m2v Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 А теперь читаю и прихожу к выводу, что надо точно также делить и нули на 3 группы т.е. все потребители на каждой фазе должны иметь "свой" 0, не соединенный с другими? Так ли это? В моем щитке каждое узо имеет свою шину "0", туда же подключаются нули всех потребителей, которые подключаются через автомат к этому УЗО, потом все эти шины с "0" подключаются к общей входной шине нуля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max555 Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Дошли наконец-то до ввода электричества в дом. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить? При строительстве гильзу не закладывали, поэтому единственный вариант завести кабель (4х16 ВБбШв) - через гараж. Шит планировали в доме Вопрос вот в чем. Прочитал, что вводной кабель не должен идти транзитом по дому. Дословно: "Одним из основных требований при вводе кабеля в дом можно назвать следующий фактор – вводной кабель не должен иметь транзитов внутри дома. Вводной щит, необходимо ставить в непосредственной близости от ввода кабеля в дом." Т.е. в моем случае щит необходимо ставить в начале гаража? Или можно по гаражу пустить другой кабель (ВВГнг 4х16) и щит разместить в доме? План дома: cloud.mail.ru/public/3Z9p/AX1ySdyfD Когда искал кабель ВБбШв, то сказали, что он редко бывает в наличии и многие используют для ввода в дом ВВГнг в трубе. Если и мне так делать, то можно ли его тянуть по гаражу до щита в доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 10 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 Отвечу как у меня. До замены щит был на фасаде, возле входа: со столба СИП шел на дом, опускался к щиту и от него заходил в веранду, где стоял домовой щиток. После подключения3-х фаз и вынесения входного щита за пределы участка на столб пришлось изменить схему: под землей по кратчайшему пути (метров 18) завел в гараж, там установил 3-хфазный щит с ЗУБРами и УЗО и уже от него протянул кабелем к существующему ранее домовому щитку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 12 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2016 Понятно, буду теперь все разделять: фазы поделил, а 0 решил оставить общий, теперь придется еще две дополнительные нулевые шины ставить... Купіть шину в корпусі, дуже зручно коли три фази і однофазні УЗО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max555 Опубліковано: 13 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2016 Отвечу как у меня. До замены щит был на фасаде, возле входа: со столба СИП шел на дом, опускался к щиту и от него заходил в веранду, где стоял домовой щиток. После подключения3-х фаз и вынесения входного щита за пределы участка на столб пришлось изменить схему: под землей по кратчайшему пути (метров 18) завел в гараж, там установил 3-хфазный щит с ЗУБРами и УЗО и уже от него протянул кабелем к существующему ранее домовому щитку. Спасибо! Как "себя чувствуют" УЗО и ЗУБРы в гараже? Сейчас думаем над размещением щита в гараже, но смущает то, что в инструкции ЗУБРа указано, что условия эксплуатации от -5 С до +40 С. Дом без отопления и зимой промерзает. В гараже еще холоднее. Или эти устройства можно позже поставить, когда в доме и гараже не будет минуса зимой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 14 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 Как "себя чувствуют" УЗО и ЗУБРы в гараже? Недавно же писали - вместо Зубра взять реле напряжения Новотек. У них температура эксплуатации -35 в инструкции указана. УЗО/автоматы так же выдерживают -35/-45 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 14 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 Спасибо! Как "себя чувствуют" УЗО и ЗУБРы в гараже? Сейчас думаем над размещением щита в гараже, но смущает то, что в инструкции ЗУБРа указано, что условия эксплуатации от -5 С до +40 С. Дом без отопления и зимой промерзает. В гараже еще холоднее. Или эти устройства можно позже поставить, когда в доме и гараже не будет минуса зимой? Электромеханическое УЗО, в принципе, будет "чувствовать" себя более-менее, но учтите, что при изменениях t° окружающей среды - изменяются время-токовые характеристики срабатывания АВ. При минусовой температуре 16А АВ становится 40А и уже практически бесполезным. Возможны ложные срабатывания УЗО. Электронные устройства "чувствуют" себя плохо, в помещении с большими колебаниями влажности и t°. Я РЕКОМЕНДУЮ предусмотреть обогрев электрошкафа, или действительно, установите РН позже, когда условия будут. "ЗУБР" - аппарат бытовой и особой надежностью похвастаться не может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 14 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 Из глобальных" - напряжение пляшет от 220 до 252 (макс, что зафиксировал ЗУБР). ВВажаю навіть 255 верхній не зробить горя техніці (більшого за постійне вирубання точно). Ще б світло (хоча б коридори та сходи) не ставив через РН, ну згорить лампочка і хєр з нею, зате не буде сюрпризів з несподіваною темню. Якщо чомусь треба працювати постійно- встановить контроль вибору фаз (хай обирає з трьох найкращу), у "Новатек" гляньте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 14 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 ВВажаю навіть 255 верхній не зробить горя техніці (більшого за постійне вирубання точно). Ще б світло (хоча б коридори та сходи) не ставив через РН, ну згорить лампочка і хєр з нею, зате не буде сюрпризів з несподіваною темню. Якщо чомусь треба працювати постійно- встановить контроль вибору фаз (хай обирає з трьох найкращу), у "Новатек" гляньте. Всего - 32А по одной фазе, маловато будет если все на одну, поэтому и раскидал на 3. Кстати, 255 - уже в прошлом: новый "рекорд" - 272 в. И это при том, что я последний по улице от трансформатора, что ж там у тех, кто рядом? 380? Причем по 2-м другим фазам более-менее - в пределах 250 ("нормально"- на фоне этой третьей). И бучу поднимать ... - зима, сейчас как врубят эл.котлы и нагреватели. Лучше посмотрю как будет зимой, чтоб не получилось, что сделают строго 220 на трансе, а у меня тогда 180 будет. Кстати не все так безобидно и с 250 в. Постоянно приходилось перезагружать модем (5-6 раз в сутки), ему лет 5, решил, что блок питания ну и электрты подсохли. Купил новый, а потом чего-то решил сначала старый включить через УПС. Все. проблема исчезла. Пару недель - ни одной перезагрузки. Добавлено через 1 минуту Как "себя чувствуют" УЗО и ЗУБРы в гараже? Сейчас думаем над размещением щита в гараже, но смущает то, что в инструкции ЗУБРа указано, что условия эксплуатации от -5 С до +40 С. Тут я Вам ничего не подскажу - у меня гараж отапливаемый, встроенный в дом. Но, ИМХО, перестраховка: те же эл. счетчики - установлены на улице и номально работают, а это точная измерительная техника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 14 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 Всего - 32А по одной фазе, маловато будет если все на одну, поэтому и раскидал на 3. Что вы имеете ввиду: 32А по одной фазе? Кстати, 255 - уже в прошлом: новый "рекорд" - 272 в. И это при том, что я последний по улице от трансформатора, что ж там у тех, кто рядом? 380? Причем по 2-м другим фазам более-менее - в пределах 250 ("нормально"- на фоне этой третьей). И бучу поднимать ... - зима, сейчас как врубят эл.котлы и нагреватели. Лучше посмотрю как будет зимой, чтоб не получилось, что сделают строго 220 на трансе, а у меня тогда 180 будет. Кстати не все так безобидно и с 250 в. Постоянно приходилось перезагружать модем (5-6 раз в сутки), ему лет 5, решил, что блок питания ну и электрты подсохли. Купил новый, а потом чего-то решил сначала старый включить через УПС. Все. проблема исчезла. Пару недель - ни одной перезагрузки. Скорее всего трансформатор работает на пределе своих возможностей и, чтобы избежать "проседания", подняли напряжение холостого хода. 272В - это уже очень неприятное явление. Возможно стоит увеличить нагрузку потребителей на этой фазе? Кстати, а чем вы измеряли напряжение? - Или это показания с РКН? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 14 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 Что вы имеете ввиду: 32А по одной фазе? То, что написал: вводной автомат на 32А. Скорее всего трансформатор работает на пределе своих возможностей и, чтобы избежать "проседания", подняли напряжение холостого хода. 272В - это уже очень неприятное явление. Возможно стоит увеличить нагрузку потребителей на этой фазе? Кстати, а чем вы измеряли напряжение? - Или это показания с РКН? С конца: 272 в - это последнее срабатывание ЗУБРа Трансформатор абс.новый, мощи с запасом: при включении котла 14 кВт напряжение вообще не реагирует - обычно 250-255. Это уже измеряю вольтметром-амперметром непосредственно в щитке возле котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 14 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 LM, Возможно "ЗУБР" дает неправильные показания? Откуда-же возьмется 272В (это уже аварийный режим, никак не +\-10%) на одной фазе, если нет перекоса? У вас есть предположения? Я бы все-таки проверил токоизмерительными клещами нагрузки линий трансформатора (в "пиковое" время), может перегруженные, или не догруженные все-таки есть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 14 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 LM, Возможно "ЗУБР" дает неправильные показания? Откуда-же возьмется 272В (это уже аварийный режим, никак не +\-10%) на одной фазе, если нет перекоса? У вас есть предположения? Я бы все-таки проверил токоизмерительными клещами нагрузки линий трансформатора, может перегруженные, или не догруженные все-таки есть... Может и дает. Но я ж написал - контролируется дважды: ЗУБРы в основном щитке (3 шт) + непосредственно в щитке возле электрокотла - еще 3 вольтамперных измерителя на дин-рейке. Еще третьим прибором контролировать? Смысл? Фазы перепутать не мог - специально соблюдал порядок цветом проводников при монтаже щитов. Обычно - 250-255, 272 - это макс. напряжение, то, что ЗУБР зафиксировал по этой фазе при отключении (выставил на 265 в, т.к. на этой фазе оставил только насос, гараж и освещение этой части дома). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 14 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 Была недавно ситуация: На улице, из-за того, что в части домов не проживали владельцы (и так совпало, что нежилые дома, преимущественно были подключены к A2), в "час пик" напряжение на А2 было около 265В. Проблему решили переподключением ВЛ части жилых домов на А2. Фазное напряжение на ХХ, если не ошибаюсь там было выставлено РПН где-то 245В. На щитах, в конце улицы, замеряли с 18:00 до 20:00, 230-231В. Ну и ИМХО - Вольтметр на реле напряжения обычно врет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 Всего - 32А по одной фазе, маловато будет если все на одну, поэтому и раскидал на 3.мав на увазі не все на одну фазу, а те, що необхідно, щоб працювало постійно, а не "чекало" поки зубр пусте. Світло, сигналізація там, таке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 20 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Такой вопрос. Столкнулся с тем, что при подключении потребителей к одному из УЗО происходит сработка всех 3-х УЗО (3 фазы). В чем может быть причина? Порылся в инете - категорически не рекомендуют соединять нули УЗО. Но как сделать иначе? Фаз-то 3, а ноль - 1. Естественно, входные 0 на всех 3-х УЗО закорочены перемычками. То же самое сдела и на выходе, т.к. всех домашних потребителей, кот. сидели раньше на 1-й фазе теперь просто разбил на 3, оставив общий 0. А теперь читаю и прихожу к выводу, что надо точно также делить и нули на 3 группы т.е. все потребители на каждой фазе должны иметь "свой" 0, не соединенный с другими? Так ли это? Таки да: разделил нули по группам после каждого УЗО и все заработало, точнее УЗО не срабатывает Со щитком вроде все, правда расчитан он на 36 мест (2*18), а реально прилось втулить 38 - 2*19 - пришлось немного "доработать напильником" в прямом смысле слова. Но зато все поместилось без проблем. Вот так все сейчас выглядит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 11 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 Столкнулся с тем, что 16 кВт все ж маловато будет: при переключении в режим нагрева ГВС котел врубается на максимальную мощность. Достаточно подключить сушку + стиралку + обогрев бани ... и перегруз. Т.к. используется ночной тариф, то все это включается с 23 часов. Можно разнести по времени, но это надо сидеть до часу ночи Как вариант понижать мощность котла реле разгрузки (установлены), но т.к. планируются солнечные батареи для ЗТ и хотелось бы поднять выделенную мощность до 20 кВт. Вопрос: придется оплачивать "недостающие" кВт или все заново - проект + оплата 20 кВт? И какая процедура если просто доплата? С чего начинать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 придется оплачивать "недостающие" кВт. просто доплата. Начинать с заявы в РЭС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaly318 Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 Сосед увеличивал мощность - оплачивал только разницу кВт. По процедуре не подскажу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 11 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 придется оплачивать "недостающие" кВт. просто доплата. Начинать с заявы в РЭС. Ну это уже полегче. По "автомату" я так понимаю ничего не выиграю? Что на 16 кВт, что на 20кВт - автомат будет на 32А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 Ну это уже полегче. По "автомату" я так понимаю ничего не выиграю? Что на 16 кВт, что на 20кВт - автомат будет на 32А? Не расслабляйтесь. По времени это зачастую примерно столько же как и новое подключение, +- полгода.:D Так что если сейчас напишете заяву то к следующему отопительному сезону есть шанс получить оплаченное. Добавлено через 4 минуты Ну это уже полегче. По "автомату" я так понимаю ничего не выиграю? Что на 16 кВт, что на 20кВт - автомат будет на 32А? Если у вас при оплаченных 16квт стоит автомат на 32А то смысла нет затевать возню. Фактически и так можете вытянуть свои 20квт, а счетчик на столбе и в мороз как сейчас то и все 25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2017 По "автомату" я так понимаю ничего не выиграю? Что на 16 кВт, что на 20кВт - автомат будет на 32А? Пока не поставят счетчик АСКОЭ - там точная отсечка по договорной мощности независимо от автомата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 Вопрос: придется оплачивать "недостающие" кВт или все заново - проект + оплата 20 кВт? И какая процедура если просто доплата? С чего начинать? Себе в декабре 2016 увеличивал мощность. Заявление, оплата счета. После оплаты прописано,что подключение в течении месяца - в моем случае замена автомата. По факту заменили в течении двух или трех недель. Но если у вас уже 32А и счетчик не отрубает, то нет смысла до 20 докупать. За потребляемую вы будете оплачивать, так что совесть чиста. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 12 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 Себе в декабре 2016 увеличивал мощность. Заявление, оплата счета. После оплаты прописано,что подключение в течении месяца - в моем случае замена автомата. По факту заменили в течении двух или трех недель. Но если у вас уже 32А и счетчик не отрубает, то нет смысла до 20 докупать. . Т.е. - нового проекта не надо? И еще вопрос - заявление писали в местном "центре обслуживания"? По автомату. Тут смысл (не обратили внимание, наверное) еще и в мощности зеленого тарифа: планирую поставить солнечные панели и продавать ЭЭ, а там строго по договорной мощности. Потребление постоянно, поэтому чем больше панелей, тем больше смогу продать и раньше окупить: стоимость инвертора как стоимость панелей на 4 кВт (+/-) и величина постоянная, а панели же относительно недорого. Т.е. увеличивая мощность быстрее окупишь. На 30 кВт (разрешенный макс) места нет, а 20 смогу разместить. А для автомата на 40А - сколько надо докупить - до 21 или до 22 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 Т.е. - нового проекта не надо? И еще вопрос - заявление писали в местном "центре обслуживания"? По автомату. Тут смысл (не обратили внимание, наверное) еще и в мощности зеленого тарифа: планирую поставить солнечные панели и продавать ЭЭ, а там строго по договорной мощности. Потребление постоянно, поэтому чем больше панелей, тем больше смогу продать и раньше окупить: стоимость инвертора как стоимость панелей на 4 кВт (+/-) и величина постоянная, а панели же относительно недорого. Т.е. увеличивая мощность быстрее окупишь. На 30 кВт (разрешенный макс) места нет, а 20 смогу разместить. А для автомата на 40А - сколько надо докупить - до 21 или до 22 кВт? Просто берете документы личные, права собственности и текущий договор. Заявление писал в РЭСе . По идее 22 для 40, но тогда получится та же ситуация, что 32А и 16 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...