Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Трещины в ПГС, насколько критичны.

KrikS12

Рекомендовані повідомлення

Трещины в ПГС, насколько критичны.

Фундамент 80см в земле, 50 наружи, ширина 40см. Грунт песок с примесью глины. Стена 30см, размер ПГС(Пено-газосиликат) 30*20*60см.

Армопояса нет. Там где трещины нарисованы на крыше, это по мансардному этажу, высота его 3 блока по 20см+швы. Появились после второй зимы. 1 зима были только стропилы, Вторая зима накрыто гибкой черепицей. Если нужна еще информация напишите.

Спасибо.

4833.gif.jpg.eca8fd58477a773f8a954ccf4ac7e9f5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не специалист, но тут же возникли вопросы:

1) Вам делали проект без армопояса или строилось без проекта?

2) Крыша собственно на что опирается (имеется в виду не вертикальное а горизонтальное усилие)?

Пока собственно не понятно что держит крышу вообще.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не специалист, но тут же возникли вопросы:

1) Вам делали проект без армопояса или строилось без проекта?

2) Крыша собственно на что опирается (имеется в виду не вертикальное а горизонтальное усилие)?

Пока собственно не понятно что держит крышу вообще.

1. Делали сами без проекта.

2. крыща ну муэрлате, с сзади сплошной, спереди из 2-ух частей, т.к. балконная дверь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда боюсь специалисты Вас расстроят - я не вижу что препятствует вашим стенам разъехаться в разные стороны под давлением крыши (что похоже и происходит).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Синий- Мауэрлат, который был изначально.

Оранжевый- по бокам фронтоны, внутри несущие стены.

Голубой- Потолочные балки.

Такая крыша стояла 2 года. появились трещины.

Весной этого года добавили еще 4 балки (зеленые), лежат на стенах, на них стали опираться стропила дополнительно.

Трещин новых с весны не появилось, но мазал просто гипсон, треснул с волосинку, но не разошелся за год (может до 1 мм, определял на глаз).

Может еще как усилить?

Что посоветуете?

Спасибо!

4833.gif.jpg.fb8761827149b056e723e6e2caa77b3a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Делали сами без проекта.

2. крыща ну муэрлате, с сзади сплошной, спереди из 2-ух частей, т.к. балконная дверь.

Это у нас всегда в народе сэкономили на проекте, и про...али монолитные пояса. Есть товарищи, которые рассказывают там одни типовые решения. Лучше это сделать за 400-500 баксов а потом спать спокойно с монолитными пояса=). А теперь расходиться стены в доме. Есть технологии по стягивание стен, но никогда не видел и не знаю, что к чему. Напишите в гугле стягивание стен. - или синоним слову стягивание. Мб. что то найдете.=)

 

Добавлено через 41 секунду

ПГС(Пено-газосиликат) 30*20*60см.

Я так понимаю кладку так же не армировали?

И перекрытия у Вас какое?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трещины на первом этаже под окнами (ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ рисунок)....

Причина - нарушена технология кладки 0 отсутствует армирование ПОДоконного ряда! Не критично, снаружи закроете утеплителем из нутри за батареей не видно...:lol:

Трещины от углов террасной двери под окна второго этажа (правый верхний рисунок) - причина - та же! + отсутствие пояса и не правильные перемычки! Последствия ... со временем трещины увеличатся и начнутся разрушения.

Трещины в углах оберлифта (мансардной стены) - Причины - отсутствие пояса, стропила срощены не правильно (почти на 100% уверен) Распорное усилие большое и будет прогрессировать! Последствия - разрушения!

Решение - поэтапная подливка пояса(см гугель) + усиление стропильной системы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трещины на первом этаже под окнами (ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ рисунок)....

Причина - нарушена технология кладки 0 отсутствует армирование ПОДоконного ряда! Не критично, снаружи закроете утеплителем из нутри за батареей не видно...:lol:

Трещины от углов террасной двери под окна второго этажа (правый верхний рисунок) - причина - та же! + отсутствие пояса и не правильные перемычки! Последствия ... со временем трещины увеличатся и начнутся разрушения.

Трещины в углах оберлифта (мансардной стены) - Причины - отсутствие пояса, стропила срощены не правильно (почти на 100% уверен) Распорное усилие большое и будет прогрессировать! Последствия - разрушения!

Решение - поэтапная подливка пояса(см гугель) + усиление стропильной системы!

Как правильно срастить стропила? Как усилить стропильную систему. Сетка под блоки ложилась ряд через три.

Перекрытие - балки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сетка под блоки ложилась ряд через три.

Выбачайтэ.... Это не армирование!

Как правильно срастить стропила? Как усилить стропильную систему.

Дайте фотки.... интересует ряд под балками, всё по кругу что над балками, стропила и место их сращивания, размеры.... и тд

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...