Ростислав Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Доброго дня, в зв`язку із встановленням двозонного лічильника та ліміту на електроопалення є потреба автоматизувати увімкнення/вимкнення електрокотла 23-00/7-00. Електрокотел Протерм Скат 18квт (6+6+6), плата керування під`єднана через on-line стабілізатор Sinpro. Питання чи буде працювати (не зашкодить котлу) сама проста схема - живлення на плату керування котла подається через програматор, а ТЄНи котла під`єднанні постійно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Доброго дня, в зв`язку із встановленням двозонного лічильника та ліміту на електроопалення є потреба автоматизувати увімкнення/вимкнення електрокотла 23-00/7-00. Електрокотел Протерм Скат 18квт (6+6+6), плата керування під`єднана через on-line стабілізатор Sinpro. Питання чи буде працювати (не зашкодить котлу) сама проста схема - живлення на плату керування котла подається через програматор, а ТЄНи котла під`єднанні постійно? Так понимаю что вы хотите запитать плату управления через стабилизатор,ну а сам силовой блок на прямую. В принципе это возможно,но толку от этого ни какого,будет только вред. Программатор нада подключать не на питание платы а на клемы управления,они там есть в котле и туда питание подавать не надо! а просто замыкать или размыкать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 22 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Программатор нада подключать не на питание платы а на клемы управления,они там есть в котле и туда питание подавать не надо! а просто замыкать или размыкать. роздільне живлення плати керування та ТЕНів вже зроблене та працює багато років. Ціль - безпека плати. Все підключено до одного автомата. Тому і так поставлене питання. Ідею зрозумів, дякую! питання, яким приладом реалізувати таймерне замикання контактів на котлі? купувати щось дороге сенсу не має, а звичайний таймер працює тільки при подачі на нього напруги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Ідею зрозумів, дякую! питання, яким приладом реалізувати таймерне замикання контактів на котлі? купувати щось дороге сенсу не має, а звичайний таймер працює тільки при подачі на нього напруги. Так питание на управление должно быть. 1. Програматор 2. Таймер с сухими контактами 3. Таймер суточный/недельный + реле 220В 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 питання, яким приладом реалізувати таймерне замикання контактів на котлі?www.computherm.com.ua/files/pdf/Manual_Q7_RF_RU_2013.pdf www.computherm.com.ua/products.php 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 У меня котел "без мозгов" ))), так что организовано примитивно: Автомат выключает один тен. вся цепь управления - последовательно таймер и термостат Если приведете схему, как у вас на сейчас все подключено, подскажу, куда таймер впендюрить )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 У меня котел "без мозгов" ))), так что организовано примитивно: А скажите пож, когда ТП прогрет и термоголова закрыта, куда качает ДАБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 А скажите пож, когда ТП прогрет и термоголова закрыта, куда качает ДАБ? Как куда,в стену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 роздільне живлення плати керування та ТЕНів вже зроблене та працює багато років. Ціль - безпека плати. Все підключено до одного автомата. Тому і так поставлене питання. Ідею зрозумів, дякую! питання, яким приладом реалізувати таймерне замикання контактів на котлі? купувати щось дороге сенсу не має, а звичайний таймер працює тільки при подачі на нього напруги. Вы цепь под номером 13 разорвали и подали туда напряжение через стабилизатор,я правильно вас понял? На схеме есть цепь под номером 5,вот туда подключаете термостат типа компютерма либо вот такой ТР-16Н. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 питання, яким приладом реалізувати таймерне замикання контактів на котлі? купувати щось дороге сенсу не має, а звичайний таймер працює тільки при подачі на нього напруги. Докупить контактор (установить рядом с таймером, возможно на динрейку), таймер подключить к управляющей катушке контактора, силовые контакты к штатным контактам котла (куда подключается термостат). Примерно как здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3792129&postcount=173 Добавлено через 4 минуты А скажите пож, когда ТП прогрет и термоголова закрыта, куда качает ДАБ? Наверное расчет на байпас. Только зачем там вообще узел смешивания-насос, термоголовка... Разве что на перспективу подключения газа или что бы було, хз... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 23 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2016 А скажите пож, когда ТП прогрет и термоголова закрыта, куда качает ДАБ? Наверное расчет на байпас. Только зачем там вообще узел смешивания-насос, термоголовка... Разве что на перспективу подключения газа или что бы було, хз... Он не качает, если голова закрылась, температура котла поднялась, сработал термостат, отключился контактор (насосы тоже на контакторе). Да, это я по незнанию, обратился к "специалистам-сантехникам".... бул у меня котел и заложенные трубы. Они привезли гребенки со смес. узлом, ГБ, ну, в общем, "все серьезно" )))) Пришлось вникать самому. Вначале гребенку неправильно собрали, потом оказалось, что смесительный насос, (вот засада!) не обеспечивает циркуляцию через котел )))), пришлось докупать ДАБ.... Это я уже сейчас такой умный ))) там нафиг смес узел не нужен, это гараж, и 4,5 КВт котла на 60 м кв хватает на поддержание + 10-15, обратка выше 20 не поднимается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2016 Вначале гребенку неправильно собрали, Там и байпасной линиии то не нужно. Были бы не в Одессе, я бы у вас выкупил перепускной клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 23 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2016 Там и байпасной линиии то не нужно. Были бы не в Одессе, я бы у вас выкупил перепускной клапан. Та да, но я ее оставил, пока игрался с циркуляцией чтобы термостат настроить. Там еще и в пайке лажа была, перегрели трубу, когда ДАБ врезали, - в уголке мм 5-6 проход был ..... Но ниче, сейчас все работает. Правда, залита незамерзайка, и потекла по пакле. Летом надо переделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 23 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2016 Вы цепь под номером 13 разорвали и подали туда напряжение через стабилизатор,я правильно вас понял? На схеме есть цепь под номером 5,вот туда подключаете термостат типа компютерма либо вот такой ТР-16Н. Сложно сказать, какую цепь разрывали. Это делал монтажник-продавец стабилизатора на плату управления много лет тому назад. Термостатов в доме уже куча - в каждой комнате))) + к этому (ранее не указал в условиях задачи) надо подать питание на группу насосов, кроме насоса электрокотла. Поэтому буду смотреть в сторону контактора + реле времени. Спасибо! Добавлено через 1 минуту Докупить контактор (установить рядом с таймером, возможно на динрейку), таймер подключить к управляющей катушке контактора, силовые контакты к штатным контактам котла (куда подключается термостат). Примерно как здесь: (ссылка устарела) да это скорее всего самый правильный путь, т.к. еще и надо подать питание на группу насосов одновременно с запуском котла. Спасибо большое! Вы очень помогли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2016 Сложно сказать, какую цепь разрывали. Это делал монтажник-продавец стабилизатора на плату управления много лет тому назад. Термостатов в доме уже куча - в каждой комнате))) + к этому (ранее не указал в условиях задачи) надо подать питание на группу насосов, кроме насоса электрокотла. Поэтому буду смотреть в сторону контактора + реле времени. Спасибо! Могу вам сказать так,найдите спеца который понимает в автоматизации и приведёт всё в логический порядок все ваши термостаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 23 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2016 Могу вам сказать так,найдите спеца который понимает в автоматизации и приведёт всё в логический порядок все ваши термостаты. термостаты монтировались для покомнатного регулирования и полностью выполняют свою функцию (DEVI 535 + приводы на коллекторах). Но эта схема подразумевает, что СО постоянно работает, а реальность внесла свои коррективы - мощность пеллетной горелки избыточна, а электро нужно включать только во времяночного тарифа. Это нажатие пары кнопок на самом деле и не оч напрягает. Но хочется уменьшать количество ручных операций - в доме их и так слишком много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 23 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2016 Ростислав, всё же подумайте над тем, чтоб всё таки отказаться от таймера, а заменить его на реле напряжения, это куда полезней. Таймер замените термостатом. Смыканием туда - сюда вы ничуть не экономите, пусковые токи всегда более болезненней для аппаратуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 23 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2016 термостаты монтировались для покомнатного регулирования и полностью выполняют свою функцию (DEVI 535 + приводы на коллекторах). Но эта схема подразумевает, что СО постоянно работает, а реальность внесла свои коррективы - мощность пеллетной горелки избыточна, а электро нужно включать только во времяночного тарифа. Это нажатие пары кнопок на самом деле и не оч напрягает. Но хочется уменьшать количество ручных операций - в доме их и так слишком много. Вот и чудненько,с помощью таймера вы можете все свои комнатные терморегуляторы переключить на эл.котёл в ночное время,а в дневное переключится на ваш ТТ котелок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 23 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2016 Вот и чудненько,с помощью таймера вы можете все свои комнатные терморегуляторы переключить на эл.котёл в ночное время,а в дневное переключится на ваш ТТ котелок. Именно так и стоит задача! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...