Nickdecker Опубліковано: 9 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2016 Приветствую. Выполняю проекты электроснабжения любой сложности сетей низкого и среднего напряжения - написание ТЗ (тех. задание), ПЗ (пояснительная записка), выполнение необходимых расчетов, разработка схем, составление планов, спецификаций и т.д. Также занимаюсь сборкой электрических щитков. С работами можно ознакомится на сайте www.elposts.com/. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 12 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Наконец-то дошли руки написать статью об проектировании электрики в доме. Кому интересно, читайте, ознакамливайтесь: www.elposts.com/2017/05/Proekt-elektrosnabzheniya-doma.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 25 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Давно назревала тема, наконец-то осилил: "Электроснабжение. Расчет стоимости проектирования". Кому интересно, читайте, ознакамливайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 15 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Новая статья о бюджетных щитках Шнайдер и Хагер - ссылка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 28 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 Щиточек и опять Хагер с релюхами напряжения, неотключаемыми линиями (холодильник + сигнализация), таймером, главным контактором на все освещение... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 Щиточек и опять Хагер с релюхами напряжения, неотключаемыми линиями (холодильник + сигнализация), таймером, главным контактором на все освещение... Класс! Если бы еще и подписи на картинке сделали, чтобы было ясно, где что, то было бы вообще супер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 28 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 Если бы еще и подписи на картинке сделали Вот несжатая фотка, вроде читабельно при увеличении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 Вот несжатая фотка, вроде читабельно при увеличении. Огромное спасибо, буду смотреть! Пару вопросов по щиту: 1) варочная поверхность подключена мимо УЗО? И свет, и кондиционеры? 2) работу контактора на освещение не понял. а) Слева стоящий автомат автомат разрывает красную фазу. Как об этом узнает контактор? б) насколько вижу, это контактор на 4 контакта, а автоматов на свет - 6 штук. При этом задействованы только 3 контакта контактора. Заранее извиняюсь за возможную "дебильность" вопросов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 28 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 1. Да. 2. Желание заказчика тушить весь свет выключателем в коридоре. 3. Никак, не будет работать. Автомат защищает весь свет и контактор. 4. Контактор на 3 НО контакта, отключает/включает все 6 автомата сразу. На картинке детальнее обвязка. Две клеммы слева для выключателя, а перемычка имитирует включенный выключатель для проверки работы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 1. Да. 2. Желание заказчика тушить весь свет выключателем в коридоре. 3. Никак, не будет работать. Автомат защищает весь свет и контактор. 4. Контактор на 3 НО контакта, отключает/включает все 6 автомата сразу. На картинке детальнее обвязка. Две клеммы слева для выключателя, а перемычка имитирует включенный выключатель для проверки работы. 1) Это пожелание заказчика или считаете, что там УЗО не нужно? 3) Правильно ли я понимаю схему коммутации: а) фаза красного цвета заходит в автомат снизу (кабель с буквой А) б) от автомата фаза уходит наверх более тонким красным кабелем к коричневой колодке (с белым проводами) в) от колодки питаются входы контактора (белые провода, 3 правые на колодке) и клемма, к которой будет подключаться центральный выключатель г) к управляющей клемме подключается управляющий кабель от контактора (белый, с синим оконечником) д) автоматы света питаются по кабелю от выходов контактора (снизу), при этом автоматы дополнительно скоммутированы попарно для того, чтобы с контактора с 3 выходами отключать 6 автоматов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 28 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 1. Нормы не обязывают и я с ними солидарен. 3. а,б,в, г) все да, но красный кабель одинакового сечения до и после автомата. д) все автоматы соединены одной сплошной гребенкой и контакты контактора запаралеленные для выравнивания тока по всем контактам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 1. Нормы не обязывают и я с ними солидарен. 3. а,б,в, г) все да, но красный кабель одинакового сечения до и после автомата. д) все автоматы соединены одной сплошной гребенкой и контакты контактора запаралеленные для выравнивания тока по всем контактам. 1. система заземления ТТ или TN-C-S? 2д. А нельзя было тогда обойтись одноконтактным контактором, если все автоматы все равно на шине? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 28 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 1. TN-S, это квартира. 2. Можно, но так как возможно не контролированное напихивание лед лент, то номинал контактора хотел повысить до 40. Таких контакторов с одним контактом нет, потому запаралелил 3 контакта контактора с номиналом 25А. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 Спасибо, очень полезно! Если можно, укажите точную спецификацию на использованные шины - те, что сверху щита, и зелёная на три фазы в первом щите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 28 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 (змінено) Если можно, укажите точную спецификацию на использованные шины - те, что сверху щита, и зелёная на три фазы в первом щите Обычные хагеровские вилочные шины KDN163A и кросс-модуль шнайдера LGY410028. Змінено 28 лютого 2018 користувачем Nickdecker 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 30 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 В щитах с номиналом выше 40А Хагер своими сроками поставки (2-3 дня) реально выдавливает уже полюбившийся мне Шнайдер (2-3 недели). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2020 Новое описание собранного щитка уже готово на моем сайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 25 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2020 Новый трех фазный щиток для частного дом, схемы и описание на сайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 22 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 (змінено) Просто для информации, переехал на новый сайт - volcat-electrics.com Змінено 22 листопада 2021 користувачем Nickdecker Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення