gvm Опубліковано: 3 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2016 Строю большой гараж/мастерскую/котельную. Этаж + мансарда, газобетон, площадь одного этажа 42м, яма, твердотпливный котел ~24-27Kвт. Дымоход - планирую сендвич, нержавейка. Согласно требованиям, должна быть приточно-вытяжная вентиляция. Вопрос: — можно ли пустит вытяжную вентиляцию из оцинковки рядом с дымоходом и на крыше объединить в один "кожух" (не знаю как точно это называется). Не будет ли дым от дымохода заходить в вент канал? Как понимаю направление потока не должно позволить сделать это. — вытяжной канал из первого этажа где котел можно объединить с вытяжкой с мансаржного этажа? — Приточную можно(нужно?) делать как отверстие в стене, соотвествуюшей площади? В каком месте лучше, по диагонали от котла, рядом с котлом? Если она будет рядом с ямой это ок? — Нужно ли отдельная вентиляция для ямы? Яма планируется 90% времени быть закрытой. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 5 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2016 Приточную можно(нужно?) Организуйте приток через отверстие в наружной противоположной стене напротив вытяжного канала для котельной. Вытяжной канал для мансарды отдельно. площадь одного этажа 42м, яма, твердотпливный котел ~24-27Kвт. Не много ли 24 кВт для такого объекта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...