Доброго времени суток, форумчане !

У меня смонтирован водяной теплый пол. Работает уже примерно полгода. И вроде все нормально, но вот уже второй раз столкнулся с такой ситуацией - приезжаю, смотрю котел выключен, потому, что в системе давление менее нижнего порога ( вроде 0.6 bar ). Под распределительным коллектором теплого пола - мокрый бетон :-(. Залил воду, запустил систему - месяц, а то и два все работает нормально. Что может быть ? Подозреваю, что проблема именно в коллекторе, так как если бы была утечка, то давление падало бы постоянно, а такого нет. :pardon:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если коллектор, то нужно перекрыть котел и в СО качнуть 6 Атм, сразу вылезет косяк, где течет. Но трудно будет, если это в полу.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если коллектор, то нужно перекрыть котел и в СО качнуть 6 Атм, сразу вылезет косяк, где течет. Но трудно будет, если это в полу.

Спасибо. Надо будет попробовать. Хотя после монтажа и перед запускам подобную процедуру должны были сделать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а с раширительным баком всё нормально? наберите воду в остывшую систему и нагрейте до рабочей температуры и посмотрите за давлением. Затем отключите и дайте остыть, и также посмотрите давление. Могут и воздухоотводчики баловатся.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а с раширительным баком всё нормально? наберите воду в остывшую систему и нагрейте до рабочей температуры и посмотрите за давлением. Затем отключите и дайте остыть, и также посмотрите давление. Могут и воздухоотводчики баловатся.

Расширительный бак - внутри котла, 10 литров. С ним вроде все нормально.

При заполнении в остывшем состоянии доводил давление до 1.2 бар, после прогрева всей системы до заданных 40 градусов - 1.5 бар.

А если это воздухоотводчики, то как в этом убедится/проверить ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если это воздухоотводчики, то как в этом убедится/проверить ?

 

Вода будет на них/ под ними.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в системе давление менее нижнего порога ( вроде 0.6 bar ). Под распределительным коллектором теплого пола - мокрый бетон

Если бы была течь - то давление постепенно падало бы ? Нет ?

 

Вас не понять, то падает давление, то не падает, то сыро, то не сыро:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы была течь - то давление постепенно падало бы ? Нет ?

 

Течь обычно начинается в момент остывания системы, и выявить ее в этот момент легче.

На горячую вода может успевать испаряться.

Смотрите где течет коллектор.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вас не понять, то падает давление, то не падает, то сыро, то не сыро:)

В течение работы системы давление ( по манометру котла ) - одинаково и никуда не падает. И везде сухо :). Единственный момент, когда оно выросло - это при заливе холодной воды в систему и её последующем нагреве до заданной на котле температуры.

 

Добавлено через 1 минуту

Течь обычно начинается в момент остывания системы, и выявить ее в этот момент легче.

На горячую вода может успевать испаряться.

Смотрите где течет коллектор.

То есть, предлагаете нагреть систему, потом дать ей остыть и попытаться увидеть, где течет ? Так ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть, предлагаете нагреть систему, потом дать ей остыть и попытаться увидеть, где течет ? Так ?

 

Да. А Вы что-то уже сделали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем - всем спасибо за советы.

Вчера вместе с монтажником ТП осмотрели внимательно коллектор. Оказалось, что когда монтировали коллектор, в одном из отходящих шлангов на евроконусе уплотнительная кольцевая резинка замялась немного. Вот через неё вода и вытекала.

Почему сразу и много, а не постепенно - не знаю. Монтажник ТП тоже пожал плечами.

Короче, резинку поменяли. Бум надеяться, что больше такого не повторится. :)