Прокоментуйте (покритикуйте) схему

Червона фаза Lп - постійна після ПЕФ-301

SB240 - на час відїзду дозволяє вимкнути дві фази.

Використання 3ф УЗО з умов ціни однофазних :cry:

 

Готовий до діалогу - критики, питань і рекомендацій.

Підгірне ЕВ.PDF

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. На ванную поставил бы свое 10мА УЗО, завел бы под него свет+розетки.

2. там где кухня(посудомойка+духовка). Я бы все же сделал их отдельными. духовка запросто может иметь 3.5кВт. а посудомойки стартуют от 1.5кВт кажется. перегрузите автомат или подпалите контакты розетки.

3. А Вы ПЕФ-301 не перегрузите, с него только 16А снять можно, если больше то нужен контактор к нему.

 

Добавлено через 6 минут

Еще не нравится что нет 1-0-2 на стабилизаторы, а если вдруг какой то из них поломается то как же потом электричеством пользоваться)) Так одно движение и у Вас свет есть. А так нужно что то уже крутить и соединять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. На ванную поставил бы свое 10мА УЗО, завел бы под него свет+розетки.

Приймається.

 

2. там где кухня(посудомойка+духовка). Я бы все же сделал их отдельными. духовка запросто может иметь 3.5кВт. а посудомойки стартуют от 1.5кВт кажется. перегрузите автомат или подпалите контакты розетки.

Приймається.

 

3. А Вы ПЕФ-301 не перегрузите, с него только 16А снять можно, если больше то нужен контактор к нему.

Не перегружу - там тільки світло (економки, світлодіоди), холодильник, газовий котел, інтернет, сигналізація.

 

Добавлено через 6 минут

Еще не нравится что нет 1-0-2 на стабилизаторы, а если вдруг какой то из них поломается то как же потом электричеством пользоваться)) Так одно движение и у Вас свет есть. А так нужно что то уже крутить и соединять.

Приймається.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если котел будет на дровах, то ему для автоматики бесперебойник с батареями нужен будет:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если котел будет на дровах, то ему для автоматики бесперебойник с батареями нужен будет:)

 

Газовий Buderus.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаю нормально схема оптимизированная более менее с вашим то 3ф УЗО. Только добавить генератор на случай там и все.ну это как хотите:)
Посилання на коментар