подскажите пожалусто принцип подключения Реле приоритета (ограничители мощности) от НоваТек: РМТ-101 и ОМ-310 как мне на него подключить трех фазную варочную панель что бы она была в приоритете
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для этого реле дополнительно необходим пускатель, при помощи которого будет отключаться неприоритетная нагрузка. Приоритетная будет всегда оставаться подключенной, даже при срабатывании реле.

Вот пара ссылочек: скачать техническое описание РМТ-101 можно здесь novatek-electro.com/ru/tekhnicheskaya-dokumentaciya.html

а вот товарищ опытом делится:

cs-cs.net/novatek-rmt101-om310