instek Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 Помогите правильно высчитать радиус низа углового радиусного шкафчика - нужно заменить после потопа, а на Вияре по лекалу не делают - им нужна чёткая цифра. Шкафчик - гнутый вовнутрь. Радиус дверки - 300 мм. Толщина её - 18 мм. Читал, что внутренний радиус то ли дверки, то ли уже полки должен быть 284 мм (это - при одинаковых размерах сторон шкафчика (у меня отличаются по факту на 4 мм)). Но, что-то у меня не получается вписать его в мои размеры. П.С. Извините за качество фото - телефон сел, делал старым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bcmebli Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 Добрый сделайте четкие фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 Шкафчик - гнутый вовнутрь. Радиус дверки - 300 мм. Толщина её - 18 мм. Читал, что внутренний радиус то ли дверки, то ли уже полки должен быть 284 мм Радиусные фасады,вогнутые и выпуклые клеют по одному шаблону,с радиусом 300 мм.Поэтому для выпуклого фасада,радиус полки-300мм(в местах,где полку не видно,делают со смещением). Для вогнутого фасада,радиус полки- 300-тощина фасада.В вашем случае это 300-18=282. Но лучше на замену делать по лекалу или заказать на двп R-282,и примерять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
instek Опубліковано: 28 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 Радиусные фасады,вогнутые и выпуклые клеют по одному шаблону,с радиусом 300 мм.Поэтому для выпуклого фасада,радиус полки-300мм(в местах,где полку не видно,делают со смещением). Для вогнутого фасада,радиус полки- 300-тощина фасада.В вашем случае это 300-18=282. Но лучше на замену делать по лекалу или заказать на двп R-282,и примерять. Для вогнутого фасада,радиус полки- 300-тощина фасада.В вашем случае это 300-18=282. Но лучше на замену делать по лекалу или заказать на двп R-282,и примерять. R=282 - это с учётом кромки 2 мм или без? А с лекалом я приходил на Вияр - отказали (давай им радиус)... До этого по незнанию заказал с радиусом 300 мм, но промахнулся - по центру зазор получился 12 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
instek Опубліковано: 29 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 Вот фото получше. Стороны полки отличаются на 4 мм (без кромки). Влияет ли это на радиус принятого шаблона (ведь он для равных сторон)? Делал свой шаблон (2 рисунка ниже) - у меня хорда получилась 424 мм, а внутренний радиус дверки 284 мм - при хорде 420 мм (инфа из дяди Гугла). Критично ли это, или всё-таки рискнуть на 282 радиус? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bcmebli Опубліковано: 29 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 Добрый день прорисовал, у вас размеры могут + ли - 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 29 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 R=282 - это с учётом кромки 2 мм или без? Сам запутался и людей попутал... На самом деле к 300,18 нужно прибавлять,выходит 318.Заказывать 320 и должно подойти при правильном фасаде. По поводу лекала имелось в виду сначала заказать не деталь с радиусом 320,а шаблон,например на двп,на том же вияре.Примерить по фасаду,если подходит,заказывать деталь. Если посередине получился зазор,значит выбранный радиус маловат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...