ВВГнгд 2х25

Rainbow

Рекомендовані повідомлення

Є така проблема. Сабж по проекту від опори до дому. В продажі ніде такого нема. Пропонують 4х25. Ціна відповідна.

Проектувальник включив мороз. :cry:

 

Питання до колективного розуму:

- чим можна замінити? Чи можливий

- варіант заміни на 2 кабеля 1х25 чи це ідіотизм?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є така проблема. Сабж по проекту від опори до дому. В продажі ніде такого нема. Пропонують 4х25. Ціна відповідна.

Проектувальник включив мороз. :cry:

 

Питання до колективного розуму:

- чим можна замінити? Чи можливий

- варіант заміни на 2 кабеля 1х25 чи це ідіотизм?

 

ВВГ вроді для внутрішонього прокладання, а якщо повітрям то СІП (СИП) кабель або в землі то кабель є в броні (АВБбШв) то з алюмінієвими жилами ще з мідними але ціна

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВВГ вроді для внутрішонього прокладання, а якщо повітрям то СІП (СИП) кабель або в землі то кабель є в броні (АВБбШв) то з алюмінієвими жилами ще з мідними але ціна

Алюміній ффпічку. Тільки мідь.

Прокладка у землі.

 

По хаті прокладено ВВГнг.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Алюміній ффпічку. Тільки мідь.

Прокладка у землі.

 

По хаті прокладено ВВГнг.

 

а чим ввідний кабель від стовба до будинку з алюмінію в пічку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чим ввідний кабель від стовба до будинку з алюмінію в пічку?

Багато згинів. Приходиться трохи петляти. Тому не рекомендували взагалі алюмінієвих кабелів.

Якщо це не так, то прошу поправити.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Багато згинів. Приходиться трохи петляти. Тому не рекомендували взагалі алюмінієвих кабелів.

Якщо це не так, то прошу поправити.

 

ну кабель 25мм2 мідь теж не надто й покрутиш, міжіншим алюміній треба більшого січення при одинаковому наванатженні.

 

Ви б написали яка довжина траси буде, скільки в землі скільки в будинку, яка потужність чи ампераж.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну кабель 25мм2 мідь теж не надто й покрутиш, міжіншим алюміній треба більшого січення при одинаковому наванатженні.

 

Ви б написали яка довжина траси буде, скільки в землі скільки в будинку, яка потужність чи ампераж.

Довжина по проекту 80 метрів. Хоча я міряв і більше 60 ніяк не получається. У будинку, рахуючи прокладку по терасі до 6ти метрів.

Потужність підключення 5КВатт. Однофазне, зрозуміла річ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якщо 80 метрів, то можно спробувати замовити. Може виготовлять за 1-1.5 місяця.

Де можна спробувати замовити і яка ціна буде?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проектувальник включив мороз.
а что же это за проектировщик такой, что проектирует ввод двухжильным кабелем? У вас 5 kW и требуется 25 мм.кв. меди, пусть даже и на 80 м (на самом деле 60)?

Провода в землю нельзя.

ПВС/ШВВП и не в землю нельзя.

Зайдите на портал "procable", дайте там запрос, может на складах и есть у кого-то, например на Укртелеком для слаботочного питания вышек, недавно очень много ушло 2х16 и 2х25 гибкого кабеля (силовой, но 5-го класса гибкости, марка МСМК), значит на базарах у барыг уже должен быть :-)))))

Под заказ..... Интер, Переплавка запорожская, раньше такие заказы принимали.

p.s.: как по мне, то 3х16 медь, или 3х25 (4х25) люминий - в вашем случае, самэ то.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что же это за проектировщик такой, что проектирует ввод двухжильным кабелем?
Назвати ім`я і номер ліцензії?

 

У вас 5 kW и требуется 25 мм.кв. меди, пусть даже и на 80 м (на самом деле 60)?
Мабуть зробив запас великий.

 

Провода в землю нельзя.

ПВС/ШВВП и не в землю нельзя.

При чому тут ПВС/ШВВГ? У хаті ВВГнг.

Зовні ВВГнгд. Цей у землю не можна?

 

Зайдите на портал "procable", дайте там запрос, может на складах и есть у кого-то, например на Укртелеком для слаботочного питания вышек, недавно очень много ушло 2х16 и 2х25 гибкого кабеля (силовой, но 5-го класса гибкости, марка МСМК), значит на базарах у барыг уже должен быть :-)))))

Був там. Нічого не знайшов. І нічого не пропонуються. Таких як я там ще й знайшов.

 

Под заказ..... Интер, Переплавка запорожская, раньше такие заказы принимали.

Інтер це що таке?

 

p.s.: как по мне, то 3х16 медь, или 3х25 (4х25) люминий - в вашем случае, самэ то.

Хочете сказати що 16 міді достатньо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- варіант заміни на 2 кабеля 1х25 чи це ідіотизм?

Чому ідіотизм? ПУЕ не забороняє такий варіант, але ці 2 кабелі треба прокласти під землею у спільній трубі, а не окремо один від одного в землі. Або спробувати купити ВБбШвнг 2*25 (правда, він дорожче за ВВГнг). І взагалі, Вам такий переріз (25 кв. мм.) при такій потужності не потрібен. Достатньо 10 кв. мм. по міді, ну максимум 16.

  • Лайк 1