Замена электрики своими руками

akaDemik_ua

Рекомендовані повідомлення

Я вот против УЗО на свет, нет в этом большого смысла, нормы не требуют.

Диф. отдельно на розетки ванной.

к сожалению ремонт в ванной был сделан в прошлом году и провод под плиткой идет от освещения, поэтому вариантов у меня не много, а такой вариант я ставить не хочу из за эстетических соображений

ZUBR-R1-rele-v-rozetku.jpg

мне проще на дин-рейку поставить...но вопрос все еще актуальный:

 

насколько критично использовать с утечкой 30мА тот УЗО, который идет на розетки?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

к сожалению ремонт в ванной был сделан в прошлом году и провод под плиткой идет от освещения, поэтому вариантов у меня не много

Ничего не понял. Сколько кабельных линий идет в ванную? Разделены на свет и розетки?

насколько критично использовать с утечкой 30мА тот УЗО, который идет на розетки?

Сначала ответьте на вопрос выше. Может это ранее описали, но я не прочел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего не понял. Сколько кабельных линий идет в ванную? Разделены на свет и розетки?

В ванную идет одна линия - на освещение, от светильника был проложен провод и установлена розетка. То есть, когда выключить свет в ванной - розетка не работает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ванную идет одна линия - на освещение, от светильника был проложен провод и установлена розетка. То есть, когда выключить свет в ванной - розетка не работает

Да уж... Тогда на счет УЗО. По нормам не более 30мА, 10мА - это рекомендация от людей (не из норм), перестраховка, так как по той же охране труда - безопасного напряжения для человека не существует.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да уж... Тогда на счет УЗО. По нормам не более 30мА, 10мА - это рекомендация от людей (не из норм), перестраховка, так как по той же охране труда - безопасного напряжения для человека не существует.

Ну вот... начали "за здравие", а заканчиваем "за упокой"...

Маршируем в Европу? - ну так и монтаж извольте соответствующий внедрять...

30 мА и 10 мА - в чем разница, кроме цены?

Больше защиты?

А велика ли разница вот за это "больше защиты"?

А сколько стоит жизнь человека?...

 

Вы против дифзащиты на освещение в ванной? А почему, можно спросить?

Поясните своими словами, плиз...

Вы же так правильно написали - "безопасного напряжения не существует"...

 

Я это на себе проверил... у меня дифзащита по полной, с перестраховкой, как Вы говорите...

Так вот лопнула резьба на кране-американке... кран хороший, Джакомини, но брак бывает у всех производителей...

Так вот лопнула резьба и тоненькая струйка воды попала не светильник - тоже правильный, спецом выпускается "для саун и душевых" а я как раз в душкабине башку намыливал - и все вроде бы хорошо - ДА 30 мА, защита сработала... но вот долбануло меня за эти краткие милисекунды так, что присел я на краешек корыта и сказал сам себе много правильных слов по поводу разницы в цене между 30мА и 10мА....

Всё, господа хорошие, в сравнении познается...

С тех пор все "мокрые комнаты" - только 10мА и у себя и у заказчиков... без исключения...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маршируем в Европу? - ну так и монтаж извольте соответствующий внедрять...

Да куда хотите маршируйте) Написал же, согласно норм. Покажете пункт МЭК по этому поводу, свое мнение изменю.

Вы против дифзащиты на освещение в ванной? А почему, можно спросить?

Поясните своими словами, плиз...

Потому что я представить не могу, что надо делать, чтобы шибануло током через светильник. УЗО защищает от случайного прикосновения к поврежденному прибору. Со своим ростом в 1.9м даже специально не могу без табуретки прикоснуться, подпрыгнуть разве что. Да и не могу я настаивать на 10мА при том, что себе любимому поставил на 30мА и вопроса в экономии не стояло. Просто не заморачивался.

По вашему случаю...что ж, невероятное совпадение.

А вот это Европа, 4 звезды отель:

20160321_205626-1.thumb.jpg.74c8f70e282dab789bd7f4c8e827bf5b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

к сожалению ремонт в ванной был сделан в прошлом году и провод под плиткой идет от освещения, поэтому вариантов у меня не много, а такой вариант я ставить не хочу из за эстетических соображений

мне проще на дин-рейку поставить

А провод на свет в ванной 1,5 квадрата скорее всего? и от него уже розетка? Что планируете включать в эту розетку в ванной?

...но вопрос все еще актуальный:

Наглядный ответ

1529.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ванную идет одна линия - на освещение, от светильника был проложен провод и установлена розетка. То есть, когда выключить свет в ванной - розетка не работает

:Dв вашем случае УЗО хорошо. Но если отрубит, то к удару току и испугу в темноте еще и шишку набить можно, и не только шишку. он хорошие плиточники у тех что в долларах 1м2 так плитку кладут, что по краям если и муха бежит, то ножки она себе уж точно отрежет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... я представить не могу, что надо делать, чтобы шибануло током через светильник. УЗО защищает от случайного прикосновения к поврежденному прибору. Со своим ростом в 1.9м даже специально не могу без табуретки прикоснуться, подпрыгнуть разве что.:

Вот и я не представлял... и не подпрыгивал, кстати....

на резьбе "случилась" трещина между нитками этой самой резьбы и родилась тонкая, но мощная струйка, этакий фонтанчик, что до лампочки то и достал, а я изволил в это время под душиком стоять...

так что ничего из ряда вон выходящего... обычная история с водой, лампочкой и мокрой тушкой душ-ванну принимающего... :o

 

Нормы конечно просмотрю ещё разик, а ну как чой-то нового надыбаю...

 

Добавлено через 3 минуты

:Dв вашем случае УЗО хорошо. Но если отрубит, то к удару току и испугу в темноте еще и шишку набить можно, и не только шишку...

Ну вот и порешили - всё, снимаем УЗО нафиг... его ни в коем разе нельзя ставить - а вдруг шишку или ещё чего набьёшь....? :Yahoo!:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо у ванній хоча б один світильник загального освітлення з класом захисту І встановлено на висоті 2,5 м або нижче, то дифзахист цієї лінії освітлення обов'язковий (пруф - п. 6.1.17 ПУЕ).
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо у ванній хоча б один світильник загального освітлення з класом захисту І встановлено на висоті 2,5 м або нижче, то дифзахист цієї лінії освітлення обов'язковий (пруф - п. 6.1.17 ПУЕ).

Сойдет, для отдельных случаев убедили. А так то:

"в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2", а зона 2 в основном нехилую часть ванной занимает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы мне скажите кто лично попадал под напряжение линии защищенной УЗО, какие ощущения до того как автомат отключится? Трусит сильно? Это я к тому что бы продемонстрировать работу защиты клиенту - взять гвоздь в руку и всунуть в розетку на фазный провод :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы мне скажите кто лично попадал под напряжение линии защищенной УЗО, какие ощущения до того как автомат отключится? Трусит сильно? Это я к тому что бы продемонстрировать работу защиты клиенту - взять гвоздь в руку и всунуть в розетку на фазный провод :)

Вам понадобится два гвоздя, две руки (обе Ваши) и два провода...

Удачи! :Yahoo!:

С одним гвоздем и одной фазой заказчика никак не убедить...

 

Добавлено через 3 минуты

Сойдет, для отдельных случаев убедили.

Эва, как Вы вальяжно....

 

Ещё б запятых добавить...

 

Очень странно, что надо человека с такой подписью в профиле, убеждать в необходимости дифзащиты...

Поясните, плиз, Вы - профи или дротокрут-любитель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы мне скажите кто лично попадал под напряжение линии защищенной УЗО, какие ощущения до того как автомат отключится? Трусит сильно? Это я к тому что бы продемонстрировать работу защиты клиенту - взять гвоздь в руку и всунуть в розетку на фазный провод :)
Немного уведу тему в сторону. Когда монтировал у себя розетки (при отключённом автомате, но включённом УЗО над ним), пару раз выбивал УЗО - когда нулевой провод касался земляного. Это корректная работа УЗО и этот эффект вполне можно безболезненно использовать для демонстрации.

Вам понадобится два гвоздя, две руки (обе Ваши) и два провода...
Боюсь, что это не совсем так. Два гвоздя с двумя руками создадут нормальную рабочую цепь, которая для УЗО ничем не будет отличаться от обычного электроприбора. Ток на входе и на выходе УЗО будет одинаковым, в этой схеме не будет утечек на сторону. Сработает только автомат, если ток превысит его номинал - в соответствии с кривой отключения.

Идея УЗО - обнаружить и пресечь утечку "на сторону". То есть с корпуса прибора, на который пробивает фаза - на землю. Именно так и вышло в душевой кабине - струйка из лопнувшего крана замкнула цепь от фазы лампочки через тебя, любимого, на поддон, который (не сомневаюсь!) у тебя заземлён. Ток ушёл "налево" и УЗО, к счастью, среагировал, обеспечив мне приятную возможность с тобой сейчас дискутировать ;-)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного уведу тему в сторону. Когда монтировал у себя розетки (при отключённом автомате, но включённом УЗО над ним), пару раз выбивал УЗО - когда нулевой провод касался земляного. Это корректная работа УЗО и этот эффект вполне можно безболезненно использовать для демонстрации.

Ага... мои ребята именно так и отключают напругу в линии, когда лень идти к щиту и выключить автомат, чтоб обесточить...

Лень - она такая изобретательная.... ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО, какие ощущения до того как автомат отключится?

оно ж может не отключиться. Я как то пробовал, ощущения еще те. Больше не хочется. Кстати УЗО не отключило я сам провод бросил))Наверное до порога срабатывания не дошел))

 

Добавлено через 1 минуту

С одним гвоздем и одной фазой заказчика никак не убедить.

можно контролькой с лампочкой. Лампочка это типа Вы, просто на фазный и РЕ кидаете и все УЗО выбивает.

 

Добавлено через 2 минуты

Ага... мои ребята именно так и отключают напругу в линии, когда лень идти к щиту и выключить автомат, чтоб обесточить...

ремнем по попе им за это))В буклетах кругом пишут об отключении УЗО если монтировать розетки и т.д. УЗО по попросту может сломаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Эва, как Вы вальяжно....

 

Ещё б запятых добавить...

 

Очень странно, что надо человека с такой подписью в профиле, убеждать в необходимости дифзащиты...

Поясните, плиз, Вы - профи или дротокрут-любитель?

Пожалуй выбор манеры общения оставлю за собой, не нарушая правила форума конечно. Запятой не дощитались - мои поздравления.

Кто я и какие имею познания в электричестве, можете почитать там же.

А на счет померяться, так это не ко мне, вырос уже с этого возраста. За свои слова отвечаю, привели пункт - согласился. Так что или приводим пункты МЭКа, ПУЭ, ДБНа, либо перестаем разводить пустые разговоры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вот и порешили - всё, снимаем УЗО нафиг...

да ну ладно))оставим.

он что написали, тоже случай -

 

В прошлом году испытал на себе тоже. Дело было в ванне. Полез в вытяжной вентилятор, а голым пузом к полотенцесушителю прислонился. УЗО там стоит 10мА, так что даже с табуретки не слетел :))

После этого все сомнения отпали вместе с жабой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полез в вытяжной вентилятор, а голым пузом к полотенцесушителю прислонился.

Насколько я знаю, то вентилятору достаточно быть не под напряжением, а просто иметь металлический корпус. Для этого существует Система выравнивания потенциалов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ремнем по попе им за это))В буклетах кругом пишут об отключении УЗО если монтировать розетки и т.д. УЗО по попросту может сломаться.

Да ремнем их не прошибешь... разве что поленом.. но хитрые паразиты - я было начал рычать, а они в ответ - дык за что ж нас пинать - мы вот тестируем ДА на исправность-сработку-надежность...

Короче, наплели с три короба и всё кончилось общей ржачкой...:D

 

...а скажите, как УЗО или ДА могут сломаться, если работают в штатном режиме - т.е. отключают в случае утечки тока???? Они ж рождены для этого... и не важно, что стало причиной утечки - нарушение изоляции или к.з. отверткой..

Вы какой-то пугливый стали... я Вас не узнаю... ;)

 

Добавлено через 2 минуты

Насколько я знаю, то вентилятору достаточно быть не под напряжением, а просто иметь металлический корпус. Для этого существует Система выравнивания потенциалов

Да то Тарас голым пальцем фазу колупать начал... :Yahoo!:

 

Тут никакая СУП не поможет...

 

Добавлено через 8 минут

За свои слова отвечаю, привели пункт - согласился. Так что или приводим пункты МЭКа, ПУЭ, ДБНа, либо перестаем разводить пустые разговоры.

Не-а... за свои слова Вы не ответили... спецу-профи стыдно требовать доказательств того, что усиливает меры безопасности...

 

А тем более профи не имеет права давать советы, ведущие к снижению этой самой безопасности. На кону здоровье и жизнь человеческая...

 

И запятые тут абсолютно ни при чем...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не-а... за свои слова Вы не ответили... спецу-профи стыдно требовать доказательств того, что усиливает меры безопасности...

А тем более профи не имеет права давать советы, ведущие к снижению этой самой безопасности. На кону здоровье и жизнь человеческая...

Мне не стыдно требовать доказательства с нормативной документации. С таким подходом на улицу выходить строго в каске (кирпич башка попадет, совсем мертвый будешь) - вы же профи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне не стыдно требовать доказательства с нормативной документации. С таким подходом на улицу выходить строго в каске (кирпич башка попадет, совсем мертвый будешь) - вы же профи.

Не передергивайте - Вы не знали о процитированном пункте ПУЭ и настаивали на отказе от дифзащиты, мотивируя собственным опытом, я указал на Вашу ошибку, вы потребовали доказательств своей ошибки и форумчане предоставили Вам эти доказательства...

 

Так что Вы НЕ ОТВЕТИЛИ за свои слова, а перешли с предмета спора на личность оппонента...

 

Знакомо это.. было подобное и не раз, так что не задели...

 

На этом общение по данному вопросу прекращаю, так как цель достигнута - Вы теперь точно знаете, что дифзащита должна быть и получили необходимые ссылки на нормативку... что собственно и требовалось...

 

С Праздником Вас!!! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не передергивайте - Вы не знали о процитированном пункте ПУЭ и настаивали на отказе от дифзащиты, мотивируя собственным опытом, я указал на Вашу ошибку, вы потребовали доказательств своей ошибки и форумчане предоставили Вам эти доказательства...

Не перестаете меня веселить. И ладно бы вы этот пункт привели, так нет, другой форумчанин помог. А такой профи как Вы и не знали об этом пункте. Позор?

6.1.17. У приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних за

висоти встановлення світильників загального освітлення над підлогою або площад*

кою обслуговування, меншої ніж 2,5 м, застосовувати світильники класу захисту О

не дозволено, необхідно застосовувати світильники класу захисту 2 або 3. Дозволено

використовувати світильники класу захисту 1. У цьому разі електричне коло облад*

нують пристроєм захисного вимикання (ПЗВ) зі струмом спрацьовування до ЗО мА

в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2

Еще раз спрошу - где меня обязывает ПУЭ ставить УЗО в ванной на свет, кроме как в случае люстры в зоне 3 на высоте 2,5м и ниже?

Наверно же не в УЗО дело. Дело в том, что советуете завысить номинал ТС "по своему опыту" и не понимаете откуда берутся установленные мощности. Видно задела моя поправка и теперь на УЗО пытаетесь реабилитироваться, но получается слабенько.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да куда хотите маршируйте) Написал же, согласно норм. Покажете пункт МЭК по этому поводу, свое мнение изменю.

Да-с.. не в коня корм...

Вот Ваше требование показать "пункт МЭК" - открещиваться глупо...

 

Добавлено через 3 минуты

Нормы конечно просмотрю ещё разик, а ну как чой-то нового надыбаю...

Вот мой ответ - ну хотца МЭК, значит будет искать в катехизисе у МЭК-а...

 

Но как оказалось Вам хватило и ПУЭ отечественного, что коллега процитировал.... до МЭК-а не дошли...

 

Если цель достигнута - к чему всё остальное?

Главное - Вы теперь точно знаете, что дифзащиту ставить обязательно и ссылок типа: "а я считаю, что дифзащита не нужна..." в данном конкретном случае уже не будет.

Что собственно и требовалось от Вас.

 

Потому как берете на себя смелость давать советы? Очень хорошо - вот только они, советы Ваши, должны быть безопасны...

Вы же эти советы не в блоге своем даете, (очень предусмотрительно, но как по мне - не комильфо), а на Форуме, а значит и все пинки и шишки Форум получит...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но как оказалось Вам хватило и ПУЭ отечественного, что коллега процитировал.... до МЭК-а не дошли...

Как оказалось проще строчить свое, не вникать и съезжать с вопросов. Это ваше умение уже оценил в отдельной ветке. Удачи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах