mib Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 вайланд Самое смешное внешний блок о котором говорил laritus у меня Вайлант, но внутри оказался Хайер А темку было бы очень интересно, только без магии, и так что бы было понять обывателю 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 У кума стоїть Октопус пару років, 20кВт. Коли запускається компресор, здається що поруч зірвалася пітарда. На скільки його вистачить з такими пусковими моментами... Тільки подивився на OLX "теплові насоси" , так там їх сотні, більшість саморобні. Ціна від 15т.грн. Навіть наборами продають, два ПТО + компресор і ТРВ. Більшість насосів українського виробництва мають електронні боки з великими контакторами, часто співрозмірними з величиною компресора. І це в 2020 році.. Чого в нас не роблять щось наподобі Дроїда, як в ближньому зарубіжжі? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 На скільки його вистачить з такими пусковими моментами... там 3-х фазный компрессор (обычно у однофазных стартовые токи большие) и этот компрессор в металлическом ящике т.е. можно доп. изолировать автомобильной шумкой например. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Я йому радив частотник поставити, але мабуть ціна частотника на 10кВт його неприємно здивує. Собі хотів би типу Дроїда, але нам не возять і наші не роблять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 там мощность самого компрессора 5,0 кВт (тип компресора Scroll/ (Danfoss)) и еще 9 кВт электротены... т.е. цена частотника в районе 500 у.е. (это цена переделанного б-у сплита на ТН воздух-вода :D), проще просто блок с компрессором из помещения куда-то на улицу вынести и утеплить (чтобы пластинчатый теплообменник не заморозить), к тому же используется фреон r290 (пропан), около 2 кг... с точки зрения безопасности тоже желательно все это вне дома разместить. Собі хотів би типу Дроїда, але нам не возять і наші не роблять. как по мне так вообще не имеет смысла заказывать из-за рубежа любой ТН , там нет ничего сложного для сборки из местных деталей. Плюс в том, что если найти мастера для сборки, он же сможет потом и обслуживать. А так, все, что более эквивалента 100 евро облогается НДС - 20 %, затем, что выше 150 евро еще и 10 % таможенным сбором т.е. цена оборудования выше 150 евро это только 30 % (треть цены) налоги + логистика (если поезд 4,5 у.е. х 30 кг. т.к. больше не берут = 135 у.е. + какой-то коэффициент за габариты). Т.е. если взять цену налогов и доставки проще эти деньги местному мастеру заплатить, хотя бы какая-никакая но поддержка будет . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Собі хотів би типу Дроїда, але нам не возять і наші не роблять. Мы робим, только не Дроиды а обычную компоновку ТН с дополнительным предконденсатором для ГВС. Контроллеры там и у нас кстати украинского производства. и не за 600 уе. Срок службы теплового примерно 30 лет (компрессор) старт-стопа? это вы наверное их мало поменяли в бу немцах которые сюда тянут и которые потом дохнут как мухи. мы ушли от старт-стопов в прошлом году и перекрестились. Срок службы инвертора 5-7 лет и все. Будет круто если дотянете до 10.... тепловой на свалку фантастика. сколько инверторных компрессоров вы заменили и по какой причине? Относительно вашего случая , судя по количеству электронике у вас такой же инвертор и чтобы заставить его работать, всего-то надо было заменить плату (цена 50-60 у.е.) на ремонтный комплект (китайцы продают универсальные платы для DC и AC компрессоров mib ее использовал это такое... как в мерседес 2018 года вкрячить карбюратор от девятки. может и поедет конечно. только горшок будет греться и шуметь. Я йому радив частотник поставити, але мабуть ціна частотника на 10кВт його неприємно здивує. частотник на старт-стоп решит только проблему пуска. Проблему управления и регулировки мощности он не решит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Мы робим, только не Дроиды а обычную компоновку ТН с дополнительным предконденсатором для ГВС. Де можна познайомитись з продукцією? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Де можна познайомитись з продукцією? heat-pump.kharkov.ua я хз если реклама тут запрещена, сорри. Кстати по сервису складывается уже некоторый конгломерат среди украинских производителей, которые более скромны чем аик и вде. Мы например обслуживаем машинки киевлян в Харькове. Одесситы сделали сервис нашей машинке. Я думаю скоро вопрос сервиса среди мелких производителей будет на лучшем уровне чем у ниба. И да, у нас есть полный сервисный склад начиная от электроники заканчивая компрессорами. Думаю и у Жени (Ентеос) все есть. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashas Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Де можна познайомитись з продукцією? тоже интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 это такое... как в мерседес 2018 года вкрячить карбюратор от девятки. может и поедет конечно. только горшок будет греться и шуметь. Зато без частотника и даже дешевле "народного контроллера", к тому же большую роль играет система отопления т.к. инерционная система (теплый пол или теплые стены) не требует плавной регулировки в отличии от воздушной . У mib есть как раз возможность сравнить т.к. совместно с переделанным сплитом воздух-вода, также использует обычный сплит воздух-воздух (тоже инвертор, только с родным управлением), показания СОР примерно идентичные. А сколько, если не секрет ваша электроника стоит (и поддерживает ли воздушные ТН или только геотермалку)? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 это такое... как в мерседес 2018 года вкрячить карбюратор от девятки. может и поедет конечно. только горшок будет греться и шуметь.Скорее всего Вы правы, ну как минимум выглядит не так красиво с инженерной стороны, так же как мне сказали что моя котельная в шкафу говно полное потому что ППР, а надо медью, на мой вопрос что же я получу кроме красивой медяшки учитывая что у меня подачи выше 35 градусов не бывает, в ответ получил ну как красиво же медью Собственно с китайской универсальной платой, есть нюанс с оттайкой, по сути с ним сталкиваются почти все кто переделывает кондиционер в ТН, я не могу поймать место на ПТО для датчика конденсатора по которому начинается оттайка, точнее я его ловлю но для каждого конкретного случая, как только я меняю целевую обратку точка сдвигается По внешней плате, которая крутит инвертор, все понятно что ничего не понятно, как то она его крутит оно греет какой то КОП есть на сейчас я уже не могу его посчитать на основании своих устоявшихся тепло потерь но за эти сутки у меня расход 730 ватт*ч на 92 квадрата, пока отапливал без пристройки КОП получался 2,68 без учета насоса котла и 2,48 с учетом насоса За эти сутки график выглядит таким образом Оттайки идут после каждого 30 минутного цикла, потом пол часа стоим и история повторяется Если сейчас переставить датчик конденсатора то половины оттаек не будет при +3 блок уже не обмерзает соотвественно КОП будет лучше, но мне надоело двигать его туда сюда возможно со временем приду к какому то простенькому контроллеру на ардуинке или тот же эливел за 30$ но там другая проблема минимальный интервал до оттайки час, а хотелось бы иметь возможность и 30 минут, а может вы чего интересного предложите и это не так дорого стоит как мне кажется а так учитывая что мне это все обошлось в 650$ и расчетно должно окупиться за 2 года в целом результатом я более чем доволен, понятно что не говори ГОП пока 2 года не пройдут, но в целом если так случится что китайская плата загонит мой компрессор, куплю новый внешний блок за 200$ вот и весь ремонт, в моем понимании самое страшное это заморозить ПТО все остальное мелочи 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Зато без частотника и даже дешевле "народного контроллера", к тому же большую роль играет система отопления т.к. инерционная система (теплый пол или теплые стены) не требует плавной регулировки в отличии от воздушной . У mib есть как раз возможность сравнить т.к. совместно с переделанным сплитом воздух-вода, также использует обычный сплит воздух-воздух (тоже инвертор, только с родным управлением), показания СОР примерно идентичные. А сколько, если не секрет ваша электроника стоит (и поддерживает ли воздушные ТН или только геотермалку)? По поводу ремонтного драйвера. Как бы вам ответить, что бы понятно было. Я пересчупал достаточное количество силовых приводов для инверторов и немного знаю эту кухню изнутри. Так вот, у блдц мотора (которые устанавливаются во все инверторные компрессора) вагон параметров, как то инерция ротора, сопротивление и индуктивность обмоток, количество полюсов и т.д. там целая страница. Упихнуть все это в простую платку, что бы она корректно крутила инвертор просто невозможно. Например мы ставим в наши машины 4 вида компрессоров трех производителей. И под каждый компрессор программируем привод. Иногда в спешке забываешь сменить прошивку на приводе и при пуске на стенде сразу слышно, что компрессор работает с посторонними звуками. А некоторые вообще не стартуют с чужой прошивкой, по тому что есть еще параметры защиты мотора, которые не совпадают для разных компрессоров. Электроника универсальна на воздушник, гео вода-вода, DX, дроид, ПВУ-рекуператор. Она не наша, а разработки наших земляков. Отдельно продажей электроники не занимаемся как правило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Электроника универсальна на воздушник, гео вода-вода, DX, дроид, ПВУ-рекуператор. Она не наша, а разработки наших земляков. Отдельно продажей электроники не занимаемся как правило. Земляки случайно это не Роман ? По поводу ремонтного драйвера. Как бы вам ответить, что бы понятно было. Я пересчупал достаточное количество силовых приводов для инверторов и немного знаю эту кухню изнутри. Так вот, у блдц мотора (которые устанавливаются во все инверторные компрессора) вагон параметров, как то инерция ротора, сопротивление и индуктивность обмоток, количество полюсов и т.д. там целая страница. Упихнуть все это в простую платку, что бы она корректно крутила инвертор просто невозможно. Например мы ставим в наши машины 4 вида компрессоров трех производителей. И под каждый компрессор программируем привод. Иногда в спешке забываешь сменить прошивку на приводе и при пуске на стенде сразу слышно, что компрессор работает с посторонними звуками. А некоторые вообще не стартуют с чужой прошивкой, по тому что есть еще параметры защиты мотора, которые не совпадают для разных компрессоров. По сути все верно, у меня платка QD82U она из свежих появилась как я понял в ноябре, в интернете я не смог на тот момент найти никого у кого такая есть, разве что на форумах холодильщиков она плотно обсуждалась по фотографии но никто в руках ее не держал Плата слепоглухонемая, у нее только один датчик по которому по сути крутить ЭРВ невозможно, но как то она его крутит, скорее всего плата старается постоянно работать в усредненых параметрах которые не должны привести к аварии опять таки по мнению китайцев У меня она работает с 17 явнваря и отапливает мой дом, сколько проработает плата или компрессор это вопрос на который дать ответ невозможно Но с недавних пор, на той же алишке появилось великое множетство универсальных плат, вот из новинок тут уже есть 3 датчика на внешней плате по которым в теории можно управлять ЭРВ уже более точно, хотя и с небольшим опозданием, так как все же это не давление aliexpress.ru/item/10000002500434.html?spm=a2g0o.detail.1000014.23.a9ab5139ZIPLJt&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=2a880dd5-8392-4064-9ca4-1b6a17f5081f Но пока мой жигуль едет и бибикает, чему я несказанно рад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 а так учитывая что мне это все обошлось в 650$ и расчетно должно окупиться за 2 года в целом результатом я более чем доволен, понятно что не говори ГОП пока 2 года не пройдут, но в целом если так случится что китайская плата загонит мой компрессор, куплю новый внешний блок за 200$ вот и весь ремонт, в моем понимании самое страшное это заморозить ПТО все остальное мелочи полностью согласен. Наверное для самоделок ремонтник самое оно. тот же эливел за 30$ но там другая проблема минимальный интервал до оттайки час, а хотелось бы иметь возможность и 30 минут там же их вагон, эливел, карелы, данфоссы... а четырехходовым кто у вас управляет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 там же их вагон, эливел, карелы, данфоссы... а четырехходовым кто у вас управляет? я говорю про 974 плюс, у него минимальный интервал между оттайками 60 минут, так то есть и другие и тот же эливел ST544 но он и стоит уже 100 баксов четырех ходовым управляет внутренняя китайская плата, либо по датчику конденсатора либо по таймеру, оттайка стандартно длится 330 секунд, но я добавил термореле которое смотрит температуру испарителя и когда на нижнем калаче +15 отключает компрессор на 5 минут китайская внутряшка уверенно продолжает таять, хотя оттайка как правило заканчивается за 90-150 секунд и потом дает паузу 90 секунд на выравнивание давление и включает либо не включает на нагрев, и в какой то момент термореле включает контактор грубо таким образом получилось уменьшить длительность оттаек по сути, можно вообще выкинуть внутреннюю китайскую плату, и управлять комнатным термостатом и парой термореле и таймеров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 Мы робим, только не Дроиды а обычную компоновку ТН с дополнительным предконденсатором для ГВС. Я так зрозумів, предконденсатор - це малорозмірний ПТО для зняття високотемпературного тепла з вихлопу компресора? Тоді як забезпечується циркуляція теплоносія по ньому з боку води ? ... По фото бачу, зроблений додатковий контур з ЦН на теплообмінник водонагрівача. ЦН ввімкнений одночасно з компресором? Наскільки виправдана така схема по енергоефективності, адже ЦН теж споживає енергію? В дроїді мінімізують кількість ЦН, стараючись перенести всі навантаження на фріоновий контур (предконденсатор, DX). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 15 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 Я так зрозумів, предконденсатор - це малорозмірний ПТО для зняття високотемпературного тепла з вихлопу компресора? Тоді як забезпечується циркуляція теплоносія по ньому з боку води ? ... По фото бачу, зроблений додатковий контур з ЦН на теплообмінник водонагрівача. ЦН ввімкнений одночасно з компресором? Наскільки виправдана така схема по енергоефективності, адже ЦН теж споживає енергію? В дроїді мінімізують кількість ЦН, стараючись перенести всі навантаження на фріоновий контур (предконденсатор, DX). Все верно. Предконденсатор это небольшой ПТО. Циркуляция обеспечивается либо естественным способом - разуклонка + бойлер находится выше теплообменника либо типовым насосом рециркуляции, который потребляет около 5 ватт. Насос рециркуляции можно подключить по разному, либо со своей автоматикой, либо например в паралель насосу геоконтура. На наших прошивках насос гео останавливается когда не работает компрессор. В оригинальном дроиде он продолжал работать при некоторых условиях. Дроид не делаем по многим соображениям - бак из нержавейки достаточно недешев. - каждый считает приемлемым свой объем бойлера. - срок службы бака все равно конечен, проще поменять бойлер чем ремонтировать встроенный в ТН бак. - вес и размер бака + фреонки уже весьма серьезен и создает проблемы с транспортировкой и заносом. - много заказчиков, где вопрос ГВС уже решен так или иначе, и там бак не нужен. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 Ви вмієте переконувати. Літом ця схема працює частково. Але в опалювальний період, верхнім теплом, ми можемо запасти нормальну температуру у водонагрівачі, припустимо за ніч. Майже не перемикаючись в безпосередній режим на ГВС. І це не економні 40С, а більш цікаві 50-70С. Якщо ЦН дійсно економний, я за таку схему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashas Опубліковано: 17 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Все верно. Предконденсатор это небольшой ПТО. Циркуляция обеспечивается либо естественным способом - разуклонка + бойлер находится выше теплообменника либо типовым насосом рециркуляции, который потребляет около 5 ватт. Насос рециркуляции можно подключить по разному, либо со своей автоматикой, либо например в паралель насосу геоконтура. На наших прошивках насос гео останавливается когда не работает компрессор. В оригинальном дроиде он продолжал работать при некоторых условиях. Может ли ваш ТН работать на охлаждение? И параллельно на ГВС летом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 Может ли ваш ТН работать на охлаждение? Да может. За добавку активного реверса просим 1500 грн И параллельно на ГВС летом? не, так не получится. В реверсе конденсатор и испаритель меняются ролями. Соответственно СО охлаждается, а геоконтур нагревается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 Может ли ваш ТН работать на охлаждение? дешевле по энергозатратам включать пассивный холод - закольцевать систему отопления и грунтовой контур, работает только циркуляционный насос 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 дешевле по энергозатратам включать пассивный холод - закольцевать систему отопления и грунтовой контур, работает только циркуляционный насос совершенно верно. Но некоторым не хватает. Затраты на холод здания иногда могут до двух крат превышать затраты на отопление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andimun Опубліковано: 7 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2020 Обязательно заеду, очень интересно посмотреть и послушать как работает т.к. бойлерная через стенку с спальней. Вот наконец то у меня получилось заехать на производство АИК , встретили хорошо, напоили чаем, обсудили систему отопления моего дома и все ее сложности, почти составили предварительную схему подключения теплового насоса. Тепловой насос выглядит не очень, но как бы это не сильно важно, послушал как работает тепловой насос на стенде - реально очень тихо, мне понравилось. Решился его устанавливать прямо сейчас, но только если работает схема компенсации 3000 евро, т.е. собрать бойлерную + система фреш + тепловой насос (в земле уже есть гео контур и введён в дом), Если схема компенсации не работает - тогда сейчас собираем всю схему в бойлерной кроме теплового насоса, а их ТН поставим осенью когда денег подкоплю. Так же заметил что они не очень хотят ехать в Одессу всё это собирать, и возможно собирать все трубы и насосы будут другие специалисты по их схеме. На этом и порешили. Ну и в общем довольный поездкой вернулся домой. По приезду в Одессу я прозвонил банки - уже компенсации нет. Позвонил на АИК - скинул им точный план бойлерной, координаты вывода труб и т.д. и ...... ответа НОЛЬ, звоню через неделю - в ответ " мы заняты - нет времени" .... больше не звонил а зачем???? если они не заинтересованны. Возникает вопрос - если они не хотят даже начертить схему подключения (не бесплатно) чтоб другие люди её собрали, а они осенью установят свой насос, то приедут ли они в Одессу если ТН вдруг перестанет работать??? В общем плюнул я на это дело и нанял маляров делать дом красивым внутри , а ТН возможно займусь позже, Электрокотёл уже стоит. Так вот ездил на АИК - потерял время. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 8 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2020 По приезду в Одессу я прозвонил банки - уже компенсации нет. Не торопитесь, это сезонное явление так она работают каждый год. Т.е. есть определенный лимит выплат и каждый год он начинает отсчет заново обычно в конце весны или начало лета. Пока по выплатам закрыт только 2019 г. (т.е. в прошлом году банки эти кредиты выдавали) и на офиц. сайте нет данных о прекращении программы. На офиц. сайте есть перечень др. компаний, могли раз были в Киеве заехать еще на "Фабрику тепла" и посмотреть еще один ТН украинского производства (очень похожего на китайский ). Кстати увидел в перечне новую компанию "Стала енергія" хотел зайти на их сайт, а оказалось за хостинг не проплачено , в Харькове какая-то компания Prometheus появилась т.е. иногда полезно заглядывать 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 8 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2020 Подскажите пож-та, я понимаю что вопрос скорее всего поднимался много раз, но не нашел ответа. Есть кондиционер сплит. Если разобрать внутренний блок и испаритель вставить в емкость с водой (ТА), датчик температуры прикрутить к этой бочке и из нее уже брать тепло на отопление. Просто не пойму в чем разница с тепловым насосом в этом случае. Сплит тоже ведь размораживается зимой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз