Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Профнастил для навеса. Правильный ли профиль?

Музей

Рекомендовані повідомлення

Получили профнастил для навеса. Прораб сомневается в правильности профиля (на фото). Т.к. кровельный профнастил должен иметь скраю желобок. Поставщик уверяет, что он именно таким и должен быть. Хотя, в накладной написано "Металопрофіль Т-20У стіновий".

Производитель "Прушиньскі-Україна".

 

Меня это беспокоит, т.к. уклон навеса всего 3 град.

 

Верить ли поставщику?

1986674297_3.thumb.JPG.62fa62c56b5df1a20590caeda73c0ced.JPG

2.thumb.JPG.8a5bdafe26088802dca06751772e6f4e.JPG

1884089641_1.thumb.JPG.c1e798da91b00c5ad696ceee17cd3aee.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получили профнастил для навеса. Прораб сомневается в правильности профиля (на фото). Т.к. кровельный профнастил должен иметь скраю желобок. Поставщик уверяет, что он именно таким и должен быть. Хотя, в накладной написано "Металопрофіль Т-20У стіновий".

Производитель "Прушиньскі-Україна".

 

Меня это беспокоит, т.к. уклон навеса всего 3 град.

 

Верить ли поставщику?

Добрый день,можете не переживать это кровельный,просто есть кровельный с капилярной канавкой,а есть без нее как у вас можете у нас на сайте почитать отличая пс-20 от пк 20

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,можете не переживать это кровельный,просто есть кровельный с капилярной канавкой,а есть без нее как у вас можете у нас на сайте почитать отличая пс-20 от пк 20

Спасибо за отзыв. :rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы купили действительно профнастил стеновой, так как кровельный должен быть обязательно с капилярной канавкой. Но многие производители предлагают профнастил на кровлю без канавки (не имеют должного станка в этой волне). Но если этот профнастил смонтировать на крышу, то не будет должного отвода воды, т.е. возможны затекания. При покупке Вы должны были предупредить, что профнастил будет использоваться на крышу.

В данной ситуации сделайте перехлест еще через одну волну, это всего лишь перерасход материала. Если у навеса нет примыканий, то в этом случае затеканий не будет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы купили действительно профнастил стеновой, так как кровельный должен быть обязательно с капилярной канавкой. Но многие производители предлагают профнастил на кровлю без канавки (не имеют должного станка в этой волне). Но если этот профнастил смонтировать на крышу, то не будет должного отвода воды, т.е. возможны затекания. При покупке Вы должны были предупредить, что профнастил будет использоваться на крышу.

В данной ситуации сделайте перехлест еще через одну волну, это всего лишь перерасход материала. Если у навеса нет примыканий, то в этом случае затеканий не будет.

Вы вообще видиле какая ширина полки???Это кровельный без капилярной канавки есть и 35 без капилярной что тоже стеновой?))))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меня это беспокоит, т.к. уклон навеса всего 3 град.

Для профнастилу мінімальний кут нахилу 6 градусів.

У мене в практиці було два дахи з малим ухилом (менше 10градусів), обидва без капілярної канавки. Повністю усунути протікання так і не вдалося.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для профнастилу мінімальний кут нахилу 6 градусів.

У мене в практиці було два дахи з малим ухилом (менше 10градусів), обидва без капілярної канавки. Повністю усунути протікання так і не вдалося.

:(

Дякую, за відгук.

Порадилися з чоловіком і вирішили, що вартість зворотної доставки обійдеться в чверть вартості самого матеріалу + втрата часу, тому поки буде так. Якщо виникнуть серйозні проблеми будемо міняти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уклон навеса всего 3 град

Такой уклон - это больно...

При коротком скате теоретически может и будет выполнять свою функцию

Если длина порядочная - скорей всего будут постоянные траблы...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получили профнастил для навеса. Прораб сомневается в правильности профиля (на фото). Т.к. кровельный профнастил должен иметь скраю желобок. Поставщик уверяет, что он именно таким и должен быть. Хотя, в накладной написано "Металопрофіль Т-20У стіновий".

Производитель "Прушиньскі-Україна".

 

Меня это беспокоит, т.к. уклон навеса всего 3 град.

 

Верить ли поставщику?

 

Это кровельный профнастил и наличие или отсутствие капиляроной канавки не как не влияет на отток конденсатов или протечек. Может что-то отведет, но если протечка есть КК не спасает. Это работа мембран и гидробарьеров. А при таких критически малых углах и такой минимальной высоте профиля и подавно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо виникнуть серйозні проблеми будемо міняти.

Може спробуємо щось зробити, поки проблеми ще не виникли?

Покажіть фото чи малюнок куди буде встановлюватися профнастил.

Чи є можливість збільшити кут нахилу даху?

Поперечні стики будуть, чи скат перекривається одним листом по довжині?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уклон навеса всего 3 град.

У меня лет 8 эксплуатируется навес из такого точно профлиста: длина 5500мм, высота 200мм, т.е. уклон меньше 3 град. По длине - одним листом, без стыков.

НЕ протекает.

Этот край (на фото) должен быть сверху

2.thumb.JPG.1f0ee0173375adf17a4a507b125067c0.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Може спробуємо щось зробити, поки проблеми ще не виникли?

Покажіть фото чи малюнок куди буде встановлюватися профнастил.

Чи є можливість збільшити кут нахилу даху?

Поперечні стики будуть, чи скат перекривається одним листом по довжині?

Збільшити неможливо. Основа вже встановлена (фото на першому плані), а якщо збільшити нахил, то навіс буде конфліктувати з рештою споруд на ділянці.

1013279758_2668.thumb.jpg.533c34c0eac26da9d9f058c896024520.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Завтра ще попитаю в місцевого бляхара. Якщо його станок здатен зробити ті канавки, то це стане хорошим вирішенням.

У всякому разі, кривезні кришки на парапети, що мені виготовили в Києві він врятував.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Завтра ще попитаю в місцевого бляхара. Якщо його станок здатен зробити ті канавки, то це стане хорошим вирішенням.

У всякому разі, кривезні кришки на парапети, що мені виготовили в Києві він врятував.

Я бы вам посоветовал сделать просто перенахлест

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во первых кап канавка не спасет, Во вторых "бляхар" может попросту испортить лист профнастила. Адекват откажется от такой авантюры.

Продольный шов нахлеста профнастила загерметезируйте кровельным герметиком. Если есть поперечные швы, и их в том числе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если есть поперечные швы - то точно будет затекать :(

 

Поперечных швов нет. Там всего 7,5м ширина.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...