Вопрос по сервоприводам

orange22

Рекомендовані повідомлення

Есть дом 140м2 + 70 крыша-мансарда(пока не отапливается)

 

По всему дому теплые водяные полы без радиаторов.

 

Пока стены не отделаны возник вопрос целесообразности установки сервоприводов на контуры отопления и терморегуляторов в комнаты.

 

По сервоприводам и терморегуляторам: как сделать схему подключения что-бы в момент перекрытия всех контуров выключался насос на котле и сам котел?

 

+ к этому всему есть сигналка с элементами умного дома. вот бы ее еще увязать в эту систему. Может кто сталкивался с таким

 

Благодарю за советы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет соседям))

 

заложить кабеля однозначно имеет смысл. Для этого нужно выбрать места расположения терморегуляторов в каждой комнате. Можно самые просты от электропола - в них есть и датчик температуры воздуха и суточно/недельное програмированние.

Закладываются :

- кабель от термостата к коллектору

- подвод 220 к термостату

 

При закрытии контуров, у вас автоматически будет повышаться температура в котловом контуре, вот на это повышение котел и будетреагировать. Его задача поставлять тепло по необходимости.

 

Вкл/выкл. насосов - тут есть варианты. Какой котел?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предусмртреть байпас, или: котловой, колектрора Т.П., оставить одну петлю пола.

Насос при закрытии всех петель не должен какчать в стену.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос при закрытии всех петель не должен какчать в стену.

ничего с ним не случится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел висман витоденс 100

Вот нагуглил статейку infobos.ru/str/800.html

 

В ней 2 варианта: коммутатор и перепускной клапан. Коммутатор денег лишних стоит. А вот перепускной клапан это вариант.

Подскажите сколько жил и какое сечение вести от термостатов к сервоприводам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите сколько жил и какое сечение вести от термостатов к сервоприводам?

Они бывают, как нормально открытые так и закрытые. Провод 1 х 2 или 3 жильный.

IMG_1659.thumb.JPG.8c8977397a678737f297a01bf831df8c.JPG

IMG_2538.thumb.JPG.6ac26f279a3ccf0bbf0c188a72f44385.JPG

IMG_2540.thumb.JPG.6ec53fb6d1103181e777bed324de151d.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас принято обосновывать.
проверял на своём насосе тёплого пола, грюндфус, когда кран открыт - потребление 32 Ватта, когда кран после насоса закрыт - потребление 28 Вт.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проверял на своём насосе тёплого пола, грюндфус, когда кран открыт - потребление 32 Ватта, когда кран после насоса закрыт - потребление 28 Вт.

У себя дома Вы вправе делать все что хотите. И вопрос не в потреблении.

Для ясности уточню для Вас вопрос: через сколько времени сгорит насос если на его подаче закрыть кран?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чего ему сгореть, если ток потребления с закрытым краном- меньше, чем ток потребления с открытым. Ток точно не помню, но могу перепроверить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чего ему сгореть

 

Смотрите не только на токи. Там начинается с механики, а КЗ заканчивается

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите сколько жил и какое сечение вести от термостатов к сервоприводам?

 

Мощность привода несколько ватт, поэтому сечение не важно. Только многожильным, что б гнулся и монтировался легче.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чего ему сгореть,

Может и не сгореть. Поэкспериментируйте, закройте кран и дайте сутки поработать. Он начнет так нагреваться, что в нем может закипеть вода, потом полетят уплотнения, потом, когда в ваше отсутствие упадет давление в СО, и насос начнет крутить на сухую (а там водяная смазка керамических втулок), вот тут и подкрадется не заметно песец.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решил ориентироваться на систему на базе

voltar.com.ua/shop/salus-kl08nsb-8-mi-zonnyi-vedushchii-tsentr-kommutatsii.html

 

там в описании есть схемка подключения + к нему можно добавить расширительный модуль на 4 выходов (т к 8 мне мало)

voltar.com.ua/shop/salus-kl04nsb-4-zonnyi-vedushchii-rasshiriaiushchii-modul-230v.html

 

По деньгам вроде не сильно много. правда тут аж 4 жилы нужно тянуть на термостаты, пока не понял зачем) мож кто такое делал?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может и не сгореть. Поэкспериментируйте, закройте кран и дайте сутки поработать. Он начнет так нагреваться, что в нем может закипеть вода, потом полетят уплотнения, потом, когда в ваше отсутствие упадет давление в СО, и насос начнет крутить на сухую (а там водяная смазка керамических втулок), вот тут и подкрадется не заметно песец.

В древних виловских каталогах написано, что при мощности насоса до 1кВт, расход равный нулю не вызывает опасений.

Но то были времена, когда простые серии были разрешены в ЕС и было соответствующее качество.

Ну и главное - не было махровой китайщины.

 

Ну и чтоб не офтоп, а по теме :

 

ДБН В.2.5-67-2013 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

 

"6.4.7.13 Не допускається застосовувати двопозиційне регулювання теплового потоку всієї системи водяного опалення або її частин.

Допускається двопозиційне регулювання теплового потоку опалювальних приладів

установленими в них або на підводках до них автоматичними регуляторами температури повітря.

Не допускається застосувати електромагнітні клапани для двопозиційного регулювання теплового потоку водяних систем та її обладнання."

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Но то были времена, когда простые серии были разрешены в ЕС ...

 

Мне таки кажется, что решение убрать из ЕС простые серии было специально пролоббировано производителями насосов.

 

С точки зрения денег это им очень на руку: и парк приборов обновится, и работа будет, и евро прибавится... Экологию и экономию под это уже можно подложить, как продажную девку империализма.

 

Правда, отпала задача ставить перепускники и обеспечивать байпассы. Хотя я по старой и доброй традиции их ставлю.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и чтоб не офтоп, а по теме :

 

ДБН В.2.5-67-2013 ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

 

"6.4.7.13 Не допускається застосовувати двопозиційне регулювання теплового потоку всієї системи водяного опалення або її частин.

А это как "двопозиційне регулювання"?

И значит ли это что вот этот ДБН надо воспринимать как аксиому?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А это как "двопозиційне регулювання"?

ВКЛ-ВЫКЛ, ЗАКРЫТО-ОТКРЫТО.

Нельзя регулировать выключением насосов, отсечением веток ТП, РО.

Можно термоголовки на приборы.

 

И значит ли это что вот этот ДБН надо воспринимать как аксиому?

Это решает каждый для себя сам.

Это шаги к "качественному" регулированию, как к более экономному, в сравнении с "количественным" (и комфортному).

 

К примеру, 10-15 см ваты на фасаде уже никого не пугают, а как было раньше - "та у меня теплый дом, в полтора кирпича!". А это то же новые ДБН.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. те монтажники, которые управляют отопительным (и) насосом(ами) через комнатный термостат:

-нарушают ДБН?

-побегут переделывать за свой счет?

-вернут гонорары за неправильные проекты?

:):)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не ошибаюсь, то насосы должны отключаться только при закрытии всех сервоприводов

Насосы должны выключаться весной.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если я правильно понял, то стандартная схема данфос предполагает отключение насоса при закрытии всех сервоприводов через комутатор.

может я неправильно что-то понял?

Эта стандартная схема не актуальна для ЕС, да и нашему новому ДБН-у не соответствует.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стандартная схема данфос предполагает отключение насоса при закрытии всех сервоприводов через комутатор.

Я оставил один контур без термопривода (ванная). Логика управления отключает насос коллектора только когда все остальные контура закрылись, и в тоже время в ванной достигнут заданный уровень температуры. В случае же если какой-то другой контур открыт, теплоноситель идет также через контур ванной, и если в это время нужная температура в ванной достигнута, то возможен небольшой перетоп, что для меня вполне допустимо. Но поскольку в ванной выставлена т-ра выше чем по остальным помещениям, то отключается она в основном последней. В момент отключеня насоса, снимается напряжение также с термоприводов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 51 секунду

А для пользователя она тоже не актуальна/ не выгодна/ не правильна?

т.е. предполагается постоянна работа насосов, а на контурах должны стоять байпасы?

На мой взгляд при постоянно циркулирующих насосах не только потребляется лишнее количество энергии, но и теплоноситель проходя через теплообменник котла отдает тепло на улицу...

 

Это слишком обширный вопрос.