SIV Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Прокоментуйте (покритикуйте) схему Червона фаза Lп - постійна після ПЕФ-301 SB240 - на час відїзду дозволяє вимкнути дві фази. Використання 3ф УЗО з умов ціни однофазних Готовий до діалогу - критики, питань і рекомендацій.Підгірне ЕВ.PDF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 1. На ванную поставил бы свое 10мА УЗО, завел бы под него свет+розетки. 2. там где кухня(посудомойка+духовка). Я бы все же сделал их отдельными. духовка запросто может иметь 3.5кВт. а посудомойки стартуют от 1.5кВт кажется. перегрузите автомат или подпалите контакты розетки. 3. А Вы ПЕФ-301 не перегрузите, с него только 16А снять можно, если больше то нужен контактор к нему. Добавлено через 6 минут Еще не нравится что нет 1-0-2 на стабилизаторы, а если вдруг какой то из них поломается то как же потом электричеством пользоваться)) Так одно движение и у Вас свет есть. А так нужно что то уже крутить и соединять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 15 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 1. На ванную поставил бы свое 10мА УЗО, завел бы под него свет+розетки. Приймається. 2. там где кухня(посудомойка+духовка). Я бы все же сделал их отдельными. духовка запросто может иметь 3.5кВт. а посудомойки стартуют от 1.5кВт кажется. перегрузите автомат или подпалите контакты розетки. Приймається. 3. А Вы ПЕФ-301 не перегрузите, с него только 16А снять можно, если больше то нужен контактор к нему. Не перегружу - там тільки світло (економки, світлодіоди), холодильник, газовий котел, інтернет, сигналізація. Добавлено через 6 минут Еще не нравится что нет 1-0-2 на стабилизаторы, а если вдруг какой то из них поломается то как же потом электричеством пользоваться)) Так одно движение и у Вас свет есть. А так нужно что то уже крутить и соединять. Приймається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 если котел будет на дровах, то ему для автоматики бесперебойник с батареями нужен будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 15 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 если котел будет на дровах, то ему для автоматики бесперебойник с батареями нужен будет Газовий Buderus. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2016 думаю нормально схема оптимизированная более менее с вашим то 3ф УЗО. Только добавить генератор на случай там и все.ну это как хотите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...