Igor1359 Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Планируется десяток LED светильников до 10вт каждый с напряжением 12V переменного тока. Общая длина трассы от транса до конечного светильника порядка 60-70 метров. Кабель ВВГ в ПНД трубе но вот не уверен, хватит ли 3х1.5 или стоит разориться на 3х2.5? Подскажите пожалуйста какое сечение взять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Планируется десяток LED светильников до 10вт каждый с напряжением 12V переменного тока. Общая длина трассы от транса до конечного светильника порядка 60-70 метров. Кабель ВВГ в ПНД трубе но вот не уверен, хватит ли 3х1.5 или стоит разориться на 3х2.5? Подскажите пожалуйста какое сечение взять. При длине трассы 70 метров общая длина жилы составит 140 метров (в два конца). Сопротивление жилы 1,5 мм составит 0,018*140/1,5 = 1,68 Ома. Это примерно столько же, сколько суммарное сопротивление нагрузок - мощность 100 Вт при напряжении 12 В выделяется при сопротивлении 1,44 Ома. Это значит, что при таком сечении кабеля он заберёт на себя 47% мощности. При сечении 2,5 сопротивление 1 Ом - такой кабель заберёт 40% мощности. Сечение 4,0 - 0,63 Ома, это 30% мощности. Сечение 6,0 - 0,42 Ома, потеря 22%. Такие грустные цифры. Надо посмотреть характеристики ламп - диодные лампы работают в определённом диапазоне входных напряжений. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Такие грустные цифры. вот такие они реалии! Это вам 12 Вольтиков, а не 220.... Физику не обдуришь!!! Вопрос - а надо ли 3-ех жильное исполнение, в данном случае? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1359 Опубліковано: 21 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Уже понятно что хватит и двух жил... В гараже лежит бухта 2х4... Наверное рискну проложить и будем бороться повышением напряжения на выходе транса. В реальности нагрузка скорее всего будет не 100 а 50вт да и длина кабеля думаю ограничим 50 м (или 100 суммарно). При таких раскладах кажется потеря будет "терпимой"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Наверное рискну проложить и будем бороться повышением напряжения на выходе транса. Да, должно работать. Приведённый расчёт очень примерный, ведь нагрузка будет распределена по длине провода и на последнем участке останется 1/10 тока. Повышать напряжение опасно для ближних ламп. Надежда на лампы - если они диодные, в них может быть стабилизатор тока - тогда они будут работать в широком диапазоне напряжений. Если же там простой RC-фильтр, падение напряжения будет заметным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Планируется десяток LED светильников до 10вт каждый с напряжением 12V переменного тока. --- Есть рабочая ссылка на такой светильник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1359 Опубліковано: 22 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Ссылка на светильник www.kichler.com/products/product/tiki-3000k-led-path-lights-tzt-15801tzt30r.aspx или инфо сжато: * 4W / 5.8 VA Light Output, Integrated LEDs and Driver, 2950K (-150/+175), High CRI * 9V - 15V AC/DC * 24" of useable #18-2, SPT-1W leads. Cable connector supplied 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Ссылка на светильник www.kichler.com/products/product/tiki-3000k-led-path-lights-tzt-15801tzt30r.aspx --- 1. Нет там никакого переменого напряжения 12 В. 2. Больше 6 Вт один светильник не потребляет. 3. Если есть возможность воткнуть преобразователь АС220->DC12@10A посередине, по низкой стороне хватит сечения 2х2,5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Ссылка на светильникТам всё просто. Источник света - три диода 350 мА через токовый драйвер. Устойчиво работает от 9 до 15 В. Чтобы не закладывать лишний кабель, предлагаю поэкспериментировать с 2х2,5 и подать с трансформатора 15 В. По идее, на последний светильник должно прийти порядка 9 Вольт. Если будет меньше - проложить параллельно второй кабель, причём не обязательно на всю длину - для начала попробовать подключить в одной точке посередине линии. Питать лучше переменкой - линии постоянного тока в земле очень уязвимы, при малейшем повреждении изоляции начинают обрастать солью и быстро выходят из строя - такими тонкостями как-то поделились связисты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1359 Опубліковано: 23 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 Михаил, спасибо. Кабель уже есть 2х4 так что буду укладывать его. И дайте еще один совет пожалуйста. Стоит ли попробовать такой вариант - соединить 5 пар последовательно (а в парах соединить параллельно, светильников всего 10). Это ведь по идее должно увеличить напряжение питания до 24В и еще больше уменьшить потери (прошу простить если бред, я практически чайник в электрике)? Питать буду переменкой как Вы и советуете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 Стоит ли попробовать такой вариант - соединить 5 пар последовательно?Лучше не надо: мы не знаем разброса входных характеристик драйверов, и, особенно, как они себя будут вести в момент включения - поданные 24 Вольта могут распределяться между двумя драйверами не равномерно. Да это и не нужно: кабеля 4,0 для данной системы должно хватить с запасом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 Сечение 4,0 - 0,63 Ома --- Такому LED, чтобы работать в десятиваттном режиме на 12 Вольтах, нужен токозадающий резистор 1,5 Ома. Добавочное сопротивление для последнего LED 1,5-0,63=0,87 Ом. Для остальных оно будет увеличиваться по вполне очевидной зависимости. Другими словами, там, где низкое напряжение и большая протяжённость проводов препятствует нормальной работе светильников массового производства, можно пойти совсем другим путём Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз