Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Фундамент на просадочных грунтах

mavriciy

Рекомендовані повідомлення

Так случилось что участок был куплен на склоне. Теперь имею следующую ситуацию. Коллеги прошу совета, какой подойдет для одноэтажного дома из газоблока.

 

Загальна геологiчна будова дiлянки представлена (зверху вниз):

сучаснi вюклади - (е Н)

- грунтово-рослинний шар. Потужнiсть шару- 1,0-1,1 м.

четвертиннi делювiально-еоловi вюклади - (dv Рщ)

- суглинок бурий, буро-сiрий, гумусованний, твердий, з включениям коргння

рослин. Потужнiсть шару - 0,5-0,6 м.

- суглинок бурий, буро-сiрий, твердий, з включениям пiску. Потужнiсть шару -

0,7-1,1 М.

четвертиннi еолово-делювiальнi вюклади - (vd Рш)

- сушсок лесовидний, жовто-сiрий, палево-жовтий, твердий, з включениям карбонатiв та пiску, просiдаючий. Потужнiсть шару- 3,0-3,1 м.

- сушсок лесовидний, жовтий, пластичний, з включениям карбонатiв та прошарками пiску. Розкрита потужнiсть шару склада€ 1,4-1,5 м.

 

- IГЕ-1 (е Н). Грунтово-рослинний шар; 9а.

- IГЕ-2 (dv Рш). Суглинок бурий, буро-сiрий, гумусованний, твердий, з включениям корiння рослин.; 35в.

- IГЕ-3 (dv Рш). Суглинок бурий, буро-сiрий, твердий, з включениям шску; 35в.

- IГЕ-4 (vd Рш). Супiсок лесовидний, жовто-сiрий, палево-жовтий, твердий, з включениям карбонатiв та пiску, просщаючий; 366.

- IГЕ-5 (vd Рш). Супiсок лесовидний, жовтий, пластичний, з включениям карбонатiв та прошарками шску; 36а.

 

наверх

в закладки

ст.15.pdf

ст.16.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коллеги прошу совета, какой подойдет для одноэтажного дома из газоблока.

 

плитный фундамент, а тип плиты и подготовку выбирать из конструктивных соображений.

 

ПС. какое начальное просадочное давление и планировка дома

Змінено користувачем Drosselbeere
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПС. какое начальное просадочное давление и планировка дома

Psl 0,13-0,17 МПа

Какая глубина котлована?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая глубина котлована?

 

у вас первый горизонт который не может служить основание для фундамента, то есть как минимум 1-1,1 м

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у вас первый горизонт который не может служить основание для фундамента, то есть как минимум 1-1,1 м

Это мне понятно, но подушка то сколько при таких грунтах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это мне понятно, но подушка то сколько при таких грунтах?

 

я вот стесняюсь спросить, о какой подушке вы говорите. если грунтовая то тут понятно все, если же жб фунд лента, то она назначается расчетом и опять же это не фунд плита.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я вот стесняюсь спросить

мы же о плите говорим)) какая подбетонка)) мне тут 2м выборки грунта назначили)) под плиту 250мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мы же о плите говорим)) какая подбетонка)

 

подбетонка назначаеться конструктивно....

 

мне тут 2м выборки грунта назначили)) под плиту 250мм

 

видимо перестраховываются назначатели, там суглинок с гумусом, который может со временем дать осадку и каждый принимает сам решение убирать его или нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так случилось что участок был куплен на склоне. Теперь имею следующую ситуацию. Коллеги прошу совета, какой подойдет для одноэтажного дома из газоблока.

Я бы посоветовал бы не плиту, а ленточный фундамент с пяткой (подушкой) выполнить расчет и сделать подвал, и будет фундамент стоять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так случилось что участок был куплен на склоне

 

у вас первый горизонт который не может служить основание для фундамента, то есть как минимум 1-1,1 м

 

мы же о плите говорим)) какая подбетонка)) мне тут 2м выборки грунта назначили))

Парни...! ТИСЭ в данном случае - вне конкуренции! Проверено! И перепад компенсировать и говёный слой пройти! Одноэтажник жеж из ГБ!!!!!!!!

Змінено користувачем tansss
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Парни...! ТИСЭ в данном случае - вне конкуренции! Проверено! И перепад компенсировать и говёный слой пройти! Одноэтажник жеж из ГБ!!!!!!!!
Да спасибо мой конструктор это тоже подтвердил.наверх

в закладки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какой тип грунтовых условий по просадочности?

положение УГВ на участке?

какой уклон склона?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какой тип грунтовых условий по просадочности?

положение УГВ на участке?

какой уклон склона?

Вода с 10м. Тип усл1

 

К основным видам мероприятий, исключающих влияние возможных просадок на эксплуатационную пригодность зданий и сооружений, относятся: уплотнение или закрепление грунтов для устранения просадочных свойств в пределах всей деформируемой зоны или ее части; прорезка фундаментами просадочной толщи грунтов; конструктивные и водозащитные мероприятия как комплекс, обеспечивающий частичное устранение вредного влияния просадочных свойств грунтов.

ст.14.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 місяців потому...
Парни...! ТИСЭ в данном случае - вне конкуренции! Проверено! И перепад компенсировать и говёный слой пройти! Одноэтажник жеж из ГБ!!!!!!!!

 

Поддерживаю

 

Добавлено через 2 минуты

мне тут 2м выборки грунта назначили)) под плиту 250мм

 

Все правильно назначили, ну как минимум 1,8 м нужно выбрать, чтоб сесть в несущий слой грунта, а он скорее всего такой

IГЕ-3 (dv Рш). Суглинок бурий, буро-сiрий, твердий, з включениям шску; 35в.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТИСЭ - прекрасная технология. В теории.

На практике же никогда нельзя быть на 100% уверенным в результате. Насколько аккуратно сформировалась пятка под колонной при раскрытии лопастей бура? Не осыпался ли грунт в пространство пятки при опускании гильзы или армокаркаса? Как по мне лучше рассчитывать на более частое расположение свай, чем несущую способность пятки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В теории.

На практике же никогда нельзя быть на 100% уверенным в результате.

Вы не правы. Если плуг раскрылся полностью то какие сомнения?

Насколько аккуратно сформировалась пятка под колонной при раскрытии лопастей бура?

Роли не играет.... сформирована и и этого достаточно!

 

Не осыпался ли грунт в пространство пятки при опускании гильзы или армокаркаса?

Даже если осыпался, есть воздушный зазор под ростверком.

Как по мне лучше рассчитывать на более частое расположение свай, чем несущую способность пятки.

Чаще всего так само по себе и происходит, если соблюсти шаг 1,5м....а по углам и Т-пересечении - утраивать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не правы.

 

Это не новость. Удивился бы обратному Вашему утверждению:)

 

Для себя лично особых преимуществ перед буро-набивными не прочувствовал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...