Слив теплоносителя в многоэтажках на лето???

Alex_kr

Рекомендовані повідомлення

Обнаружил в квартире многоэтажки, что все стояки отопления стоят пустыми

Вопрос должны ли сливать воду из стояков в многоэтажках и каким нормативным документом это предусмотрено

если не должны то тоже какие нормативные документы на это дают ответ

 

а то прекрасно понимаю что пока система отопления будет все лето стоять сухой то поржавеет половина труб и лежаков, так же вся дрянь забивает трубы и радиаторы.

 

Хочу свой ЖЕК помокать по полной, нужны подсказки на нормативку с указанием нужных пунктов

 

заранее багодарю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрите,что бы Вас не помокали.

Регламентные работы,очистка-промывка,не?

 

как раз не

потому как я тоже думал чистка и помывка

а в итоге 3-я неделя прошла, при этом я аккуратненько узнавал у сантехника не ведутся ли у нас какие работы по дому

ответ был "НЕТ"

 

так кто кого мокать должен??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раньше в нашем городе при монтаже автономного водоснабжения в летний период воды в батареях при отрезке не замечал.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сам задал вопрос сам на него и отвечаю

 

Система отопления в многоквартирном доме должна быть постоянно заполнена водой, на это есть НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ № 71 від 14.02.2007 року

 

который гласит следующее:

6.3.28. На водяних теплових мережах і конденсатопроводах слід

організувати систематичний контроль за внутрішньою корозією

трубопроводів шляхом аналізу мережної води і конденсату, а також

за індикаторами внутрішньої корозії, встановлюваними у найбільш

характерних точках: на виводах від ДТ, на кінцевих ділянках, у

двох-трьох проміжних вузлах магістралі.

Теплова мережа, що не працює, має заповнюватися тільки

хімічно очищеною, деаерованою водою. { Абзац другий підпункту

6.3.28 пункту 6.3 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183

( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

 

6.3.89. Якщо немає необхідності вмикати в роботу після

ремонту теплові мережі і системи опалення, їх слід заповнити

хімічно очищеною деаерованою водою для сезонної консервації.

 

 

7.7.17. Після закінчення опалювального періоду необхідно

здійснювати гідропневматичне промивання систем опалення з

використанням стисненого повітря. Витрата повітря, води та тиску

на початку ділянки, що промивається, визначаються за відповідним

розрахунком. Наприкінці промивання необхідно досягти повного

освітлення води. Після закінчення гідропневматичного промивання

системи опалення складається відповідний акт.

Для захисту від внутрішньої корозії системи повинні бути

постійно заповнені хімічно очищеною деаерованою водою під

надлишковим тиском не нижчим за 50 кПа (0,5 кгс/кв.см).

{ Підпункт 7.7.17 пункту 7.7 розділу 7 із змінами, внесеними

згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики N 2

( z0088-10 ) від 12.01.2010 }

 

ну как то так