CH4 Опубліковано: 19 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2009 Завтра на него положат газоблок 375мм а до 28августа нужно залить монолитное перекрытие 16 кубов. Фундамент залит 24июля - за него я спокоен, а вот цоколь наружная кладка бутом а потом пролит бетоном М200 (правда с бетономешалки). И завтра бригада положит первый ряд-думаю стеной не сильно его нагрузят- А вот позже монолитом? ПОМОГИТЕ Советом, а то и так опаздываю со стройкой -а бригада 28 проситься домой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gubin Опубліковано: 20 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2009 теоретически бетон за 7 дней наберет 70% прочности. Я б вам советовал после укладки последнего ряда кладки и перед залитием плит перекрітием выждать 3-5 дней чтоб кладка просохла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 20 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2009 Вот вам графички зависимости прочности бетона от температуры в проэкции времени , правд не очень высокого качества , но разобрать можно . Думаю вопросы отпадают . Однако следует учесь что это относится лишь к бетонам в которых применялся цемент без шлаковых добавок (типа в названии ШП присутствует) . Ибо говно , которое нам пытаются впарить нынче иногда просто удручает . Шлак очень сиьно замедляет набор прочности вплоть до 28 дней и его применение узко специфично , однако (фасовщики) цемента не гнушаются - шлак стоит копейки . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CH4 Опубліковано: 20 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2009 Спасибо готовили с ПЦ 400 брал по 43грв 50кг(самый дорогой).:DСейчас водой поливаю.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CH4 Опубліковано: 22 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2009 Ситуация повторяется.Только сейчас монолитное перекрытие- залили 17го а 24го привезут газобетон 20 палет (15тонн) и нужно его выгрузить на перекрытие(краном). Подпорки и опалубку не снимал, бетон М250 -4 дня поливал водой сейчас 3 дня будет сохнуть. 7 дней -70%прочности - хватит ли? Ну и всеж подпорки стоят. Народ!!! подскажите пожайлуста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 23 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2009 Я б не рисковал. Если треснет, затраты будут несоизмеримы с вызовом крана второй раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2009 Я б не рисковал. Если треснет, затраты будут несоизмеримы с вызовом крана второй раз. Плюс сто один Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CH4 Опубліковано: 23 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2009 У меня по середине несущая стена с котельца 400мм над ней планировал ставить газоблок в палетах 1210х810 750кг каждая ну и подпорки так и стоят(сосновые бревна 150-200мм диаметр). Получается на сжатие плита(бетон) не выдержит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 24 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2009 У меня по середине несущая стена с котельца 400мм над ней планировал ставить газоблок в палетах 1210х810 750кг каждая ну и подпорки так и стоят(сосновые бревна 150-200мм диаметр). Получается на сжатие плита(бетон) не выдержит? Вам очень хочется поэкспериментировать со своим перекрытием? Подпорки "так и стоят" потому что они получили нагрузку тогда, когда бетон был еще пластичным. Сейчас он застыл. Вы нагружаете сверху еще 15тонн. Подпорки в лучшем случае еще садятся (немного, чтоб только бетон треснул), или вообще некоторые из них "стреляют":o .... Достаточно мрачная перспектива? Удачи! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CH4 Опубліковано: 24 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2009 Уроды подставили с поставкой газоблока так что все отменяется. Спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 25 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2009 Уроды подставили с поставкой газоблока так что все отменяется. Спасибо за ответы. а какие уроды и какой газоблок? Как раз планирую заказывать... может, подскажете - в какуб сторону НЕ НУЖНО идти??? СПАСИБО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CH4 Опубліковано: 26 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 а какие уроды и какой газоблок? Как раз планирую заказывать... может, подскажете - в какуб сторону НЕ НУЖНО идти??? СПАСИБО! Они в Одессе находятся - шарашкина контора кипрей подвела с аэроком , а представитель НК завода по южному региону подвел с поставкой НК газоблока (причем сказал перезвонит через час - уже 2 суток без информации). По информации от DCI связался с людьми в Одессе -вроде сказали в воскресенье НК блок должен быть у меня- искрене надеюсь что не подведут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...