Ross Geller Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Доброго времени суток. Нарисовалась проблема с бойлером, а именно - часто включается. Стоит слить 1-2 литра горячей воды, так сразу же начинает греть снова. В работе 3-ий месяц. Ранее данной проблемы не наблюдалось. Разобрал, почистил тэн. Накипи было довольно мало. Собрал обратно, проблема осталась. Может термостат начал сбоить? И может ли его неисправность вызывать подобную проблему? Сейчас пытаюсь понять причину, чтобы ее устранить. Надеюсь на ваш совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 Доброго времени суток. Нарисовалась проблема с бойлером, а именно - часто включается. Стоит слить 1-2 литра горячей воды, так сразу же начинает греть снова. В работе 3-ий месяц. Ранее данной проблемы не наблюдалось. Разобрал, почистил тэн. Накипи было довольно мало. Собрал обратно, проблема осталась. Может термостат начал сбоить? И может ли его неисправность вызывать подобную проблему? Сейчас пытаюсь понять причину, чтобы ее устранить. Надеюсь на ваш совет. 1) марка бойлера? 2) если простой - регулятор - там бипластина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 1) марка бойлера? 2) если простой - регулятор - там бипластина И вариант - при подключении поменял местами шланги горячей и холодной воды... ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2016 И вариант - при подключении поменял местами шланги горячей и холодной воды... ;) как вариант - но чел пишет что нормально работал.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
econo Опубліковано: 4 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2016 Доброго времени суток. Нарисовалась проблема с бойлером, а именно - часто включается. Стоит слить 1-2 литра горячей воды, так сразу же начинает греть снова. В работе 3-ий месяц. Ранее данной проблемы не наблюдалось. Разобрал, почистил тэн. Накипи было довольно мало. Собрал обратно, проблема осталась. Может термостат начал сбоить? И может ли его неисправность вызывать подобную проблему? Сейчас пытаюсь понять причину, чтобы ее устранить. Надеюсь на ваш совет.[/QUOT на яку температуру виставлений термостат? якщо на мін так і буде частенько включатись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ross Geller Опубліковано: 4 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2016 марка бойлера? EWH 80/V9 (аналог TGR 80, просто более новая модель). Шланги подсоединил правильно. Температура воды, как правило 55 градусов (Eco режим). Установлен в частном секторе, есть перебои с напряжением (сварщики самоучки по соседству). Думаю на термостат. Может он сбоит, но до конца еще не загнулся, а выражается это в виде частых включений бойлера. Хз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 4 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2016 EWH 80/V9 (аналог TGR 80, просто более новая модель). Шланги подсоединил правильно. Температура воды, как правило 55 градусов (Eco режим). Установлен в частном секторе, есть перебои с напряжением (сварщики самоучки по соседству). Думаю на термостат. Может он сбоит, но до конца еще не загнулся, а выражается это в виде частых включений бойлера. Хз. 99.9% что термостат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
econo Опубліковано: 4 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2016 на мін швидко підмішується хв, термостат вкл, це норм, якщо до чистки так небуло тоді -термостат, попробуйте збільшити температуру до 65-70 буде більше гв , меньше розбавлятиметься хв, рідше вкл термостат, хоча перший нагрів буде довгенько. у мене на болері ніколи менше 70 небуло , працює норм. місячний розхіж ел.ен 150-200 квт гвп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ross Geller Опубліковано: 5 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Спасибо за версии. Буду проверять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВКН Опубліковано: 20 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2020 Не претендую на степень "все знаю" даже если не знаю.. Бойлер часто включался, каждые 2-3 минуты на несколько секунд, теории о накипи датчиках или уходе воды - не вариант. Открыл регулятор, почистил контакт пластины и... о чудо! Пластина греется из-за нагара на контактах и срабатывает. Теперь для нагрева до нужной отметки поставил по шкале на деление меньше. Все просто и логично ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 Шланги подсоединил правильно. Температура воды, как правило 55 градусов (Eco режим). Шланги правильно - это хорошо. 55 градусов - это плохо....... Ну да, и регулятор почистите, может, точно контакты, или поменять надо.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 Думаю за 4 года уже и бойлер выкинули Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.