Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Перегородка. Макс шумоизоляции при мин толщины. Как?

Пас Ратунковский

Рекомендовані повідомлення

Собственно из названия темы все ясно. Перегородка, на полу стяжка, в верху плита перекрытия. Мокрые процессы не в фаворе, размер 3х6, пожелания по толщине скажем не более 200мм. Кто решал что то похожее. Заранее спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полкирпича и обклеить шумоизоляционными материалами.

 

Якими саме? Можна будь-ласка поточніше?

Приеднуюсь до ТС. Те саме питання, потрібна перегородка з максимальними звукоізоляційними властивостями.

Основна вимога екологічність. Думав зробити з ГК а в середину вати, але не знаю яка краще. Пів цегли легше, але чим обклеїти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полкирпича и обклеить шумоизоляционными материалами.

 

Вы можете дать "пирог" стены? Если с одной стороны сухое помещение (спальня), а с другой мокрое. Как быть в таком случае?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

гкл-профиль 100мм во внутр плиты ваты 100мм шумки работа за день под финиш

 

Добавлено через 3 минуты

вторая сторона -вогонка.сайдинг.осб

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бачив у роликах Кнауф перегородка з ГКЛ але у два слої і зі спеціального звукоізоляційного ГК.

В кого є досвід такої перегородки і чи реально у нас купити такий ГК?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бачив у роликах Кнауф перегородка з ГКЛ але у два слої і зі спеціального звукоізоляційного ГК.

В кого є досвід такої перегородки і чи реально у нас купити такий ГК?

возьмите обычный.

но в 2 слоя

+проклейте все профили виброизоляционнымими лентами

+изолируйте (теми же лентами) все места соприкосновения ГК плит с полом, потолком, прилегающими стенами, что бы не передавался структурный шум

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И какой уровень шума нужно погасить?

 

Человеческая речь, работающий телевизор, звуки из санузла))) например

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Человеческая речь, работающий телевизор, звуки из санузла))) например

 

Все звуки уходят через дверь. Ведь не зря у типа больших начальников тамбура и двойные двери с порогами.

 

Вот небольшие рассуждения на ту же тему.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=187690

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Человеческая речь, работающий телевизор, звуки из санузла))) например

 

Человеческая речь, звуки из санузла))) - тут все просто. Стандартная шумоизоляционная перегородка: 100мм мин. ваты плотностью 50-70кг/м3 (обычной или акустической), и по 2 слоя ГКЛ с каждой стороны, под UD-профиль обязательно самоклейку. Для большего эффекта можно сделать пирог 2х50мм ваты с прослойкой воздуха между ними в 10мм, и все также по 2 ГКЛ с каждой стороны.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Для большего эффекта можно сделать пирог 2х50мм ваты с прослойкой воздуха между ними в 10мм, и все также по 2 ГКЛ с каждой стороны.

Вот так нравится, два развязаных между собой каркаса. А вату внутри можно-нужно чем то негорючим ""занавесить"? Если вместо воздушной прослойки кинуть лист гк?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот так нравится, два развязаных между собой каркаса. А вату внутри можно-нужно чем то негорючим ""занавесить"? Если вместо воздушной прослойки кинуть лист гк?

 

Ну вата она и так негорючая, поэтому особой пользы я в этом не вижу. А по поводу листа ГК между ватой? Как это повлияет на шумоизоляцию, я вам не смогу ответить, но в одном уверен, это уже не будут две независимые стенки, так как лист их "свяжет".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вобщем принято решение не городить внутрь "одинокий лист гк" и связывать каркасы. Вместо этого увеличиваем расстояние между каркасами до 40 мм и заполняем фасадной тяжелой ватой техновент оптима (>80кг/м3). В 50й профиль с двух сторон кладем akustik wool sonet 48кг/м3. Будем посмотреть нужен ли будет при таком раскладе второй лист на "лицо". Вот
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По 2 гипса с каждой стороны необходимо для утяжеления конструкции. Чем тяжелее ваша облицовка, тем лучше шумоизоляция (пример: стена в пол кирпича по звукоизоляции в разы лучше чем стена из газоблока, только из-за того что второй легче; или дверь из массива и дверь пустотелая). Поэтому я бы все же рекомендовал по 2 листа каждой стороны, и не испытывать судьбу. 2см - вряд ли значительно сэкономят площадь, а к шумоизоляции - весомый плюс.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Нужно и себе что то решить с перегородкой. Разделить нужно кухню-гостинную и спальню. Сейчас там стена в пол кирпича, которую нужно перенести. Отделка со стороны гостинной под белый кирпич, либо гипсовой плиткой либо просто покрасить. Хочется как и всем максимальной шумоизоляции. Понимаю что сделать заново с кирпича будет надежнее, но на сколько может затянуться тогда процес ремонта?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каркасная, брус 100х50, вата 100мм, ГКЛ с обеих сторон...

Дерево не желательно, так как отлично передает шум.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...