Wild Rat Опубліковано: 18 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2016 В частном доме есть наружная проводка в пластиковой гофре (230 В и слаботочка к датчикам). Грядёт утепление стен дома, как правильно поступить с этими проводами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шурикъ Опубліковано: 4 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2016 Актуальный вопрос, можно ли оставлять кабель в гофре под утеплителем (пенопласт)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 4 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2016 В частном доме есть наружная проводка в пластиковой гофре (230 В и слаботочка к датчикам). Грядёт утепление стен дома, как правильно поступить с этими проводами?ктуальный вопрос, можно ли оставлять кабель в гофре под утеплителем (пенопласт)?1. Прокладывать силовые и слаботочные цепи в одной трубе запрещено. 2. Гофра/пластиковая труба и с другой стороны пенопласт, не являются негорючими материалами, посему, необходима дополнительная защита по пожарной безопасности, а именно - либо оштукатурить, либо закрыть негорючим материалом. прим.: ПУЭ. гл.2.1. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...