Uvex Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 Всем привет. Была гроза. Приехал в дом, автоматы выключены, стабилизаторы ушли в аварийный режим. Не работает ЖК телевизор, привод откатных ворот, погорели датчики охранной сигнализации, блок управления и бесперебойник охранки, несколько LED-ламп в светильниках, Wi-Fi роутер. Остальное оборудование работает (насосы, холодильник, микроволновка, музыкальный центр, компрессоры в биостанции и т.п.). На входе на каждой фазе стоят 16-ступенчатые стабилизаторы "Герц" от "Элекс". Есть контур заземления (проверялось сопротивление - в норме). Есть разрядники в щитке и противопожарное УЗО (см картинку). Вопрос: что это было? Почему стабы не защитили оборудование? Что не так может быть в электропроводке? Как предотвратить в дальнейшем? Спасибо Фото щитка наружного: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
redbor Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 Высокое , скорее всего, пришло не через щиток, а через антенну, датчики или любое другое наружное оборудование, или кабель. А уж потом через розетку побежало по другим устройствам. Защитится можно громоотводом, но если в дом входит не оптика, а витая пара по воздуху, то и громоотвод не поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 27 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 Высокое , скорее всего, пришло не через щиток, а через антенну, датчики или любое другое наружное оборудование, или кабель. А уж потом через розетку побежало по другим устройствам. Защитится можно громоотводом, но если в дом входит не оптика, а витая пара по воздуху, то и громоотвод не поможет. Входит оптика. Снаружи есть сирена охранки, антенна телевизионная эфирная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 Снаружи есть сирена охранки У меня через сирену било. Сработала сигнализация, я сначала даже не понял, что случилось. Плата питания в блоке управления сигнализацией выгорела полностью. К счастью, стабилизатор вырубился сам и вырубил все остальное ДО того, как случилось что похуже. Сказали еще ЗУБР поставить на входе, хотя не совсем понимаю, как это должно помочь при таком случае. Сочувствую P.S. С телеком все может обойтись малой кровью, там обычно предохранители стоят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 27 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 У меня через сирену било. Сработала сигнализация, я сначала даже не понял, что случилось. Плата питания в блоке управления сигнализацией выгорела полностью. К счастью, стабилизатор вырубился сам и вырубил все остальное ДО того, как случилось что похуже. Сказали еще ЗУБР поставить на входе, хотя не совсем понимаю, как это должно помочь при таком случае. Сочувствую P.S. С телеком все может обойтись малой кровью, там обычно предохранители стоят. Так что, громоотвод ставить - кровь из носа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
redbor Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 Телевизор сдать в ремонт, если сгорел только блок питания, то антенна не при чем. Если же зацепило тюнер/проц, то не при чем датчики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 Так что, громоотвод ставить - кровь из носа?это увы не нам решать. Это на месте нужно смотреть, и предлагать разные варианты защиты. Но увы даже тогда 100% защиты гарантировать не смогут. розрядник там немного не правильно стоит в том щитке, обычно перед ним ставят автомат но лучше плавкие вставки, что бы в случай чего то там злобного вставки перегорели, и импульс не пошел обратно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 Есть разного типа разрядники (в силовые цепи, связи, антенн). Поэтому нужно добавлять их. Молниезащита поможет только от прямого попадания молнии в дом. Вторичные воздействия молнии убираются уже разрядниками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 Не работает ЖК телевизор, привод откатных ворот, погорели датчики охранной сигнализации, блок управления и бесперебойник охранки, несколько LED-ламп в светильниках, Wi-Fi роутер. Остальное оборудование работает (насосы, холодильник, микроволновка, музыкальный центр, компрессоры в биостанции и т.п.). Первые приборы относятся к I категории по стойкости, остальные ко второй. Где-то импульс был между 1,5кВ и 2,5кВ.Pages from ПУЕ - 2014 Глава 2_1.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 27 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 Есть разного типа разрядники (в силовые цепи, связи, антенн). Поэтому нужно добавлять их. Молниезащита поможет только от прямого попадания молнии в дом. Вторичные воздействия молнии убираются уже разрядниками. Так их нужно везде в разрыв ставить? там где есть внешние устройства? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 Так их нужно везде в разрыв ставить? там где есть внешние устройства? В Пн постараюсь схемы найти, но суть проста: например, кабель от антенны заходит в разрядник, от разрядника в телевизор. Есть ещё разрядники, которые в подрозетник становятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 27 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 В Пн постараюсь схемы найти, но суть проста: например, кабель от антенны заходит в разрядник, от разрядника в телевизор. Есть ещё разрядники, которые в подрозетник становятся. а заземлять еще нужно антенный кабель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 27 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2016 а заземлять еще нужно антенный кабель? Нет. Заземляется сам разрядник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NixoNs Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Установщик спутниковых антенн рекомендовал мне обязательно перед грозой вытаскивать антенные штекера из тюнеров и отключать интернет от передающего устройства .Сказал что телики и тюнеры выходят из строя сплошь и рядом. Не за счет попадания молнии в спутниковую антенну, а за счет статического электричества накапливающегося в воздухе. Вот пример из ютуба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Что со стабами, умерли? Если проходило с сети то должны были умереть, но и в обратном, с нагрузки на сеть тоже должны умереть. Если остались живые, то пришло не с сети и ушло в землю до сети. Стабы не предназначены для защиты от сети. Но до сих пор спасали ценой собственной жизни. Это если с сети шло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Что со стабами, умерли? Если проходило с сети то должны были умереть, но и в обратном, с нагрузки на сеть тоже должны умереть. Если остались живые, то пришло не с сети и ушло в землю до сети. Стабы не предназначены для защиты от сети. Но до сих пор спасали ценой собственной жизни. Это если с сети шло. Стабы вроде живут. Напряжение показывают, гудят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
freon777 Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Как предотвратить в дальнейшем? Попробуй так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 а заземлять еще нужно антенный кабель? Вот так выглядит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NixoNs Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Вот так выглядит Где можно приобрести? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Где можно приобрести? По наличию может не быть. Я в Пн могу узнать и по цене, и по срокам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NixoNs Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 По наличию может не быть. Я в Пн могу узнать и по цене, и по срокам. узнайте пожалуйста, закажу пару штучек, надоело вытаскивать штекера из тюнеров)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 узнайте пожалуйста, закажу пару штучек, надоело вытаскивать штекера из тюнеров)) Будет типа такого, как на картинке. Ждать около 3 недель, цена 1850 грн. Он одновременно защищает и по сети, и по САТ кабелю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Не совсе понятно, почему погорели некоторые LED-лампы, которые не были включены на тот момент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Так что, громоотвод ставить - кровь из носа? Громоотвод без УЗИП малоэффективен. При ударе молнии, автоматы просто не успевают отработать импульс. Слишком он быстрый и сильный. Для этого и применяются "устройства для защиты от импульсных перенапряжений" (УЗИП) Внешне напоминают автоматы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Громоотвод без УЗИП малоэффективен. При ударе молнии, автоматы просто не успевают отработать импульс. Слишком он быстрый и сильный. Для этого и применяются "устройства для защиты от импульсных перенапряжений" (УЗИП) Внешне напоминают автоматы. Разрядники? Так стоят во внешнем щитке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...