Как защитить твердотопливный котел длительного горения от закипания?

PalamarchukDA

Рекомендовані повідомлення

Как показывает практика основной причиной закипания/перегрева твердотопливного котла длительного горения, является отключение электроэнергии, как защититься от этого рассмотрим ниже.

Существует огромное количество способов, хороших и не очень , но я предлагаю рассмотреть 3 основных:

[FLOAT=https://plus.google.com/u/1/b/104921275714279226835/photos/104921275714279226835/album/6285977537064941889/6285977534214809442?authkey=COyh8p3ZpNrG_AE][/FLOAT]

1. Использование защитного клапана (Двухходовой защитный клапан).

Двухходовой защитный клапан предназначен для защиты твердотопливного котла от перегрева, и устроен таким образом, что позволяет заменить горячий теплоноситель (горячую воду) из системы отопления (твердотопливного котла) на холодную, из водопровода. Происходит это следующим образом: при достижении критической температуры клапан открывает слив горячей воды в канализацию и подает точно такое же количество холодной воды в систему.

Огромным минусом данного решения есть то что твердотопливные котлы в основной своей массе используются частными домовладениями, которые в свою очередь, как правило используют скважины для холодного водоснабжения которые оборудованы насосными станциями и в случае пропадания электроэнергии данный клапан Вас не спасет, потому что если нет электроэнергии нет и холодной воды.

[FLOAT=https://plus.google.com/u/1/b/104921275714279226835/photos/104921275714279226835/album/6285977537064941889/6285977535219631858?authkey=COyh8p3ZpNrG_AE][/FLOAT]

2. Использование буферной емкости (бак теплоаккамулятор)

Буферная емкость представляет собой «бочку» огромного объема, которая подключается к твердотопливному котлу по принципу естественной циркуляции теплоносителя в контуре «котел – емкость» и при отключении электроэнергии тепло будет отводиться в буферную емкость, пока топливо в топке не прогорит.

Минусы данного решения:

- буферная емкость должна быть достаточного объема (от 500 до 2000 л воды), что влечет за собой значительное удорожание системы и наличие дополнительного пространства в котельной;

- трубы контура «котел – емкость» должны быть с увеличенными диаметрами и надлежащими для естественной циркуляции уклонами;

- Баки теплоаккумуляторы довольно хорошо утеплены, соответственно потери тепла у них достаточно малы, что может привести к перегреву и котла и буферной емкости.

[FLOAT=https://plus.google.com/u/1/b/104921275714279226835/photos/104921275714279226835/album/6285977537064941889/6285977536089228114?authkey=COyh8p3ZpNrG_AE][/FLOAT]

3. Использование источников бесперебойного питания (ИПБ)

ИПБ представляет собой устройство (инвертор) который превращает 12/24 вольта от аккумулятора (АКБ) в 220 вольт для потребителя, например автоматики твердотопливного котла и/или циркуляционного насоса.

ИПБ может обеспечить автономное время работы твердотопливного котла длительного горения даже более 24 часов в зависимости от электрической нагрузки. Данных результатов можно добиться используя АКБ большой емкости, например АКБ на 100 а/час позволит Вам получить 800 Ватт*час электрической энергии. Эксплуатация ИБП для котла длительного горения не требует постоянного внимания и проведения регулярных регламентных работ. Современные ИПБ устроены таким образом, что зарядка аккумуляторов, переключение ИПБ между сетью и аккумуляторами происходит автоматически, срок службы аккумуляторов для ИБП достигает 15 лет. Соответственно при отключении электрической энергии работа твердотопливного котла продолжается без изменений. Как показывает практика, данное решение является самым надежным на сегодняшний день.

[FLOAT=https://plus.google.com/u/1/b/104921275714279226835/photos/104921275714279226835/album/6285977537064941889/6285977537264340354?authkey=COyh8p3ZpNrG_AE][/FLOAT]

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и чё?

суть темы

или Вы чёй то продаете из ИБП

 

нет я ни чего не продаю, рассказываю какое решение принял сам и почему именно это решение на мой взгляд наиболее верное.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет я ни чего не продаю, рассказываю какое решение принял сам и почему именно это решение на мой взгляд наиболее верное.

 

дык это вовсе не открытие, ну как для форумчан уж точно

вот если б удивили новым дивайсом

а так тема мертвяк:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а так тема мертвяк:beer:

4. В систему отопления поставить расширительный бак открытого типа с переливом на улицу. И пускай себе кипит сколько хочет. (фото ниже)

 

Можно еще добавить с десяток вариантов, ну этот самый простой.

IMG_20150921_152735.thumb.jpg.b55e3d8ba527ee277d62b12e67da679e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ставьте бесперебойник, хотя удовольствие не сильно дешовое.

пользуюсь ибп синпро(не самый дешёвый и плохой). пару отказов уже было,раз летом,раз зимой.

так ,что твердотопу(установленого в закрытую систему),хоть длительного,хоть не длительного горения нужно регулярно честь отдавать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 місяців потому...
Так може хто підкаже де і що почитати про вибір ИБП для ТТ котла, за якими параметрами вибирати, на які функції звернути увагу і так далі ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так може хто підкаже де і що почитати про вибір ИБП для ТТ котла, за якими параметрами вибирати, на які функції звернути увагу і так далі ?

 

Если ЕЦ (естественная циркуляция) в чистом виде, т.е. без принудительной циркуляции, то не нужен. Если в системе присутствует насос с приводом от электродвигателя ПЕРЕМЕННОГО тока, то в первую очередь - не искаженная синусоида. Соответственно выходная мощность подбирается по Вашему желанию обеспечить продолжительность работы насоса и контроллера от ИБП. Если мощность насоса 100 Вт. и контроллер 100 вт., получается потребляемая мощность 200 ватт/час. Соответственно на 10 час. (грубоЖ-)) 2000 вт.

Googl - УПС, ИБП, UPS...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

система ПЦ, кругом теплі підлоги. УПСа знайшов компьютерного (для серверних) серія смарт на 980 ват, споживання на мінімумі 90 ватт (2 насоси) в середньому навантаженні 250 ватт. Підкажіть як правильно підібрати аккумумлятора, кажуть краще гелевий а не автомобільний? наскільки то критично?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

серія смарт на 980 ват,
враховуйте, що там 24 вольти шина постійного струму
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можете пояснити що то значить і що саме потрібно враховувати? бо я планував звичайний акум брати на 12 вольт
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У т.с. "Как защитить твердотопливный котел длительного горения от закипания?" не хватает пару пунктов. Один из них - это сигнализация о перегреве. В перечне все отдано на откуп автоматике, которая не имеет 100% гарантии срабатывания.

Я бы добавил еще звуковую (может быть, при нужде GSM) сигнализацию, срабатывающую на перегрев КОТЛА. При этом такая сигнализация должна быть энергонезависимой.

На днях нашел в "тумбочке" беспроводный дверной звонок, работающий на батарейках. В связке с моим контроллером и датчиком температуры котла, приспособил его на звуковую сигнализацию перегрева котла. Сам звонок в самом "присутственном" месте, кнопка (параллельно) подключена через нормально замкнутые контакты дополнительного реле. При нормальной температуре реле включено (контакты разомкнуты), сигнала нет. При превышении заданной температуры (у меня 90 градусов) реле выключается, контакты замыкаются, подается звуковой сигнал. Такая схема позволяет дополнительно, кроме всего прочего, получить сигнал об отсутствии напряжения в сети. Это не страшно, если используется УПС, а если надо включить генератор - это дополнительное (особенно ночью) звуковое оповещение.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можете пояснити що то значить і що саме потрібно враховувати? бо я планував звичайний акум брати на 12 вольт

 

Це значить, що акумів знадобиться 2шт. - зробити батарею на 24В.

 

 

1. Использование защитного клапана (Двухходовой защитный клапан).

Двухходовой защитный клапан предназначен для защиты твердотопливного котла от перегрева, и устроен таким образом, что позволяет заменить горячий теплоноситель (горячую воду) из системы отопления (твердотопливного котла) на холодную, из водопровода. Происходит это следующим образом: при достижении критической температуры клапан открывает слив горячей воды в канализацию и подает точно такое же количество холодной воды в систему.

Огромным минусом данного решения есть то что твердотопливные котлы в основной своей массе используются частными домовладениями, которые в свою очередь, как правило используют скважины для холодного водоснабжения которые оборудованы насосными станциями и в случае пропадания электроэнергии данный клапан Вас не спасет, потому что если нет электроэнергии нет и холодной воды.

 

Я думав, що така система не лиш від пропадання напруги, а, наприклад, насос може заклинити, чи(теоретично, я не практик поки що) заклитить антиконденсаційний триходовик.

 

3. Использование источников бесперебойного питания (ИПБ)........

....... Современные ИПБ устроены таким образом, что зарядка аккумуляторов, переключение ИПБ между сетью и аккумуляторами происходит автоматически, срок службы аккумуляторов для ИБП достигает 15 лет.

 

 

Таку інформацію, та Богу в вуха, як то кажуть :D

 

Батарейки ходять не більше 4-7 років, зазвичай.

 

І, навіть, недешевий APC Smart через 4 роки може кряктути в самий непідходящий момент, маю реальний досвід, хоч і не з котлом він був.

 

Сам купив для автоматики дому і котла 2шт. Smart 1000ВА не нових, + 2шт. авто 62А буде на кожен, може на один взагалі 100ки...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня провел эксперимент. 84 кг угля в котле, на котле 64 градуса. Котел в полном разгоне. Объем воды в котле 154 л.

Физически разъединил питание насоса и вентилятора. И стал наблюдать.

За первые 10 мин температура поднялась аж на 1 градус до 65, а дальше я устал ждать и включил насос. Температура на секунд 30 поднялась до 72 градусов.

Манометр за это время увеличивал давление в пределах менее 0.2 кг/см2.

На дровах заброс температуры был больше до 78 градусов и сразу за первые 5-10 мин. Потом стабилизация и снижение.

К чему все это писал. Прежде чем покупать дорогостоящие прибамбасы, стоит испытания провести, сможет ли котел вообще выйти на аварийный режим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня провел эксперимент. 84 кг угля в котле, на котле 64 градуса. Котел в полном разгоне. Объем воды в котле 154 л.

Физически разъединил питание насоса и вентилятора. И стал наблюдать.

За первые 10 мин температура поднялась аж на 1 градус до 65, а дальше я устал ждать и включил насос. Температура на секунд 30 поднялась до 72 градусов.

Манометр за это время увеличивал давление в пределах менее 0.2 кг/см2.

На дровах заброс температуры был больше до 78 градусов и сразу за первые 5-10 мин. Потом стабилизация и снижение.

К чему все это писал. Прежде чем покупать дорогостоящие прибамбасы, стоит испытания провести, сможет ли котел вообще выйти на аварийный режим.

 

Цікавий эксперимент, цікаво було б побачити подробиці.

 

Якщо б котел, візьмемо для прикладу, 20кВт, то за 10хв. він генерує в перерахунку 3,3кВт/год енергії/тепла, 154л води на один градус підняти - близько 0,18квт/год. Куди поділися ще 3кВт/год за 10хв???

100кв.м. будинок бере на опалення в середньому, ну хай навіть 0,5кВт/год за 10хв. Хай у вас 200кв.м, буде 1кВт тепловтрат.

 

2кВт десь не пляше, куди утилізувалось?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цікавий эксперимент, цікаво було б побачити подробиці.

 

Якщо б котел, візьмемо для прикладу, 20кВт, то за 10хв. він генерує в перерахунку 3,3кВт/год енергії/тепла, 154л води на один градус підняти - близько 0,18квт/год. Куди поділися ще 3кВт/год за 10хв???

100кв.м. будинок бере на опалення в середньому, ну хай навіть 0,5кВт/год за 10хв. Хай у вас 200кв.м, буде 1кВт тепловтрат.

 

2кВт десь не пляше, куди утилізувалось?

 

Особенности моей системы не позволяют отводить тепло из котла без насоса, собственно поэтому и делал эксперимент. Все что выделяет топливо останется в котле. Вы не учли один показатель. Выделение тепла из топлива прекращается как только выключается вентилятор, котел герметичный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не учли один показатель. Выделение тепла из топлива прекращается как только выключается вентилятор, котел герметичный.

 

Таки так, я думав лиш про зупинку насоса. Ситуацію, коли не виключається вентилятор, а насос не качає, не пробували змоделювати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня провел эксперимент. 84 кг угля в котле, на котле 64 градуса. Котел в полном разгоне. Объем воды в котле 154 л.

Физически разъединил питание насоса и вентилятора. И стал наблюдать.....

 

а у всех будет по разному, совсем по разному.

Но испытать и убедится- очень правильный ход.

 

Теперь вам только знать температуру подачи (автоматический контроль) и получать

сигнал пропадания 220В на телефон в случае чего, и надежность системы в разы улучшается. Все под контролем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня провел эксперимент. 84 кг угля в котле, на котле 64 градуса. Котел в полном разгоне. Объем воды в котле 154 л.

Физически разъединил питание насоса и вентилятора. И стал наблюдать.

Предлагаю усложнить эксперимент. Насос остановите, а вентилятор пускай работает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже было на дровах. Из-за собственной невнимательности. Правда это была реальная и не запланированная аварийная ситуация. Забыл после монтажа контроллера соединить фишку насоса с контроллером.

Забросило температуру на 78-80 градусов и все. Только очень быстро. На контроллере была тогда установлена на 65.

Контроллер при приближении к установленной температуре уменьшает обороты вентилятора. А при достижении установленной температуры выключает вентилятор.

На угле такой эксперимент не делал. Но сделаю.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже было на дровах. Из-за собственной невнимательности. Правда это была реальная и не запланированная аварийная ситуация. Забыл после монтажа контроллера соединить фишку насоса с контроллером.

Забросило температуру на 78-80 градусов и все. Только очень быстро. На контроллере была тогда установлена на 65.

Контроллер при приближении к установленной температуре уменьшает обороты вентилятора. А при достижении установленной температуры выключает вентилятор.

На угле такой эксперимент не делал. Но сделаю.

 

При зменьшені обертів і навіть виключеному вентиляторі таки інерційності вистачило, щоб розігріти на 15град. вище встановленої?

 

Пропоную ставити в розрив вентилятора нормальнозамкнуту біметалеву термопару на 85град на вихід з котла. Це не дасть йому йти в критичний рознос, коли контроллер не відключає турбіну сам через збій/несправність.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Колеги можливо підкажете, чи можна підключати до упса в котельні автомобільний акум чи краще взяти агм? яка між ними різниця і чи варто економити? Упс з акумом на випадок відключення світла.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Колеги можливо підкажете, чи можна підключати до упса в котельні автомобільний акум чи краще взяти агм? яка між ними різниця і чи варто економити? Упс з акумом на випадок відключення світла.

 

 

Різниця теоретична - безпека, немає газовиділення при інтенсивній роботі. Я взяв авто.