зараз якраз розводжу електрику по будинку. на кожен конвектор - окрема лінія від розподільчого щита. січення - мідь 3*2,5 в подвійній ізоляції. Але от почитав по інету, що заземлення на конвектори не обовязкове...:o

 

то виходить викинуті гроші на дорожчий кабель (350м)???:fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы, уважаемый, ПУЭ лучше почитайте.

Какой лопух вам сказал, что для электронагревательного прибора не требуется защитное заземление???

Ну совсем люди не думают!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шарманщик

ПУЭ я читав і вкурсі, але от таке сказали на фірмі по продажу електроконвекторів (і не на одній фірмі), тикнувши мені в лице штекер від конвектора без заземлення і інструкцію, де чітко написано - що не потребують заземлення...

 

П.С. І так майже всю електрику розвів, так що вже нічого не зміниш, як є так є...будуть всі з заземленням:angel:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В инструкции должны быть ссылки на пункты ПУЭ или что-то подобное - хотелось бы что-то новенькое услышать....про отсутствие заземления в электоронагревателях
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

інструкції під рукою не маю... наведу інфу з інету:

"Безопасность:

 

Все электроконвекторы ATLANTIC имеют второй класс электрической защиты, поэтому они могут работать без заземления. Им присвоен коэффициент влагозащиты IP 24, т. е. они брызгозащищены. Их можно устанавливать во влажных помещениях (например, в ванных комнатах) и применять влажную уборку. Конструкция корпуса электроконвектора не позволяет посторонним предметам, которые могут воспламениться, попасть на нагревательный элемент. В рабочем состоянии корпус нагревается до температуры, не превышающей 65°С, к тому же крепежный кронштейн исключает непосредственный контакт корпуса со стеной. Конвектор не имеет острых углов, все углы закруглены."

 

 

 

Інша відома марка

Технические характеристики:

 

* Не выжигают кислород

* Очень просты в эксплуатации

* Подходят для дома, дачи, офисных, торговых, учебных и других помещений

* Прочные: выполнены из оцинкованной нержавеющей стали, снабжены закругленными углами из поликарбоната

* Экономичны: точные термостаты (±0,5°С) быстро реагируют на изменение температуры, экономя электроэнергию и повышая комфорт

* Безопасны: температура поверхности конвектора не превышает 60°С

 

* Электропроводка с двойной изоляцией не требует защитного заземления

 

 

* Встроенная внутрь защита от перегрева выключает конвектор в аварийных ситуациях

* Чрезвычайно простые установка и подключение

* Занимают мало места, отступая от стены всего на 85 мм

 

 

На тих, що мені показували була вилка без заземлення....:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

інструкції під рукою не маю... наведу інфу з інету:

"Безопасность:

 

Все электроконвекторы ATLANTIC имеют второй класс электрической защиты, поэтому они могут работать без заземления. Им присвоен коэффициент влагозащиты IP 24, т. е. они брызгозащищены. Их можно устанавливать во влажных помещениях (например, в ванных комнатах) и применять влажную уборку. Конструкция корпуса электроконвектора не позволяет посторонним предметам, которые могут воспламениться, попасть на нагревательный элемент. В рабочем состоянии корпус нагревается до температуры, не превышающей 65°С, к тому же крепежный кронштейн исключает непосредственный контакт корпуса со стеной. Конвектор не имеет острых углов, все углы закруглены."

 

 

 

Інша відома марка

Технические характеристики:

 

* Не выжигают кислород

* Очень просты в эксплуатации

* Подходят для дома, дачи, офисных, торговых, учебных и других помещений

* Прочные: выполнены из оцинкованной нержавеющей стали, снабжены закругленными углами из поликарбоната

* Экономичны: точные термостаты (±0,5°С) быстро реагируют на изменение температуры, экономя электроэнергию и повышая комфорт

* Безопасны: температура поверхности конвектора не превышает 60°С

 

* Электропроводка с двойной изоляцией не требует защитного заземления

 

 

* Встроенная внутрь защита от перегрева выключает конвектор в аварийных ситуациях

* Чрезвычайно простые установка и подключение

* Занимают мало места, отступая от стены всего на 85 мм

 

 

На тих, що мені показували була вилка без заземлення....:unknown:

Вы купили "левак" - у меня Атлантис, работают шестой год, все вилки - трехполюсные.

Ежели хо - дам телефон официального дилера..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шарманщик

ще конвекторів не купував...мені ще до них далеко ;)

 

Телефончик якщо не важко в приват...знадобиться

 

Як буду купувати, то вже буду дивитися і думати, що і як

 

минулого року купив чисто для проби в село бабці "Термію" 1,5кВт. От він з заземленням провід має. Доречі, як на свою ціну досить таки не поганий апарат:good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы купили "левак" - у меня Атлантис, работают шестой год, все вилки - трехполюсные.

Ежели хо - дам телефон официального дилера..

 

Шарманщик, не все так просто :)

 

Атлантик 17 серии не имеет заземляющего контакта. Вся иная продукция импортная не имеет заземл. контакта. )(я про конвекторы).

Атлантиковская 117, 18 и проч техника тоже не имеет заземляющего котакта! третий провод - это провод управления :)

 

Даже продукция наших заводов сейчас (Термия, Фламинго, кардинал техникс и проч) тоже не имеет заземл контакта.

 

Почему - хз. Может Вы объясните с точки зрения теории и специалиста. Но сертификацию проходят, и проходят не за деньги.

 

Почему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шарманщик, не все так просто :)

 

Атлантик 17 серии не имеет заземляющего контакта. Вся иная продукция импортная не имеет заземл. контакта. )(я про конвекторы).

Атлантиковская 117, 18 и проч техника тоже не имеет заземляющего котакта! третий провод - это провод управления :)

 

Даже продукция наших заводов сейчас (Термия, Фламинго, кардинал техникс и проч) тоже не имеет заземл контакта.

 

Почему - хз. Может Вы объясните с точки зрения теории и специалиста. Но сертификацию проходят, и проходят не за деньги.

 

Почему?

Батюшки, Андрюха появился....видно победил "хатинку" Липтона, с чем обоих и поздравляем!!!:Bravo::Bravo::Bravo:

 

А вот насчет третьего провода - обязательно напрягу старшего дилерского манагера, но уже во вторник, т.к. в понедельник бум с тоской смотреть на остаток вертолетов и другого летающего хлама, что гордо именуются ВВС Украины и чисто конкретно "должны дать агрессору достойный отпор.."(с). Вот только кого-чего достойный???:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если я буду ставить себе эл.нагреватели то обязательно заземлю корпуса ,вне зависимости от того есть ли заземляющий контакт или нет.Пробой фазы на корпус может произойти когда угодно.У меня на стиральной машине чуть чуть прошивает,спросите жену стиралка никогда её не била током?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если я буду ставить себе эл.нагреватели то обязательно заземлю корпуса ,вне зависимости от того есть ли заземляющий контакт или нет.Пробой фазы на корпус может произойти когда угодно.У меня на стиральной машине чуть чуть прошивает,спросите жену стиралка никогда её не била током?

Вот это достойно, насчет заземления, что б там не писали всякие продАвцы..

.....а со стиралкой - попробуйте вилку в розетке перевернуть, возможно это проходные емкости её(любимую жену) радуют своим присутствием...,

 

а в дальнейшем всегда проверяйте, после электромонтажа - фаза в розетке - всегда справа...:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шарманщик, не все так просто :)

 

Атлантик 17 серии не имеет заземляющего контакта. Вся иная продукция импортная не имеет заземл. контакта. )(я про конвекторы).

Атлантиковская 117, 18 и проч техника тоже не имеет заземляющего котакта! третий провод - это провод управления :)

 

Даже продукция наших заводов сейчас (Термия, Фламинго, кардинал техникс и проч) тоже не имеет заземл контакта.

 

Почему - хз. Может Вы объясните с точки зрения теории и специалиста. Но сертификацию проходят, и проходят не за деньги.

 

Почему?

Потому что у них двойная изоляция, - знак квадрат в квадрате. Если Вы на любом электроприборе увидите этот знак, то по всем нормам техники безопасности что у нас, что во всем мире - этот прибор заземления не требует. Двойная изоляция - это два уровня защиты. Первый уровень изоляции делается на всех электрических компонентах конструкции. Второй уровень изолирует все корпусные элементы инструмента. Инструменты и приборы с двойной изоляцией подключаются к сети по двухпроводной схеме - вилкой с двумя контактами в розетку без заземления. Вот цитата по этому вопросу из столь любимого всеми ПУЭ, на который многие ссылаются, но мало кто видел, а еще меньше понимают:

"1.7.84. Защита при помощи двойной или усиленной изоляции может быть обеспечена применением электрооборудования класса II или заключением электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущих частей, в изолирующую оболочку.

Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов."

Перевожу с технического на общечеловеческий :): Если у вас изделие имеет проводящую поверхность и эта поверхность изолирована от токоведущих частей, помимо их собственной изоляции, еще и изолирующей оболочкой (и это тот самый класс два, о котором упоминается в инструкции к конвектору), то вы не должны присоединять эту поверхность ни к заземляющему проводнику, ни к проводнику выравнивающему потенциалы поверхностей оборудования.

Именно это и сделано в электроконвекторах. Кстати, это касается и всего электрического, что мы используем в наших садах. На любом электроинструменте ищите знак "двойной квадрат" и покупайте именно его.

И действительно, третий провод, если и встречается в электроконвекторах, - это не заземление! Это командный провод, по которому могут поступать команды от специального программатора (приобретается отдельно) задающего температурный режим в разные дни недели и время суток и для разных помещений. Например, вы целый день на работе, зачем вам впустую греть воздух? Система держит пониженную температуру в помещениях, и только перед вашим приходом нагревает до комфортной. Или какие-то комнаты используют только для приема гостей, там можно в обычное время поддерживать температуру градусов 6, и т.д. Поэтому и вилка на таких конвекторах отсутствует. Но наши ребята, которые инструкций не читают и все знают (даже в этом обсуждении есть посты вроде "инструкция ерунда, - заземляйте!" бодро цепляют заземление на командный провод, а потом удивляются, чего оно не грееет. Это в лучшем случае, в худшем - система управления вообще отказывает и вы влетаете на деньги, поскольку это не гарантийный случай, а сервисные службы хорошо знают неопредолимую тупость электромонтажников, для которых специально в инструкциях большими буквами пишут "НЕ ЗАЗЕМЛЯЙТЕ!", но они же лучше все знают, чем какие-то французы:evil:.

А что делать? Если вы не планируете ставить командный аппарат, то покупайте конвектор с электромеханическим управлением, - и дешевле, и заземлением ничего не испортите :) (хотя оно там тоже не нужно, но хоть не навредите). Если все же купили с электронным управлением, и у вас в кабеле три провода, то командный обрежьте и забудьте о его существовании: вилку присоединяйте только к нулевому и фазному, согласно инструкции.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что б не быть голословным, открыл Атлантис - все равно пришло время продуть сжатым воздухом от пыли-грязи...

Докладаю - нет и быть не может НИКАКОЙ дополнительной или основной изоляции на нагревательных элементах - оных четыре секции - осмотрены оченно пристально!!!

Ежели б керамика - тогда и вопросов бы не было...

Дилеры прочили передать, что касательно Атлантисов, на дерьме не озолотишься, посему техника Атлантис всегда с трехпроводной вилкой и третий провод желто-зеленый, а не командный.

 

Есть в линейке обогревателей и управляемые - два варианта - радиоканал - ИК канал, вот такая история... не оправдали они ваших затрат - наверное вы про какую-нибудь китаезу рассказывали, ну тут я и спорить с вами не намерен - возможны любые чудеса.

 

ПУЭ приходится пользоваться довольно часто, некоторые странички открываю не глядя, уж больно часто приходиться открывать....

 

А насчет двойной изоляции...как бы мне хотелось по-реже видеть нарушенную двойную, несмотря на "квадрат в квадрате" на физиономии данных девайсов, ну и не передергивайте, плиз, с цитированием ПУЭ, касательно доп мер защиты при использовании всех этих квадрированных приборов в "Обществ. зданиях и сооружениях", особливо дошкольных, лады?

И все у Вас получиться:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что б не быть голословным, открыл Атлантис - все равно пришло время продуть сжатым воздухом от пыли-грязи...

Докладаю - нет и быть не может НИКАКОЙ дополнительной или основной изоляции на нагревательных элементах - оных четыре секции - осмотрены оченно пристально!!!

Ежели б керамика - тогда и вопросов бы не было...

Дилеры прочили передать, что касательно Атлантисов, на дерьме не озолотишься, посему техника Атлантис всегда с трехпроводной вилкой и третий провод желто-зеленый, а не командный.

Есть в линейке обогревателей и управляемые - два варианта - радиоканал - ИК канал, вот такая история... не оправдали они ваших затрат - наверное вы про какую-нибудь китаезу рассказывали, ну тут я и спорить с вами не намерен - возможны любые чудеса.

ПУЭ приходится пользоваться довольно часто, некоторые странички открываю не глядя, уж больно часто приходиться открывать....

А насчет двойной изоляции...как бы мне хотелось по-реже видеть нарушенную двойную, несмотря на "квадрат в квадрате" на физиономии данных девайсов, ну и не передергивайте, плиз, с цитированием ПУЭ, касательно доп мер защиты при использовании всех этих квадрированных приборов в "Обществ. зданиях и сооружениях", особливо дошкольных, лады?

И все у Вас получиться:beer:

Разделяю Ваш призыв не быть голословным и напишу подробно и аргументировано, хотя бы для тех, которые могут случайно разделить Ваши заблуждения :(.

Кстати, а Вы не пытались, не визуально проверить, есть ли напряжение на нагревательном элементе, а попробовать индикатором? Ведь обычно снаружи всех элементов металлическая оболочка, как в любом простом ТЭНе, а сам нагревательный элемент - внутри, как раз в той керамике, которую Вы искали.

Теперь об Atlantic, они же Thermor (другая торговая марка концерна, их довольно много). Выпускаются французским концерном Atlantic Group (ссылка устарела) , который специализируется на климатической технике и является одним из ведущих в мире. Кстати, в Украине есть их завод водонагревателей в Одессе (район Усатово) Ukratlantic и торговое представительство в Харькове "Атлантик-Гейзер" (ссылка устарела) . Это так, чтобы определиться, о каких конвекторах идет речь.

Более конкретно продукция концерна рассмотрена на отдельных сайтах, например, на (ссылка устарела) Кликаем на кружочек "Electric heaters" и попадаем на страницу электроконвекторов выбираем любую модель, кроме класса Premium (они в СНГ пока не поставляются, поэтому инструкции на русском языке отсутствуют), и кликаем на картинку, например, F18.

На странице видим краткие характеристики конвектора (отметим строку Safety:

- double insulation ) под фотографией конвектора в кружочке рука держит тот самый программатор, в существовании которого Вы сомневаетесь и подпись "Enjoy energy savings! This heater is Pass Program compatible." подтверждает то, что данная модель имеет электронное управление и может работать с программатором.

Внизу две картинки кликая на Technical sheet получите изображение конвектора в разрезе, а вот Installation manual и является тем, что мы искали, поскольку это инструкция по установке на 7 языках (а на модель F17 вообще на 12, если кому интересно), в том числе и на русском, в формате PDF, то есть для прочтения нужно иметь на компьютере Акробат Ридер. Для тех, кто его не имеет, или кому лень скачивать всю инструкцию, привожу копию интересующего нас в данный момент фрагмента. Как видим, третий провод, цвет которого в инструкции не указан, в отличие от стандартных коричневого фазного и голубого нейтрального, имеет три варианта подключения:

- никакого, если не используется программатор;

- от конвектора, на котором установлен программатор (данный конвектор ведомый)

- к другим конвекторам, если программатор на этом конвекторе и он ведущий.

И заземлять конвектор запрещено.

Впрочем, не могу удержаться, чтобы не привести фрагмент инструкции на английском языке, где это показано еще более четко. Обращает на себя внимание жирное и большими буквами NOT, очевидно, в Англии электрики еще более последовательны в своих заблуждениях, чем у нас. Можно также обратить внимание на осцилограммы команд, которые поступают по изолированному проводнику сечением 1 мм2, а не по мифическим радиоканалу и ИК (Вас просто разыграли, когда рассказали об инфракрасных лучах, которые проходят сквозь стены и перекрытия :)).

На фото сам программатор, который вкладывается в кассету одного из конвекторов, а остальные 15-20 штук присоединяются через тот самый командный провод к нему.

Надеюсь, что вопрос о подлинных конвекторах Atlantic, а не о тех мифических, о которых Вам лапшу на уши вешали "дилеры" (если Вам будет нужно, могу познакомить с настоящими дилерами концерна, полномочия которых подтвердит и сама компания), закрыт.

Кстати, практически все написанное относится и к конвекторам французской компании NOIROT (ссылка устарела) , которые тоже пользуются большой известностью. Я думаю, теперь Вы по аналогии самостоятельно сможете ознакомиться с модельным рядом и этой компании, а также почитать инструкции по установке конвекторов их производства, в которых написано (выделения шрифтом сделаны в оригинале):

" Соблюдайте цвет провода при подключении:

– коричневый провод – фаза,

– синий провод – нейтральный,

– черный провод – управляющий.

Черный провод, предназначен для соединения с управляющим устройством, с целью изменять режимы функционирования аппарата в соответствии с заполненностью помещений.

В случае установки без управляющего устройства, он не используется.

В этой ситуации, рекомендуется изолировать его от любого контакта с электричеством, обернув его изолентой.

Черный провод ни в коем случае не должен соединяться с заземлением или зеленым/желтым проводом.

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его гарантийной службой или человеком необходимой квалификации, чтобы избежать опасности.

Проверьте надлежащее соединение проводов в клеммах коробки соединения.

Так как этот прибор имеет ДВОЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, он ни в коем случае

не должен соединяться с землей."

Я так и не понял, что Вас не устроило в приведенной мной цитатой из ПУЭ. В ответ на прямую цитату, последовало голословное обвинение в передергивании, мотивированное тем, что Вы ПУЭ постоянно читаете. Может не надо читать каждый день, а только когда действительно нужно и внимательно? Это все-таки не беллетристика. Ладно, вот Вам другой официальный документ:

Украинский стандарт ДСТУ 3135.0-95 он же российский ГОСТ 30345.0-95 он же международный IEC 335-1-91. – "Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. Загальні вимоги". Применение этого стандарта является обязательным при сертификации любого бытового электроприбора, независимо отечественного или зарубежного производства. Смотрим:

"2.4.8 Прибор класса II – прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается на только основной изоляцией, но предусмотрены дополнительные меры безопасности, такие как двойная или усиленная изоляция, причем не предусмотрено защитное заземление, а условия установки не являются дополнительной гарантией."

То есть концерны Atlantic и Noirot (более мелкие и упоминать не будем) уже несколько десятилетий обманывают весь мир, утверждая, что их изделия относятся к классу II (можете убедиться, инструкции для всех стран содержат это утверждение, и, как я отмечал выше, стандарт международный)? И Вы можете это доказать? Ну, тогда в Ваших руках золотые гири, можете начинать их пилить, компенсация за ущерб от обмана составит миллиарды и не гривен :D.

В общем эту тему для себя я считаю закрытой, кто умеет читать и делать выводы, - надеюсь, их сделал. И так много слишком много букв написал, но хотелось, чтобы на популярном сайте была достоверная информация. На частные вопросы по электроконвекторам, если смогу, - отвечу, а нет, - читайте инструкции и документы (а не фантазируйте), они для того и писаны. RTFM.

Podkl.gif.4f0c176812e7bf04df46b5554acb8740.gif

Podkl2.gif.a9d222bc53c9ccd34f1987d06c8387e0.gif

Chronopass.gif.f35e0fc33f866ac45291ab7cb530a3f9.gif

block.gif.e0f64ad28a855cf73c28b93fa32e7894.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Действительно - буковок много и перед "популярным сайтом" отжались Вы вполне профессионально(это я завидую, мне так не удается..) и цитатки ну прям аплодировать хотца, нет слов - одни слюни, короче рахмат, уважаемый, за пространную и объемистую лекцию, за ссылки и картинку, все добросовестно прочитал - спасибочки ещё много раз, за каждый раздел в отдельности....

 

Вот только один вопросик остался... а какого хрена у тех Атлантисов, что у меня служат трехпроводные розетки?????

Может попробовать фотки выложить, хотя дважды мне это уже не удалось, правда по другому поводу...попробую, а вдруг....?

Да, так о железяках..

Брал на фирме "Греса" и не только себе, куча моих клиентов пользуется данными девайсами...причем брал давненько, когда эти железяки токо начали подвозить.

Поздно сегодня, да и выходные, но в понедельник-вторник обязательно выкручу руки поставщикам - нехай дают ответ, че это за подольские зехеры???

Вот тогда и продолжим, не люблю пустословия в технических спорах, предпочитаю конструктивный диалог!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шарманщик, дружище, все просто.

Как человек, добрый пяток лет плотно работяющий с атлантиковским продуктом говорю точно - 17я серия была и сейчас попадается разными партиями. Да, были вилки с заземлялкой. Но давно, оочень, я уже и не помню этих сивых дней.

Сейчас такого нет....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, блин, а у меня ж как раз она.... и год был 2000 или 2002, точно тоже не помню.....это какого ж мы копья-то ломали...?!

Столько времени псу под хвост!!!

Лучше б о тетках на пляже в купальниках и без, поговорили....:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да уж...осталось токо удавиться(с)Высоцкий В.

На собственную безопасность выкинуть 800 грн???!!!!:razz:

Это ж как теперь жить дальше, с таким-то грузом на душе????? :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

одним словом викинув зайвих 800грн на дорожчий 3-х жильний кабель, шкода :(

 

"...Як дєті, єй Богу" (с) Подеревянський.

 

На конвекторе снизу, где крепится передняя панель, есть два самореза, которые вкручены в корпус - используйте их для заземления, присобачив к контакту заземления в розетке отдельным проводком.

Делов-то...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

murava

і як я сам не додумався....

 

все, тема вичерпана....всім дякую за корисні поради

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Брал на фирме "Греса" и не только себе, куча моих клиентов пользуется данными девайсами...причем брал давненько, когда эти железяки токо начали подвозить.

Поздно сегодня, да и выходные, но в понедельник-вторник обязательно выкручу руки поставщикам - нехай дают ответ, че это за подольские зехеры???

Вот тогда и продолжим, не люблю пустословия в технических спорах, предпочитаю конструктивный диалог!

 

А ну тогда все ясно! "Греса" действительно ввозила до 2005 года Atlantic. Затем они наладили сборку из импортных нагревательных элементов и украинского железа своих FLAMINGO с электромеханическим управлением, внешне очень похожих на Atlantic F17 (просто скопировали) , которые и раскручивают (видел троллейбусы раскрашенные под фламинго). А Atlantic открыл свое прямое представительство. О FLAMINGO, кроме того что вид у них несколько более приятный чисто украинского продукта - винницкой Термии, сказать не могу. Даже не знаю есть ли там заземление, но поскольку электрическая часть импортная, то, вероятно, тоже нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"...Як дєті, єй Богу" (с) Подеревянський.

 

На конвекторе снизу, где крепится передняя панель, есть два самореза, которые вкручены в корпус - используйте их для заземления, присобачив к контакту заземления в розетке отдельным проводком.

Делов-то...

Второй выход - купить программатор и использовать этот "лишний" провод по назначению, для управления потреблением в течении суток, по словам фирмы дает экономию 30%, но, конечно, эта цифра сильно зависит от конкретных условий.

Но это если у Вас конвекторы с электронным управлением. А если с электромеханическим, - то можно и заземлить, хуже точно не будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А ну тогда все ясно! "Греса" действительно ввозила до 2005 года Atlantic. Затем они наладили сборку из импортных нагревательных элементов и украинского железа своих FLAMINGO с электромеханическим управлением, внешне очень похожих на Atlantic F17 (просто скопировали) , которые и раскручивают (видел троллейбусы раскрашенные под фламинго). А Atlantic открыл свое прямое представительство. О FLAMINGO, кроме того что вид у них несколько более приятный чисто украинского продукта - винницкой Термии, сказать не могу. Даже не знаю есть ли там заземление, но поскольку электрическая часть импортная, то, вероятно, тоже нет.

 

Эва, какие тута все вумные и образованные :)

 

Ладно, внесем ясность: никакого представительства именно Атлантик в лице Франции тут не открыл. По конвекторной группе, сборка ЭВН не в счет.

По-прежнему тут Атлантик официально ввозит "Греса" в лице "Генезис групп" как импортера и это две дочерние структуры формата "импортер-дистрибьютор".

 

Конвекторы славного бренда "Фламинго" собираются на "маяке" в Виннице и заказчиком есть "Греса-групп", которая с вышеупомянутыми фирмами является прямым конкурентом :) и эта конкуренция не искусственная, ибо выросла, отделившись из "гресовской" структуры...

 

Ладно, это все лирика.... Вернемся к заземлению:

Лично сам видел и в руках вертел первый пробный образец и видел первую партию "фламинг" винницких. В первых нескольких партиях заземлялка была + всередине корпуса был болтик, куда сводились проводками все металлич. части этого изделия изрядно затрудняя его разборку :)

 

Впоследствии конструкицю упростили и сейчас заземлялки нет. Сертификацию прошли и проходят, никто лицо не бьет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эва, какие тута все вумные и образованные :)

 

Ладно, внесем ясность: никакого представительства именно Атлантик в лице Франции тут не открыл. По конвекторной группе, сборка ЭВН не в счет.

 

Спасибо за комплимент. Постараюсь Вас не разочаровать :).

Опять зайдем же на сайт Atlantic Group на ту страничку, где отображена зарубежная география концерна (ссылка устарела) На рисунке фрагмент страницы которая относится к торговле. Смотрим - INTERNATIONAL SUBSIDIARIES - Дочерние компании (причем, если прочитать текст слева, понятно что речь идет о торговле, производство я обрезал для уменьшения размера, ведь вроде по поводу того, что есть завод по сборке водонагревателей в Одессе у нас мнения совпадают).. Находим под 8 номером - Atlantic & Geyser (JV) Kharkov - Ukraine. Думаю, что единственное, что требует перевода, это аббревиатура JV - joint venture, совместное предприятие. Ту же черную цифру видим и на карте (красные цифры - это производство Atlantic Group за рубежом). Заходим на сайт этого предприятия (ссылка устарела) , далее Продукция и Электрические конвекторы и видим перед собой 44 модели конвекторов, а также программатор, которые Atlantic поставляет через свою дочернюю компанию на украинский рынок.

Теперь о Гресе. Спасибо за информацию. Я теперь понял, чего Греса наезжает на Atlantic и говорит, что с 2005 года перестала их ввозить, а занялась Фламинго. Оказывается, это не Греса Лтд, а Греса Групп :). Кстати, вопрос, если Вы реально сталкивались с Фламинго. Как они в работе себя показали?

Ну и все же пару слов об упомянутых Вами ООО «Генезис групп» и ООО НПФ «Греса Лтд» Нашел я их сайт, посвященный импорту Atlantic - (ссылка устарела) Вообще-то таким вроде солидным компаниям, не к лицу бросать свой сайт заполенным наполовину, уж лучше вообще было не упоминать о настенных панелях и бойлерах, чем оставлять страницы пустыми. Но нас интересуют конвекторы. Представлены ряды моделей Atlantic F17 , F117 и F18. Теперь мне стало понятно, откуда они встречаются в Украине, ведь для Восточной Европы конвекторы поставляются под торговой маркой Thermor. В разделе Техническая поддержка, есть инструкция, но, к сожалению, без иллюстраций. А вот в разделе сертификаты можем отметить, что срок их действия окончился более года назад. Такой же вопрос возникает и при просмотре раздела Прайс: цены такие, что хочется крикнуть "Дайте два!". Явно этот прайс писался тоже в те времена, когда за доллар давали не более 5 гривен. В общем мои впечатления. - сайт заброшен уже более года. И компании сейчас продукция Atlantic интересует мало. Если я ошибаюсь и Вы работаете с дилерами этих компаний, которые ввозят конвекторы из других стран помимо дочернего предприятия Atlantic, то можете им посоветовать обновить сайт, иначе это похоже на антирекламу.

Ну, и все-таки пару слов по теме :) из инструкции на этом сайте:

"Подключение прибора

- Прибор должен быть подключен к сети питания 230 В 50 Гц.

- Подсоединение к сети электропитания должно производится при помощи двухжильного кабеля (коричневый).

- Установка должна иметь устройство отключения с расстоянием размыкания контакта по крайней мере 3 мм.

- Подсоединение к заземлению запрещено."

Выделено не мной :)

Geog.jpg.c0aae297a07e2f07741460d5afd1c810.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...