Декоративное освещение парковки

Vitaliy_ua

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте, подскажите по декоративному освещению. Хочу провести его на парконку (светильники на 220В).

Пару воросов:

1) Каким кабелем выводить его из дома?

2) В чем (гофра или полиэтеленовая труда) выводить его из дома и прокладывать в замле?

3) распред коробку ставить сразу в доме или можно вмотрировать в бордюр. Бордюр у меня будет высотой 40 см и шириной 40 см, собственно и сами плафоны будут в бордюре, поэтому распред кородку мне удобнее дедать именно в нем, что б скомутироватьт 2 линии освещения.

Есть вариант светильников на 12 В, тогда в доме можно поставить блок питания и дальше все разводить в 12 в, но этот вариант в 2 раза дороже. Что скажете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что скажете?

Какие будут светильники?

Зачем вообще распредкоробка?

Где будут выключатели?

Что за светильники 12 Вольт - какой источник света?

...Гофра - нет, только пластиковая труба.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие будут светильники?

Светодиодный грунтовый светильник Horoz HL 948L

лампочка.com/led-svetilniki/cvetodiodnyy-gruntovyy-svetilnik-horoz-1-6w-hl-948l-goluboy-svet/

Зачем вообще распредкоробка?

Одна линия пойдет на подсветку парковки, вторая на подсветку растений. Вот и думал вывести с дома 1 кабелем, а дальше в коробке комутировать для удобства.

Где будут выключатели?

В гараже будет стоять выключатель который будет сам включать подсветку в заданом промежутке времени.

...Гофра - нет, только пластиковая труба.

Спасибо учту.

Что за светильники 12 Вольт - какой источник света?

Такого же плана как на ссылке только у них блок питания отдельно вынесен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В гараже будет стоять выключатель который будет сам включать подсветку в заданном промежутке времени.

В такой ситуации распредкоробка не нужна - от выключателя пойдёт отдельная линия на подсветки. Вторая группа - тоже самостоятельная линия от щита через выключатель на светильники.

Берите на 220 - слаботочка не любит прокладки в грунте. Но соблюдайте максимум осторожности при подключении, всё предельно герметизируйте, условия работы в межсезонье будут близки к подводным, а светильники не премиум-класса. Лучше лишний раз пройти вводы силиконом. И обязательно включайте через дифзащиту.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кабель какой лучше применить в данной ситуации? И как коммутировать светильники с кабелем чтоб герметично было?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кабель какой лучше применить в данной ситуации? И как коммутировать светильники с кабелем чтоб герметично было?

В этом светильнике должны быть два гермоввода под кабели. Если один - придётся делать разветвление возле светильника, что хуже.

Кабель подойдёт ВВГ. Сечение можно брать любое, токи там мизерные, но из соображений долговечности рекомендуют 3х1,5. Только проверьте, войдёт ли он во втулку гермоввода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах