Замена электрики своими руками

akaDemik_ua

Рекомендовані повідомлення

в двужильном идет пара синий-черный, значит буду использовать черный как фазный, а серый как (PE)

 

Это на тему моего остроумия или вашего цветового дальтонизма - раз в кабеле идет синий и черный то я буду использовать -серый. Фира ты будешь кушать рыбу? Ну так свари себе яйцо и завари его в чае.

Вы уважаемый следите за тем что пишете а потом другим про остроумие рассказывайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это на тему моего остроумия или вашего цветового дальтонизма - раз в кабеле идет синий и черный то я буду использовать -серый. Фира ты будешь кушать рыбу? Ну так свари себе яйцо и завари его в чае.

Вы уважаемый следите за тем что пишете а потом другим про остроумие рассказывайте.

Я бы Вам посоветовал сначала умерить пыл и агрессию, ну и аж потом, может быть, разобравшись, и покозырять своим остроумием и потыкать носом оппонента, ежели шо.

 

Раскладываю задачку из третьей четверти, второго класса.

У нашего форумчанина, была проблема, какого цвета и как правильно применить имеющуюся проводку:

Из непонятного - купил кабель ЗЗЦМ, цветовая маркировка заставила задуматься, имеется кабель ВВГнг 3х2.5, цвета: черный, красный и серый, ВВГПнгд 3х1.5 цвета: черный, красный и серый, ВВГПнгд 2х1.5 цвета: черный и синий.

Потом он начал разбираться и задавать вопросы:

Я знаю что всегда должен идти синий(голубой) цвет кабеля, который маркируется как ноль и если в двужильном этот цвет есть, то в трехжильном какой использовать в качестве ноля?

разобрался и выложил мысли вслух:

нагуглил: Рабочий нуль (N) – синего цвета, иногда красный.

с учетом того что в двужильном идет пара синий-черный, значит буду использовать черный как фазный, а серый как (PE)

 

Итог и вывод: так как в двухжильном цвет проводов "черный и синий" совпадает с планируемыми токоведущими для трехжильного, и только "серый" отсутствует в двухжильном, то для защитного РЕ, будет применять "серый". А красный - как ноль, так как в гугле нашел синий=красный (мое мнение - маразьм, это возможно где-то из авто-мото).

 

Короче - по английски, это называется "Don’t jump to conclusions".

 

p.s.:

помимо цвета, взял в руки штанген-циркуль, как то все печально, тигрятам мяса недокладывают (с)

таки да, только не просто мяса не докладывают, а еще и вместо мяса, сою подсовывают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

предлагаю не ссориться из-за кабельно-проводниковой продукции дальтонического завода ЗЗЦМ:beer:. У которого либо техник дальтоник, либо пластикат не знают как красить:D.

хотя что то такая маркировка сплошь и рядом, подозреваю всемирный заговор наших кабельных заводов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

предлагаю не сориться из-за кабельно-проводниковой продукции дальтонического завода ЗЗЦМ
дык никто и не ссорится - просто нужно понимать, что вопросы задают не только проффи и спецы, а и простые обыватели, которые действительно честно обратились сюда за помощью.... я так себе понимаю.

А почему такая раскараска у наших заводов? - а зачем что-то изобретать и изловчаться, видители когда 3х1,5 - то это коричневый/черный/серый, а когда 3G1,5 - это коричневый/синий/желтозеленый. А куда девать остатки? А нахрена покупать разные порошки? Да и вообще, нам общеевропейские и государственные нормы не УКАЗ!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а когда 3G1,5

а у нас такого же нет)) предлагаю серый заменить просто на желто-зеленый и не парится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дык никто и не ссорится - просто нужно понимать, что вопросы задают не только проффи и спецы, а и простые обыватели, которые действительно честно обратились сюда за помощью.... я так себе понимаю.

Обыватели должны понимать, что не все советы одинаково полезны.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а у нас такого же нет)) предлагаю серый заменить просто на желто-зеленый и не парится.

Итить-колотить... ну нашли тему для спора...

Два хохла - три мнения...

 

Уже обсуждали в теме Сани Крымского этот вопрос - спорили долго и почти до матерного лая дошли... но потом решили просто:

 

если в пучке есть фазные цвета - коричневый, серый, черный - это фаза

 

Если есть что-то похожее на синий-голубой - ноль

 

Что-то зеленое - РЕ

 

Если попался кабель с совсем непонятными цветами - монтируем исходя из "я так решил", но обязательно маркируем концы термоусадкой или изолентой, в соответствующий общепринятому стандарту цвет.

 

Это правильно, это безопасно и ничё не нарушает. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итить-колотить... ну нашли тему для спора...

Два хохла - три мнения...

 

Уже обсуждали в теме Сани Крымского этот вопрос - спорили долго и почти до матерного лая дошли... но потом решили просто:

 

если в пучке есть фазные цвета - коричневый, серый, черный - это фаза

 

Если есть что-то похожее на синий-голубой - ноль

 

Что-то зеленое - РЕ

 

Если попался кабель с совсем непонятными цветами - монтируем исходя из "я так решил", но обязательно маркируем концы термоусадкой или изолентой, в соответствующий общепринятому стандарту цвет.

 

Это правильно, это безопасно и ничё не нарушает. :beer:

Почему это чёрный фаза, а не коричневый?Кто так решил? Саня или Вы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему это чёрный фаза, а не коричневый?Кто так решил? Саня или Вы?

 

Черный - фазный, это не Саня, и не второй Саня, и даже не третий Саня (я) так решили - это так решил единый и всеми признанный орган CENELEK, если вам это о чем то говорит.

 

Пы-сы: как же вы жить не можете без Крымского и Шарманщика. :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это на тему моего остроумия или вашего цветового дальтонизма - раз в кабеле идет синий и черный то я буду использовать -серый.

этот бред я даже комментировать не хотел, скажу Вам следующее:

если зарегистрировались для того чтоб козырять своим остроумием, то поищите другую тему, а если в поисках заказчиков, то к Вам я обращусь в последнюю очередь и другим не буду советовать.

Когда не разобрались, то будьте мужчиной и признайте ошибку.

 

 

предлагаю серый заменить просто на желто-зеленый и не парится.

для этого уже куплена такая изолента

91TEM1V-3264_M.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Черный - фазный, это не Саня, и не второй Саня, и даже не третий Саня (я) так решили - это так решил единый и всеми признанный орган CENELEK, если вам это о чем то говорит.

 

Пы-сы: как же вы жить не можете без Крымского и Шарманщика. :D

А коричневым что обозначает признаный орган?Ноль или землю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люди.... успокойтесь, плиз...

Какой смысл ломать копья на таких пустяках?

Ну закупил человек не самый феншуйный кабель, с более, чем странной, цветовой гаммой.

И что?

Отменять-обменивать никто не собирается и монтировать будет по-любому именно этот кабель.

Да, сечение не айс, как и во всех "странных кабелях"...

 

... ну у нас есть два варианта - переругаться нафиг всем со всеми или подсказать ему, как максимально обезопасить себя и тех, кто потом будет искать неисправность.... т.е. промаркировать кончики кабеля термоусадкой или изолентой соответствующих цветов... что собственно и сделано уже нашим собеседником и изолента нужная закуплена...

 

Дык может ну его нафиг, этот спор???? :D

 

Добавлено через 6 минут

Почему это чёрный фаза, а не коричневый?Кто так решил? Саня или Вы?

Если есть какие-либо сомнения в цветораспределении, то могу сфоткать нынешние правильные кабелины и показать цветовую гамму 5х 1,5мм2 или 5х 2,5мм2.

Т.е. - не таблички, не описания, не рекомендации или что-то иное, а просто правильный кабель, у которого один недостаток - он просто соответствует всем требованиям по цвету, материалу изоляции, сечению и хим составу токопроводящих жил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А коричневым что обозначает признаный орган?Ноль или землю?

Конечно же фазу.

 

Общепринято:

Коричневый - первая фаза (типа главная, применяется в двухжильном и трехжильном с РЕ проводником, ну и во всех остальных)

Черный - вторая фаза, применяется вместе с коричневым в четырехпроводном кабеле)

Серый - третья фаза, применяется в трехжильном-фазном, четырехжильном с РЕ)

Синий - нулевая

Желтозеленый - защитный РЕ или совмещенный PEN.

Elkom.thumb.jpg.8e3fb7131896ac31b2294cd99c80e702.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня черный заземление, коричневый - фаза, а серый это ноль:)

 

та да. тоже так принял, вообще редкость чтобы в пучке был желтозеленый,

из всего зоопарка в моем доме только у Катеха так было.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Возникли трудности в прокладке кабеля освещения кухни. Сейчас кабель на люстру проложен через канал в потолке, но сделан непонятным для меня способом:

kitchen.png

От выключателя возле двери ванной, кабель шел к распредкоробке, которая рядом с несущей стеной, затем в отверстие в потолке (звездочка на схеме). Проблема в том, что не могу вытянуть старый кабель, протянув с его помощью новый т.к. его что-то держит. Также он протянут не по прямой линии, а смещен где-то на 15-20см в сторону, длина кабеля около 3 метров.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не могу вытянуть старый кабель

Вчера было решено чуть больше приложить силы...и старый алюминиевый кабель порвался.

От этого возникает вопрос, как его теперь проложить к люстре? Вариант, приклеивать кабель к потолку и выравнивать штукатуркой потолок под уровень кабеля это немного затратно, потому что там где идет канал над потолком - стык двух плит и они не так, как хотелось бы имеют углубление, а наоборот - бугор. Кабель ВВГпнгд 2х1.5 имеет толщину 4мм, если там где будет проложен кабель надо будет заложить 5мм штукатурки, в принципе по нормам не более 15мм штукатурки на потолок укладываюсь, но может быть есть другие варианты?

В интернете пишут что по потолку делают неглубокую штробу как раз под кабель, но мне эта идея не нравится т.к. знаю что потолок штробить нельзя, вообще.

Кто как прокладывал кабель на люстру, если через потолочный канал не имеется возможность проложить кабель, а подвесного потолка не будет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а подвесного потолка не будет?

ну если шпаклевать будете то, то плоский кабель под плоскую дюбель-елочку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну если шпаклевать будете то, то плоский кабель под плоскую дюбель-елочку
мне тут еще "насоветовали" сделать отверстие в потолке возле стены, там где проходит предполагаемый канал. Только мне эта идея кажется еще более радикальной, нежели небольшая штроба
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Как лучше сделать, поставить двухполюсный автомат в щите на этаже, а в квартирном щите поставить однополюсный или наоборот?

p.s. Провод PE будет идти с того же места этажного щита, что и 0 (в панельном доме нет отдельного кабеля заземления), надо ли на него ставить дополнительную защиту в квартирном щите?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как лучше сделать, поставить двухполюсный автомат в щите на этаже, а в квартирном щите поставить однополюсный или наоборот?

p.s. Провод PE будет идти с того же места этажного щита, что и 0 (в панельном доме нет отдельного кабеля заземления), надо ли на него ставить дополнительную защиту в квартирном щите?

У вас будет 3-х жильный провод от щитка: фаза - через автомат, ноль - напрямую в квартирный щиток и РЕ - не подключенный, ждет лучших времен, когда протянут стояк РЕ. А пока что у вас РЕN и рвать его нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

РЕ - не подключенный, ждет лучших времен, когда протянут стояк РЕ.

чисто теоретически, если дом 1973г. постройки, сколько еще ждать осталось?))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чисто теоретически, если дом 1973г. постройки, сколько еще ждать осталось?))

 

Делов то, еще каких то 73 годика подождите и точно появится...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чисто теоретически, если дом 1973г. постройки, сколько еще ждать осталось?))

Зависит от активности жильцов. Сейчас же ОСББ продвигают, вдруг кому-то не по фиг будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах