыт применения фибры в Украине (ну и немного в мире) показал, что микроармирование (не путать с силовым армированием) крайне полезная штука для сохранения микроструктуры бетона, в том числе и в неприятных условиях эксплуатации : переменная влажность + переменная температура.

Подскажите, не станут ли волоски фибры своеобразным мостиком для влаги, которая будет разрушать бетон?

Если в дальнейшем планируется шлифовка, не будет ли фибра торчать?

В эпицентре видел помимо обычной фибры , более жесткую как на фото. Стоит ли ее применять?

fibra.thumb.jpg.58f8f12a34dadc1a82d4e8260e529221.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, не станут ли волоски фибры своеобразным мостиком для влаги, которая будет разрушать бетон?

 

Меня тут один модератор попросил изъясняться по-проще.

Поэтому поэтому стараюсь.

Бетон очень пористая хрень. Конечно не для нашего глаза.

Диаметр капиллярных пор, по которым движется вода в бетоне может достигать нескольких сотен микрон.

Кроме того в бетон всегда вовлечен воздух. А это пузырьки размером 1000 - 2000 микрон.

И это в хорошо уплотненном бетоне.

Диаметр волоска фибры около 13 микрон.

Вы предполагаете, что вода будет двигаться вдоль волоска фибры по усадочной трещине между фиброй и цементом?

Я Вам описал размер пещер в бетоне. Бросьте в них сотню труб 100 диаметра. Они там просто затеряются. И даже физически не смогут быть проводником воды в итак дырявую суть бетона.

 

Если в дальнейшем планируется шлифовка, не будет ли фибра торчать?

 

Если после полировки волоски торчат и бросаются в глаза, то их плавят либо паяльной лампой или ФЭНом (быстрыми движениями как красят пульвером машину)

 

В эпицентре видел помимо обычной фибры , более жесткую как на фото. Стоит ли ее применять?

 

По этому поводу ничего сказать не могу. Я не применял.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как думаете нормально будет если в бетон добавить Пластипруф, Поролит и фибру.

Есть ли смысл вместо Пластипруфа использовать Биветол или Адиум?

Цель сделать ступени и дорожки максимально долговечными.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как думаете нормально будет если в бетон добавить Пластипруф, Поролит и фибру.

Есть ли смысл вместо Пластипруфа использовать Биветол или Адиум?

Цель сделать ступени и дорожки максимально долговечными.

 

По пластифицирующей способности по низходящей :

 

- Пластипруф - тоже слегка замедляет схватывание

- Беветол - замедляет схватывание (поэтому если при заливке будет +5..+10С бетон может слишком долго схватываться )

- Адиум - не влияет на время начала схватывания.

 

Поролит - в любом случае.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как думаете нормально будет если в бетон добавить Пластипруф, Поролит и фибру.

Есть ли смысл вместо Пластипруфа использовать Биветол или Адиум?

Цель сделать ступени и дорожки максимально долговечными.

 

Армируйте всё-- будет надёжнее химии!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Армируйте всё-- будет надёжнее химии!

Очень концептуально.

Давайте подробней.

Бетон легче резать , чем арматуру?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Армируйте всё-- будет надёжнее химии!

Торчащая из отколотого бетона арматура меня тоже не устраивает.

Поэтому угол ступеней, как армируют в заводских изделиях, специально не буду армировать. Люди советуют что при армировании это станет слабым местом. От арматуры бетон легче отколется чем от бетона, извините за каламбур :)