Novos Опубліковано: 8 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2016 Добрый день, предлагаю открыть тему по вопросам ИБП Power Star IR В моем случаи это связка ИБП Power Star IR1512 + АКБ 225Ач. Bosch T5. На одном сайте я нашел следующую информацию: ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ POWER STAR IR1512 200% перегрузочная способность возможность выбора глубины разряда АКБ в диапазоне 0-100% приоритет на работу от АКБ по умолчанию мощное зарядное устройство до 75 А скорость переключения на работу от аккумуляторов до 10 мс регулируемый ток и напряжение заряда аккумуляторов встроенная защита от низкого и высокого напряжения, перегрева, перегрузки, короткого замыкания возможно использовать в комбинации с топливными станциями и возобновляемыми источниками энергии адекватная цена Меня интересует именно ответ на 2-й пункт. возможность выбора глубины разряда АКБ в диапазоне 0-100% Этой возможности ведь на лицевой панели нету, возможно она регулируется через ПО и консольный кабель управление ИБП? Какой порог минимального разряда АКБ в данной модели? По моим тестам 4 часа нагрузки порядка 300Вт, ИБП выдал следующие параметры расходы АКБ: Где 11.0V это уже критичная отметка для АКБ ведь, но ИБП продолжает работу. Задаю следующие вопросы, так как хочу сохранить жизнь для АКБ. Спасибо за ответы всем, кто будут участвовать в этой теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dst2000 Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 производители АКБ иногда указывают минимальное напряжение и 1,65В на банке что составляет 1,65*6=9,9В (это глубокий разряд с учетом запаса АКБ) но в большинстве конечно 1,75В-1,8В. 1,8В*6=10,8В. Посмотрите мануал для Вашего АКБ что рекомендует производитель? Возьмите таблице разрядов вашего АКБ там должна быть характеристика указывающая на минимальное напряжение. К ИБП лучше подключится через консоль если таковая есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
energomarket_5891 Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Здравствуйте! Там наверное имелось ввиду регулировка тока заряда АКБ в диапазоне 0-100%. А для минимальной глубины разряда в данной модели есть только три варианта 10В, 10.5, 11Вольт (Режим 7-9 в настройках напряжения заряда и приоритета работы) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 18 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Здравствуйте! Там наверное имелось ввиду регулировка тока заряда АКБ в диапазоне 0-100%. А для минимальной глубины разряда в данной модели есть только три варианта 10В, 10.5, 11Вольт (Режим 7-9 в настройках напряжения заряда и приоритета работы) 11Вольт это еще допустимый минимальный разряд (чтоб не убить АКБ), но можно ли для кислотника его использовать? Зарядные токи разные получаются ведь. И какой это режим 11V не подскажете? На данный момент использую 4 режим для АКБ T5 225Ач Bosch. Добавлено через 20 минут Интересно просто защита сработает, ИБП умный вижу и зараджает его разными токами и поддерживает на 1-2Ач. Вот только разработчики заложили я так понимаю мертвую отметку 10.5V чтоб АКБ не угробить, и на каких режимах там их 1-8 Интересует 4 режим для Sealed lead acid. В инструкции не нашел, при каких режимах - граница минимального тока отключения. Ну и еще один спорный вопрос, скажем на клемах АКБ может быть и 10.8 а ИБП нарисует 10.5 и должен по идеи отключится. Что тоже вероятно спасет АКБ на 3 десятих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APS_UPS Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Да есть там в паспорте табличка, отключение у IR задано 10В, с допуском +/-0,3В. Режимы 7-9 вам не подходят, т.к. это режим приоритета акб - отключено встроенное зарядное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 19 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Да есть там в паспорте табличка, отключение у IR задано 10В, с допуском +/-0,3В. Режимы 7-9 вам не подходят, т.к. это режим приоритета акб - отключено встроенное зарядное. 10В это уже клиническая смерть для АКБ? Тогда почему разработчики выставили именно такую минимальную отметку, если скажем 11V былоб куда полезней. Логика в другом, скажем если потребитель не дома, в отпуске. У него по плановым работам Облэнерго отключение на 8-10 часов, ИБП не продержится столько в режиме потребления необходимой штатной нагрузки. Он дойдет до отметки 10В и похоронить АКБ? Я все верно понимаю? Спасибо за ответы. Добавлено через 4 минуты отключение к режимам заряда вообще не относится. Оно статическое заданное производителем 10V +/- 0,3 вы правы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APS_UPS Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Задано 10В потому что в приоритете ИБП максимальное время работы, а не сохранность батареи. Некоторые аналогичные инверторы позволяют выбирать 10; 10,5; 11В. Но все имеет свою цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dst2000 Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 10V и ваш АКБ оч скоро прикажет долго жить если он на это не рассчитан. Нужно смотреть что пишут в мануале на АКБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий2 Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Помогите решить такую проблему : есть ИБП Power Star IR3024 и ИБП Power Star IR2024 При работе начинают сильно гудеть и вибрировать, и при нагрузке и на холостом. Гудит только когда подключены к сети. На табло показывает превышение по герцам от 50 до 50,7. На входе у меня стоит стабилизатор он не влияет, стабилизирует только напряжение, я его отключал показатели не менялись. Подскажите, посоветуйте пожалуйста какие есть варианты стабилизироваться? В обэнерго я обращусь, но думаю что это будет долгая история, а хочется решить вопрос сейчас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Помогите решить такую проблему : есть ИБП Power Star IR3024 и ИБП Power Star IR2024 При работе начинают сильно гудеть и вибрировать, и при нагрузке и на холостом. Гудит только когда подключены к сети. На табло показывает превышение по герцам от 50 до 50,7. На входе у меня стоит стабилизатор он не влияет, стабилизирует только напряжение, я его отключал показатели не менялись. Подскажите, посоветуйте пожалуйста какие есть варианты стабилизироваться? В обэнерго я обращусь, но думаю что это будет долгая история, а хочется решить вопрос сейчас. Что-то я сомневаюсь что там в напряжении проблема. Они при работе от сети стают в байпас. И вибрации быть не должно, разве что-то с зарядником Пробуйте отключить заряд и посмотреть на результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Владимир- Опубліковано: 10 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2022 Вопрос к владельцам Power Star IR3024 По инструкции при низких температурах и малой нагрузке вентилятор инвертора должен быть выключен. В моем IR3024 вентилятор не выключается. Постоянно работает на малой мощности даже при отключенной нагрузке. Аккумулятор 200Ач, в поддерживающем режиме ток подзаряда 0,5А, то есть мизер для инвертора. Температура на дисплее 24. В режиме инвертирования и при заряде разряженного аккума вентилятор взвывает как положено. Может. это какой-то вспомогательный вентилятор, работающий постоянно, а основной включается/выключается в зависимости от нагрузки? Буду благодарен за информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2022 6 минут назад, -Владимир- сказал: Вопрос к владельцам Power Star IR3024 Это же марка просто.Какой завод ? Инструкция мануал на аглицком к такому идет .Скорее MUSTpower Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2022 36 минут назад, dneprstab сказал: Это же марка просто.Какой завод ? Инструкция мануал на аглицком к такому идет .Скорее MUSTpower Мастовский 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2022 (змінено) 52 минуты назад, -Владимир- сказал: Аккумулятор 200Ач, в поддерживающем режиме ток подзаряда 0,5А, то есть мизер для инвертора Режим заряда батареи какой выбран? Какой тип батареи ? Длина проводов и сечение ? Змінено 10 лютого 2022 користувачем dneprstab Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...