S1LENCE Опубліковано: 8 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2016 Каналізацію проклали? Стяжку ізолювали від фундаменту чи лили до нього? Центральний стояк прокладений через стяжку. Стяжку від фундаменту не ізольовували. Думаємо під ГБ ще дати 2 шари плівки від ГБ в якості гідроізоляції.... Хто що думає? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 8 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2016 Всього пішло 500кг цементу і 76м2 сітки 100х100. 2900грн без піску і щебеню (в теорії мало піти 1т піску і 2т щебеню ще). Это на черновую стяжку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 8 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2016 Это на черновую стяжку? Так. Площа всього десь 70м2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 9 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2016 Стяжку ізолювали від фундаменту чи лили до нього? Ізолювати потрібно чистову. Чорнову не має сенсу. Між нею і чистовою лежить утеплювач. ТС навіть писав що задача залити чорнову так, щоб рівніше утеплювач застелити. А от ізоляція чистової не дає теплу з підлоги втікати в фундамент. Хоча і тут в ТС стрічка ізольвана з двох боків. Тому тепловтрати будуть мінімальні. Підпишусь темка цікава. ТС приємного і швидкого будівництва. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 10 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2016 Я наприклад в підвалу під чорнову стяжку теж даю плівку щоб менше вологу тягнуло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 10 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2016 Это на черновую стяжку? Трошки перерахував. Таки пішло 750кг цементу. А в нас кардинальні зміни намічаються: думав перекриття Теріва на перший поверх, але вчора мені варіант з плитами видався дешевшим і швидшим. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 10 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2016 Чи можна плита перекриття яка лежить вздовж стіни поставити на ширину стіни і використати замість перемички Над вікном? В підвалі щоб вийшло вищими вікна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 10 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2016 Чи можна плита перекриття яка лежить вздовж стіни поставити на ширину стіни і використати замість перемички Над вікном? В підвалі щоб вийшло вищими вікна. Яка ширина вікна і плити? Взагалі відповідь на ваше запитання "НІ". Плиту потрібно опирати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 10 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2016 Ширину Плити 1,5 м. Довжина 4,2 м. ШиринА вікна 1,4м плита буде опиратися двома кінцями а бічною буде на стіну на всю довжину де має бути вікно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 10 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2016 Ширину Плити 1,5 м. Довжина 4,2 м. ШиринА вікна 1,4м плита буде опиратися двома кінцями а бічною буде на стіну на всю довжину де має бути вікно. Знайдіть конструктора і спитайте в нього. Моя відповідь - не можна так робити. І опирати плиту довгою стороною теж не правильно, хоча в малоповерховому будівництві повсюдно зустрічається. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 11 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2016 Ширину Плити 1,5 м. Довжина 4,2 м. ШиринА вікна 1,4м плита буде опиратися двома кінцями а бічною буде на стіну на всю довжину де має бути вікно. Залийте перемичку хоч в рівень з перекриттям ціна там мізерна. Добавлено через 2 минуты і я б залив перемичку на 5 см нижче. Вікно під стелею не дуже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 11 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2016 Так. Площа всього десь 70м2 А высота стяжки какая получилась? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 11 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2016 Перед завезенням газоблоків вирішили зробити чорнову стяжку. Ваня, доброго здоров'ячка! А можна трішки детальніше розповісти по методу відбивання рівня чорнової стяжки, встановлення маяків та особливості заливки. Дякую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 11 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2016 А высота стяжки какая получилась? 3-8см. В середньому десь 5см в основному. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 12 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Ваня, доброго здоров'ячка! А можна трішки детальніше розповісти по методу відбивання рівня чорнової стяжки, встановлення маяків та особливості заливки. Дякую. Ігоре, вітаю! Знахрдимо найвишу точку в кімнаті. Далі вже великим рівнем дивимось як ця точка по відношенню до рівня цоколя. Ми орієнтувались на 1.5цегли від верху (цоколь зроблений також на одній висоті). Цю точку приймаємо за базис і відносно неї відбиваємо інші точки. Арматуру монтували на бетонні кучки, чим більша кучка тим краще тримається. Заливали по 2-3 полоси: розрівнював мастерком і потім проходив правилом. І все дуже щільно втрамбовував мастерком... Якось так 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xataridna Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Арматуру монтували на бетонні кучки А по арматурі правило не чіплялось? чи ви арматуру ставили "на ребро" - ? чи не зволікали на це- ? Не дешевше було стандартні маяки кинути, хоч вони і м"які... арматура 8-ка-? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 12 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 А по арматурі правило не чіплялось? чи ви арматуру ставили "на ребро" - ? чи не зволікали на це- ? Не дешевше було стандартні маяки кинути, хоч вони і м"які... арматура 8-ка-? По арматурі правило не чіплялось, старався на ребро, але не завжди виходило. Та й тут ідеальної точності не потрібно, +- 1см нормально Ставили 8 арматуру, бо така була, звісно краще 10, 12 Дешевше б точно не було, бо далі ця арматура піде в газоблок І стандартні маяки - це штукатурні? Якісь вони дуже ніжні, явно не для бетону ;) Коли нам стяжку минулого року заливали, то в якості маяків бригада використовувала CD профіль. Вийшло все рівно, а профіль далі теж пішов на монтаж гіпсокартону. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 В мене ширина кімнати на яку планую панелі 3,8м. Відповідно 2 панелі шир.1,2 м і 1 шир. 1.5 м, виходить по 5 см. панель буде опиратися на стіну, якщо замінити 1 панель 1.2 на 1.5 то панель ляже майже на всю ширину стіни 35см.Щоб вікно не було до стелі залию маленьку перемичку 5-6см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Ігоре, вітаю! Знахрдимо найвишу точку в кімнаті. Далі вже великим рівнем дивимось як ця точка по відношенню до рівня цоколя. Ми орієнтувались на 1.5цегли від верху (цоколь зроблений також на одній висоті). Цю точку приймаємо за базис і відносно неї відбиваємо інші точки. Арматуру монтували на бетонні кучки, чим більша кучка тим краще тримається. Заливали по 2-3 полоси: розрівнював мастерком і потім проходив правилом. І все дуже щільно втрамбовував мастерком... Якось так Я купив собі лазер і немає проблем. Виставив шматки катанки вигнуті буквою П, просто забиваючи молотком. Лазер поставив так щоб він світив на рівні 50 см від рівня верха стяжки, висота ролі не грає. І по трішки забива поставивши кінець рулетки на скобу, контролюючи коли лазер дійде до 50 см. Потім по цим скобам тягнув УДшки. Закинув розчин, гладилкою втрамбував і стягнув правилом. Єдине що я взяв гравійну суміш. Це була помилка, весь час камінчики на верх лізли. Правилом намахався що дурний. Краще брати пісок. Зберегти Зберегти Зберегти Зберегти 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 В мене ширина кімнати на яку планую панелі 3,8м. Відповідно 2 панелі шир.1,2 м і 1 шир. 1.5 м, виходить по 5 см. панель буде опиратися на стіну, якщо замінити 1 панель 1.2 на 1.5 то панель ляже майже на всю ширину стіни 35см.Щоб вікно не було до стелі залию маленьку перемичку 5-6см. стандартный подход в таких случаях - 3 панели по 1,2 и 20см сделать между двумя щель и замонолитить. опирать панель длинной стороной и защемлять эту сторону в стену вроде как нельзя. вы бы проконсультировались с конструтором, хотя и так понятно что "колхоз" планируете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Потім по цим скобам тягнув УДшки. Варіант цікавий. Якщо я вірно зрозумів, розмір УДшки бажано брати кратним розмірам кімнати та правила, яке буде використовуватись. Після затяжки частини підлоги УДшки знімаються (перетягуються) на накступні маяки з катанки, а в кінці кімнати зовсім забираються. Добавлено через 14 минут -electron-, Якщо не складно, поділіться будьласка, досвідом кладки блоків 2NF, як я зрозумів застосовували ланцюговий метод укладки. Чи є нюанси? Чи використовували якісь засоби для запобігання мостиків холоду через шви? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Варіант цікавий. Якщо я вірно зрозумів, розмір УДшки бажано брати кратним розмірам кімнати та правила, Оно то так, токо скорее всего будет проще подрезать как надо не настолько оно дорогое 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 12 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Можна не підрізати, а просто поруч поставити, якщо зайве до 1м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Оно то так, токо скорее всего будет проще подрезать как надо не настолько оно дорогое Т.е. не заморачиваться с убиранием профиля и необходимостью заглаживать место где он был, а просто установить маяки и их там же "похороить". Наверное менее геморный вариант, но по дому может набежать какая не какая но сумма, которую можно потратить с толком, а не закапывать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 12 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2016 Єдине що я взяв гравійну суміш. Це була помилка, весь час камінчики на верх лізли. Правилом намахався що дурний. Краще брати пісок У себя черновые полы заливал сначала со щебнем, не доходяя 1-2 см до верха маяка, а сверху раствором 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз