RobiTon Опубліковано: 17 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 Ребята, вопрос к нашим местным специалистам: Сергей31, Murava, Korni, Котельщик и всем кто в теме. Есть дом 160 кв.м 2 этажа, на каждом санузел. В котельной бойлер на 140л с косвенным нагревом от пеллетника (1 спираль). Как лучше встроить в систему солнечный коллектор для ГВС? Отключать обогрев от котла не хочется, иногда пропадает электричество. 1. Ставить теплообменный солнечный узел типа BRV? 2. Поменять бойлер на 2 спирали. Есть ли такие в подвесном исполнении? В котельной на пол ставить просто некуда. 3. Поставить второй бойлер косвенного нагрева и как-то их связать? 4. Заполнить всю систему пропиленгликолем и сделать развязку котел/коллектор на греющую спираль? Большое спасибо всем, кто что-то дельное посоветует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 Внешний теплообменник. Его мощность подбираете под коллектор 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 Так и есть,либо ставить вторичный теплообменник,либо искать бойлер с двумя змеевиками. С вторым бойлером лучше промолчу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RobiTon Опубліковано: 18 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2016 Если поставить такой теплообменник, как быть с движением теплоносителя? У меня от котла идет общий коллектор, на котором и радиаторы и ТП и косвенный нагрев. В летнее время допустим можно все лишнее перекрыть и включить общий насос, а зимой? Ставить байпас от коллектора и свой цирк. насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sts-company Опубліковано: 18 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2016 лучше бойлер с двумя змеевиками. только вряд ли есть на 140 литров с двумя спиралями(вес уж очень велик) можно выварить под него платформу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RobiTon Опубліковано: 12 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2016 я подниму тему. Хочу разобраться в системе и самостоятельно собрать. Прошу специалистов оценить схему и указать на ошибки. Итак, имеем пеллетный котел, который греет бойлер с одним змеевиком. Хочу сделать так, чтобы бойлер грел солнечный коллектор, но оставалась возможность использовать котел. Кроме того, контроллер пеллетного котла позволяет управлять системой солнечного коллектора, что позволит сэкономить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RobiTon Опубліковано: 13 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 Молчат специалисты( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 14 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2016 Молчат специалисты( Молчат, потому что схема непонятная. Как вариант может быть Солнечный коллектор греет бак через теплообменник. Котел при помощи встроенного в бак теплообменника. Насос циркуляции воды должен быть в нержавеющем корпусе - обыкновенные не подходят. Нужно подобрать теплообменник и насос. Вода в баке не должна смешиваться с теплоносителем. А в твоей схеме замес полный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 14 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2016 (змінено) оценить схему Солнечный насос 2 нужно подключить к то 4 на противотоке с контуром насоса водонагревателя 6. Нужен ли насос 7? Вызывает сомнение. Не знаю характеристики коллектора, но есть вероятность его перегрева на такую емкость водонагревателя (140л) в летний период. Поэтому нужно иметь возможность сбрасывать солнечное избыточное тепло в распределитель отопления. Подумайте как будет работать схема в переходный период, когда котел и солнце будут работать одновременно. Змінено 14 травня 2016 користувачем Пролин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 14 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2016 Молчат специалисты( Гляньте схемы Вайланта, Висмана, Будеруса с накопительными баками. Словами долго, но вкратце-бойлер, но без змеевика, из него вода постоянно циркулирует через внешний теплообменник. Вроде послойный нагрев. А Вы вместо котла прикрутите солнце, и будет счастье. А котел будет иметь возможность греть Ваш бойлер через змеевик. По гидравлике все Следующие вопросы будете задавать по мозгам -как это все подружить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
иван 55555 Опубліковано: 14 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2016 а можна ссилку на сxемку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 14 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2016 www.muratordom.com.ua/ustanovka-i-oborudovanie/drugoe-oborudovanie/bojler-poslojnogo-nagreva,58_27548.html а можна ссилку на сxемку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RobiTon Опубліковано: 15 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Я нарисовал более полную схему - как оно сейчас есть в обвязке котла. Почему в схеме замес? ТО номер 4 это например voltar.com.ua/shop/secespol-la14-10-10-kvt-plastinchatyi-paianyi-teploobmennik.html Характеристик с. коллектора еще нет, так как он даже не выбран - интересует жизнеспособность схемы. Вообще я думал оставить нагрев от котла на самый крайний случай, греть бойлер от СК (лето) и СК + электронагрев (зима). Если реально без существенных изменений в схеме сделать сброс тепла в систему отопления - буду очень признателен за наводящие советы. Бойлер послойного нагрева подразумевает замену текущего, хотелось бы пока этого избежать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Почему в схеме замес? Трубопровод циркуляции воды с насосом 6 - это водопроводная вода с растворенными газами, кислородом в том числе. Смешение этого потока с теплоносителем отопления недопустимо - будет приводить к кислородной коррозии. Поэтому подогрев системы отопления можно организовать правильно только при помощи еще одного насоса солнечного коллектора и теплообменника. Сделать можно, но будут значительные затраты на материалы - не факт, что окупится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RobiTon Опубліковано: 15 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Бойлер косвенного нагрева, в системе отопления - вода из скважины, уже второй год все работает. Может специальный теплоноситель и лучше, но уже как есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 16 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2016 Бойлер косвенного нагрева, в системе отопления - вода из скважины, уже второй год все работает. Может специальный теплоноситель и лучше, но уже как есть. RobiTon, есть определенная сложность донести до вас информацию. Т.к. у вас нет понимания, как должна работать система, а мои пояснения, вы не понимаете. Повторю еще раз, в схеме которую ты нарисовал, у тебя смешивается постоянно приходящая холодная вода с теплоносителем системы отопления. Теплоноситель - это вода, которая уже поработала в системе отопления и растворенный кислород уже прокорродировал на стальных элементах системы, но новый не кислород не приходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RobiTon Опубліковано: 16 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2016 постоянно приходящая холодная вода извините, но откуда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 16 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2016 RobiTon, шоб долго не писать... Если Вы в Киеве или рядом, дайте Ваш номер (или я Вам в личку свой), встретимся, за 30 минут у Вас будет понимание Просто под Ваше задание рисуется вроде как 2-3 схемы по гидравлике, а под них надо думать автоматику. И бойлер менять не надо - он от котла работает как косвенник, а от солнца и теплообменника - как послойный 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 16 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2016 Последняя схема стала закрытая. Но у нее есть недостаток - змеевик бойлера и теплообменник соединены последовательно. При работе котла часть тепла будет постоянно теряться на теплообменнике. СК одновременно будет греть и бойлер и систему отопления - возможно не достигнет нужной температуры. Ваша схема отличается от стандартных схем Виссманна, Вайланта, Будеруса, Майбеса и др. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RobiTon Опубліковано: 18 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Она всегда была закрытая, я с самого начала писал про косвенный нагрев бойлера. Иначе как бы она работала. На коллекторе отопления есть краны на каждый отвод. Моя идея в том чтобы перекрыть подачу от котла и включить байпас по короткому контуру для работы СК. Больше интересует - какие вентиля, клапаны или другую обвязку стоит добавить чтобы в будущем не было проблем. Ну и по типу/мощности коллектора, насосов и теплообменника может кто подскажет. Вот есть примерная схема от производителя коллекторов Atmosfera - ориентируюсь на нее: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Meibes: Шпаргалка монтажника по солнечным системам 2013 - схемы Специальное предложение на незакипающие (самосливные) солнечные системы типа Drain Back для небольших объектов! Использовать солнце для отопления, в нашей зоне - это странная идея, имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 ....Как лучше встроить в систему солнечный коллектор для ГВС? ... Не включать solar'ку в систему отопления, просто поставить на бойлер ГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RobiTon Опубліковано: 18 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Я для ГВС и хочу, но советуют при бойлере 140 л сделать сброс тепла в систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Я для ГВС и хочу, но советуют при бойлере 140 л сделать сброс тепла в систему. Не обязательно, если брать незакипающие (самосливные) солнечные системы типа Drain Back Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RobiTon Опубліковано: 18 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2016 Допустим с drainback. Что скажете по моей последней схеме - будет работать через внешний теплообменник с закрытыми вентилями на котёл? Все таки теплообменник дешевле, чем бойлер менять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз